Thread Content
سیستم بیوشیمیایی شرکت مشکل دارد. واکنش نیتریفیکاسیون در بخش هوازی کاملا متوقف شده است و مصرف PH و DO بسیار کم است. از آنجایی که فاضلاب آبکاری باید هر روز تصفیه شود، جریان آب را نمی توان متوقف کرد. ; در عین حال، کیفیت آب ورودی به شدت نوسان می کند. در حال حاضر آب ورودی با ظرفیت کامل جریان دارد و COD 150 میلی گرم در لیتر، نیتروژن آمونیاکی 50 میلی گرم در لیتر، نیتروژن کل 200 میلی گرم در لیتر و فسفر کل 20 میلی گرم در لیتر حفظ شده است. هر روز 700 کیلوگرم گلوکز و 700 کیلوگرم متانول صنعتی اضافه کنید. اما یک ماه از بروز مشکل می گذرد و هنوز نمی توان سیستم را بازیابی کرد. میشه لطفا بگید چه تنظیماتی میشه انجام داد؟ در حال حاضر رفلاکس داخلی 300 درصد و رفلاکس خارجی حدود 50 درصد است. . SV30 تنها 16 درصد است، غلظت لجن 3200 میلی گرم در لیتر و سن لجن 20 روز است. . من خیلی گیج شدم من هیچ راه خوبی برای قضاوت در مورد زیاد یا کم بودن بار ندارم و بیشتر و بیشتر گیج می شوم. . .
SV30 فقط 16% است، اگرچه MLSS دارای 3200 است. آیا به این دلیل است که بسیاری از اجزای معدنی و میکروارگانیسمهای فعال کمی وجود دارد؟ بار آب ورودی را تنظیم کنید و از هر گونه ضربه جلوگیری کنید. PH به آرامی کاهش مییابد و میزان مصرف اکسیژن کم است، که نشان میدهد باکتریهای نیتریف کننده کمتری وجود دارد و سیستم نمیتواند بار را کاهش دهد. مدتی طول می کشد تا باکتری های نیتریفیک کننده را پرورش دهید و باید با دقت عمل کرد و نسبت مواد مغذی کنترل شود. اگر بعد از مدتی اثری نداشت، مقداری گل اضافه کنید تا زیست توده افزایش یابد.