برنر دیگ بخار روشن نمی‌شود

2016-07-04View Original

Thread Content

خب، اساتید عزیز، می‌خواهم مشورت کنم؛ چرا برنرهای گازی در شب روشن نمی‌شوند؟ سوخت مورد استفاده، گاز طبیعی مایع است؛ آیا به این دلیل که در شب دما پایین است، مایع‌سازی به خوبی انجام نمی‌شود؟ یا اینکه پس از یک روز سوختن، گاز ایستگاه گاز مایع به خاکستر تبدیل شده و دیگر نمی‌تواند گازیزه شود؟
Reply #22016-07-04
تفاوت بین روز و شب عمدتاً در دما و رطوبت است. به نظر من: اولاً ممکن است سیم‌ها شل باشند (در هنگام گرما تماس دارند و در هنگام سرما تماسی ندارند). دلیل دوم ممکن است انحراف موقعیت الکترود روشن‌سازی نسبت به گاز باشد (رطوبت شب‌ها زیاد است). سوم، مشکل سوند شعله (یونی) است که قادر به تشخیص شعله نیست. (به جز حس نور)
Reply #32016-07-05
دستگاه تشخیص شعله نور فرابنفش دارای مشکل است
Reply #42016-12-20
شیرهای پنوماتیک اوپل در دماهای پایین شب، به راحتی باز نمی‌شوند یا سرعت باز شدنشان کند است که منجر به عدم روشن شدن موتور می‌گردد
Reply #52016-12-21
عمدتاً دما تأثیر زیادی دارد و احتمال شل شدن اتصالات بالاست؛ پس از آن، مشکلات مربوط به سنسورها، مانند شل شدن یا انحراف سنسورهای حسگر نور، وجود دارد.
Reply #62016-12-24
اول ببینید آیا الکترود‌های دیگ بخار شعله تولید می‌کنند یا خیر.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.