Thread Content
(یازده) بررسی لوازم ایمنی ۱. فشارسنج (۱) در حالت بدون فشار، آیا عقربه فشارسنج به محل مشخص شده بازمیگردد یا به مقدار صفر میرسد؟ (۲) کالیبراسیون و نگهداری فشارسنج باید مطابق با مقررات مربوطه ادارات اندازهگیری انجام شود؛ پیش از نصب فشارسنج باید آن کالیبره شود و تاریخ کالیبراسیون بعدی مشخص گردد. همچنین، پس از کالیبراسیون، فشارسنج باید مهر و موم شود. ۲. شیر ایمنی (۱) شیر ایمنی باید از مخزن تحت فشار جدا شده و مطابق با «الزامات کالیبراسیون شیر ایمنی» در پیوست سه این مقررات، مورد بررسی، تعمیر و تنظیم قرار گیرد. پس از تأیید کارکرد دریچه ایمنی، با مهر سربی مهر و موم میشود و پس از صدور گزارش آزمایش، میتوان از آن استفاده کرد ; (۲) شیر ایمنی جدید تنها پس از تنظیم بر اساس شرایط استفاده و مهر و موم کردن، میتوان آن را نصب و استفاده کرد. ۳. تکههای انفجاری مطابق با مقررات مربوطه، به زمان مقرر تعویض میشوند. ==== آیا از نظر طراحی، در تجهیزات تحت فشار تنها از «صفحات انفجاری» استفاده میشود؟ و در لولهکشی، یک فشارسنج نصب کرد؟ نظارت و مدیریت مناسب برای مقابله با مخازن تحت فشار
هنگامی که نصب دستگاه تخلیه بر روی مخزن ضروری است و الزامات ویژهای وجود ندارد، باید اولویت به دریچه ایمنی داده شود. و هنگامی که فشار درون مخزن به سرعت افزایش یابد و الزامات بالاتری برای ضدنشتی وجود داشته باشد، مواد موجود در مخزن میتوانند باعث عدم کارکرد صحیح شیر ایمنی شوند یا در مواردی که شیر ایمنی قابل استفاده نباشد، باید از دستگاههای پارهشونده استفاده کرد. برای جلوگیری از افزایش سریع فشار در مخزن در شرایط غیرعادی، یا به عنوان دستگاه تخلیه کمکی، در مواقعی که احتمال وقوع آتشسوزی یا وجود منبع گرمایی غیرقابل پیشبینی وجود داشته باشد و نیاز به افزایش سطح تخلیه باشد، میتوان یک یا چند دستگاه پارهشونده را به صورت موازی با شیر ایمنی استفاده کرد. همچنین، استفاده متوالی از شیرهای ایمنی و صفحات انفجاری، برای کاهش حداکثری نشت مواد گرانبها، مواد سمی یا سایر مواد خطرناک از طریق شیرهای ایمنی، یا برای جلوگیری از ورود گازهای خورنده از لولههای تخلیه به داخل شیرهای ایمنی در نظر گرفته شده است. استفاده متوالی و موازی از دریچههای ایمنی و صفحات انفجاری فوق، باید مطابق با الزامات استانداردهای مربوطه انجام شود
این یک مخزن فشار هوا است، هوا در داخل آن قرار دارد