در برنرهای گاز طبیعی مایع، هنگام تغییر از حالت شعله کوچک به حالت شعله بزرگ، در ابتدا شعله خوب است، اما به تدریج کوتاهتر میشود، آبی میشود و شفاف میگردد؛ چرا اینطور است؟
آخرین بار، این پست توسط xyc114 در تاریخ ۴-۷-۲۰۱۶ ساعت ۱۲:۲۸ ویرایش شد؛ احتمالاً مقدار گاز کافی نیست. در حالت حرارت کم، مقدار گاز ورودی بیشتر از گاز لازم برای احتراق است؛ اما در حالت حرارت زیاد، مقدار گاز ورودی به اندازه گاز لازم برای احتراق نمیرسد و تنها همان مقداری میتواند سوزانده شود. به زبان ساده، وضعیت شما این است که در حالت حرارت کم، موتور احتراق قابل کنترل است. در هنگام آتشسوزی، میزان گازی که از بالا به شما داده میشود، تعیین میگردد. موتور احتراقی هرچقدر هم که روشن باشد، همین مقدار گاز دارد. یعنی موتور احتراق بزرگتر انتخاب شده و منبع گاز نسبتاً کوچکتر است.
اکسیژن بیش از حد زیاد است، نسبت ترکیب هوا و اکسیژن را تنظیم کنید
میزان تأمین گاز مایع کافی نیست و میتوان آن را به راحتی از رنگ شعله تشخیص داد. بهترین راه، افزایش میزان گاز و انتخاب مجدد قطر لوله است. اگر مخزن گاز باشد، مقدار آن را بیشتر کنید
آیا برنرهای شما تحت کنترل نسبتی هستند؟ اگر چنین است، میتوانید مقدار هوای ورودی را کمی کاهش دهید و امتحان کنید؛ همچنین ممکن است ترکیب گاز مناسب نباشد. منبع گاز مورد استفاده کجاست؟ همچنین، فشار پس از تنظیم در جعبه تنظیم فشار گاز چقدر است؟ وقتی شعله احتراقکنر در حالت بسیار قوی قرار میگیرد، فشار در مقابل شیر بازرسی چقدر است؟ آیا میزان گاز تأمینشده کافی نیست، یا ظرفیت جریان لولهکشی کافی نیست؟ از جنبههای مختلف در نظر بگیرید!