در کدام استاندارد آمده است که «فشار بسته شدن دریچه نیتروژن باید کمتر از ۷۵٪ مقدار فشار تعیینشده برای دریچه تنفسی باشد»؟ یا دلیلش چیست؟ آیا کسی میتواند برایم توضیح دهد؟ متشکرم
این مانند مقدار SV در شیر تنظیمی است؛ میتوان آن را در هر زمان تنظیم کرد. کافی است یک مقدار اولیه تعیین شود و سپس در عمل، آن را تنظیم نمود. چنین در نظراتی عمدتاً ناشی از ترس از فشار بیش از حد است؛ زیرا خسارت ناشی از فشار بیش از حد به مخازن، باید بسیار بیشتر از خطرات ناشی از فشار منفی باشد. اما از سوی دیگر: در شرایط عادی، متوجه خواهید شد که فشار میتواند به خوبی کنترل شود؛ اما وقتی باران شدیدی میبارد، ممکن است نیاز به تأمین سریع آب وجود داشته باشد که این کار امکانپذیر نخواهد بود.
از شما بسیار سپاسگزارم، همچنین میخواستم بپرسم آیا مقررات خاصی وجود دارد که به طور صریح این موضوع را تعیین کرده باشد؟
معمولاً هنگام استفاده همزمان از دریچه مهار نیتروژن و دریچه تنفس، در حالی که فشار سمت دوم دریچه مهار نیتروژن ۰.۵ کیلوپاسکال است، فشار خروجی دریچه تنفس معمولاً بین ۰.۸ تا ۱.۰ کیلوپاسکال تنظیم میشود. عملکرد دریچه تنفس برای خروج و ورود هوا معمولاً زمانی آغاز میشود که فشار به ۸۰٪ برسد؛ در صورتی که فشار دریچه مهار نیتروژن با آن یکسان یا کمی کمتر باشد، دریچه تنفس به طور مداوم فعال خواهد بود. معمولاً برای مخازن خارج از ساختمان، یک مقدار متغیر و یک مقدار ایمنی در نظر گرفته میشود تا از وضعیتی که به دلیل باران شدید تفاوت دما ایجاد شده و دریچه مهار نیتروژن فرصت جبران فشار را نداشته باشد، جلوگیری شود. علاوه بر این، دریچه تنفس نیز دارای سیستم حفاظتی است