پس از روشن شدن سطح‌سنج چهارسیمی، خطوط سیگنال نسبت به زمین ولتاژ دارند

2016-07-05View Original

Thread Content

وضعیت اینگونه است: سنسور سطح مایع شرکت از نوع چهار سیمه است؛ دو سیم آن برای تغذیه با ولتاژ ۲۴ ولت است و دو سیم دیگر برای ارسال سیگنال. حالا دو انتهای سیم سیگنال را قطع می‌کنیم؛ هر بار که سیم برق ۲۴ ولت روشن می‌شود، بین سیم سیگنال و زمین ولتاژ ۳ تا ۴ ولت ایجاد می‌شود. چرا اینطور است؟ آیا کسی با توانایی می‌تواند پاسخ دهد؟ . .
Reply #22016-07-05
احتمالاً سیم‌ها به زمین متصل شده‌اند؛ لطفاً هر کدام را از نظر عایق بودن در برابر زمین و همچنین در برابر بدنه بررسی کنید
Reply #32016-07-05
عدم وجود ولتاژ، خودش یک وضعیت غیرطبیعی است؛ سیم مثبت حتماً وجود دارد، اما سیم منفی نیز ممکن است وجود داشته باشد، زیرا پتانسیل آن لزوماً مانند پتانسیل منفی منبع تغذیه نیست.
Reply #42016-07-05
روی خط ولتاژ وجود دارد، بنابراین این اندازه‌گیری نمی‌تواند مشکلی را نشان دهد.....
Reply #52016-07-07
نه، در مجموع ۴ سیم وجود دارد؛ ۲ سیم برای تأمین برق و ۲ سیم دیگر برای سیگنال استفاده می‌شوند; حالا دو رشته مورد استفاده برای سیگنال را، در هر دو انتها قطع کنید ; هنگامی که دو رشته مورد استفاده برای منبع تغذیه وصل به برق می‌شوند، دو رشته دیگر نسبت به زمین ولتاژی حدود ۳-۴ ولت دارند. کابل RVVP با ۴ هسته و مساحت سطح ۱.۵ میلی‌متر مربع ; بر اساس اندازه‌گیری، عایق کابل مشکلی ندارد ; همچنین، سیم محافظ به خوبی به زمین متصل است. واقعاً هرچقدر هم فکر می‌کنم، نمی‌توانم بفهمم چه اتفاقی افتاده است.
Reply #62016-07-07
نه، در مجموع ۴ سیم وجود دارد؛ ۲ سیم برای تأمین برق و ۲ سیم دیگر برای سیگنال استفاده می‌شوند; حالا دو رشته مورد استفاده برای سیگنال را، در هر دو انتها قطع کنید ; هنگامی که دو رشته مورد استفاده برای منبع تغذیه وصل به برق می‌شوند، دو رشته دیگر نسبت به زمین ولتاژی حدود ۳-۴ ولت دارند. کابل RVVP با ۴ هسته و مساحت سطح ۱.۵ میلی‌متر مربع ; بر اساس اندازه‌گیری، عایق کابل مشکلی ندارد ; همچنین، سیم محافظ به خوبی به زمین متصل است. واقعاً هرچقدر هم فکر می‌کنم، نمی‌توانم بفهمم چه اتفاقی افتاده است.
Reply #72016-07-07
احتمالاً به خاطر الکتریسیته حساسیتی است؛ اگر یک سیم برق دیگر نیز وصل شود، شاید چنین مشکلی پیش نیاید. اگر اجازه دارید، می‌توانید این روش را امتحان کنید.
Reply #82016-07-07
تا زمانی که ارتباط و اندازه‌گیری‌ها به خوبی انجام شوند، مشکلی نیست
Reply #92016-07-07
این طبیعی نیست؟ سیگنال ۴-۲۰ میلی‌آمپر، در مدار امپدانس وجود دارد، پس ولتاژ هم به وجود نمی‌آید؟
Reply #102016-07-07
اگر سیم پیچیده‌ای با لایه محافظ باشد، با اتصال به زمین مشکلی پیش نخواهد آمد!
Reply #112016-07-07
ممکن است ولتاژ القایی باشد. تا زمانی که بر دقت انتقال سیگنال تأثیری نداشته باشد، مشکلی نیست. برای سیستم‌های اندازه‌گیری چهارسیمی، باید از کابل‌های نوع «تقسیم‌شده و ترکیبی» برای خطوط تغذیه و سیگنال استفاده کرد؛ همچنین، سیم‌های محافظ باید به درستی متصل شوند. .
Reply #122016-07-07
آیا نمی‌توان آن را با قانون اهم توضیح داد؟ ؟ ؟ ؟
Reply #132016-07-07
از آنجایی که آن دستگاه چهارسیمی باید یک سیگنال الکتریکی تولید کند، وجود ولتاژ در پین‌های سیگنال کاملاً طبیعی است؛ عدم وجود ولتاژ است که غیرطبیعی محسوب می‌شود. دستگاه‌های چهارسیمی معمولاً سیگنال فعال دارند؛ از آنجایی که برق تأمین شده، دستگاه شروع به کار کرده و در نتیجه مقدار خروجی دارد، پس البته ولتاژ نیز وجود دارد.
Reply #142016-07-09
موضوع این است که سیم سیگنال نه به دستگاه اتصال دارد و نه به خروجی؛ هر دو انتهای آن قطع شده‌اند، اما نسبت به زمین ولتاژ وجود دارد، که واقعاً غیرقابل باور است
Reply #152016-07-09
چون هر دو انتهای کابل قطع شده‌اند، ولتاژ نسبت به زمین وجود دارد که بسیار دردسرساز است
Reply #162016-07-09
اوه، به نظر می‌رسد کمی روشن شده؛ برمی‌گردم و بررسی می‌کنم، متشکرم
Reply #172016-07-09
ولتاژ بسیار بالاست؛ به طور لحظه‌ای حدود ۲۰ ولت می‌شود، که ممکن است بر دستگاه تأثیر بگذارد.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.