ساماندهی محتوای پستهای داشبورد
Thread Content
آخرین بار، این پست توسط وانگ تیانزه در تاریخ ۹-۷-۲۰۱۶ ساعت ۱۲:۲۹ ویرایش شد. تا کنون، تعداد موضوعات در بخش داشبورد: ۵۱۵۲۰ است؛ هدف از این پاداش، ساماندهی به مشکلات موجود در این پستها در بخش داشبورد است. و سپس مسائل را خلاصه کنید. مثال:۱. اختلالات مربوط به دستگاههای اندازهگیری:
۱.۱ اختلالات دستگاههای اندازهگیری دما
۱.۲ اختلالات دستگاههای اندازهگیری فشار
۱.۳ اختلالات دستگاههای اندازهگیری جریان
۱.۴ اختلالات دستگاههای اندازهگیری سطح مایعات
۱.۵ اختلالات اجراکنندهها
۱.۶ اختلالات دستگاههای موقعیتیابی
۲. انتخاب نوع دستگاههای اندازهگیری
۳. تنظیم دستگاههای اندازهگیری
نحوه شرکت: مشکلات را در این پست ارسال کنید (باید توضیح مختصری از مشکل همراه با لینک مربوطه وجود داشته باشد). لطفاً همان لینک را چندین بار ارسال نکنید.
همزمان، محتوای پستهای مربوط به کنترل نیز باید ساماندهی شود.
لطفاً توجه داشته باشید که پستهایی که حل نشدهاند، نباید ارسال شوند. پستهای مربوط به منابع، لطفاً ارسال نشوند. متشکرم. رفتار بیمعنای آبیاری؛ لطفاً توسط مدیر سایت رسیدگی شود. متشکرم! مثالها به شرح زیر است: 【دستگاه اندازهگیری جریان – قطعات محدودکننده جریان】 سطوح زاویهتیز و زاویهتیزهخام دستگاه اندازهگیری جریان با صفحه سوراخدار؛ آدرس: http://bbs.hcbbs.com/thread-1600128-1-1.html
سوال: چرا سطوح دستگاه اندازهگیری جریان با صفحه سوراخدار به سطوح زاویهتیز و زاویهتیزهخام تقسیم میشوند و کاربرد آنها چیست؟
پاسخ: هنگام نصب دستگاه اندازهگیری جریان با صفحه سوراخدار، مسئله جهت جریان وجود دارد. هنگام نصب صفحه سوراخدار، باید انتهای تیز آن به سمت جریان محیطی و انتهای کند آن به سمت پاییندست قرار گیرد؛ نباید آنها را جابجا کرد. اما در مترهای جریانی با سنجش دوطرفه، چنین مشکلی وجود ندارد. سوال: آیا در نظر گرفته شده تا از ایجاد جریانهای گردابی جلوگیری شود؟ الف: پس از کاهش جریان آب، نیاز به بازیابی وضعیت اولیه وجود دارد؛ زوایای تند باعث سرعت بیشتری در بازیابی میشوند و همچنین با کاهش جریانهای گردابی، اتلاف فشار را کاهش میدهند. الف: صفحات سوراخدار استاندارد دارای جهتگیری خاصی هستند و نمیتوان آنها را به صورت معکوس نصب کرد. زاویه تیز در جلو و زاویه کند در پشت است. هدف، افزایش مقدار تفاوت فشار و کاهش اتلاف فشار ناشی از جریانهای گردابی است. reward_7ree
سوال: در کتابها آمده است که متر جریان روتوری هنگام تولید، در شرایط استاندارد با آب تنظیم میشود و گفته میشود هنگام کالیبراسیون نیز از آب استفاده میشود. پس، برای یک متر جریان روتوری که به خوبی کالیبره شده است، آیا برای اندازهگیری جریان اتیلن گلیکول، نیاز به تبدیل مقیاس در برنامه وجود دارد؟ در کتاب تنها یک فرمول اصلاحی برای چگالی وجود دارد؛ تفاوت چسبندگی دیاتیلن گلیکول و آب بسیار زیاد است، آیا نیاز به اصلاح چسبندگی وجود دارد؟ الف: اگر میخواهید نتیجه نسبتاً دقیقی داشته باشید، باید هم چگالی و هم چسبندگی را محاسبه کرد. الف: فرمول محاسبه غرامت را از تولیدکننده بخواهید. الف: واحد عنوانی قدیمی واقعاً متر مکعب آب/هوا است. شما شرایط عملیاتی فرآیند را برای تولیدکننده ارائه میدهید؛ او آن را به مقادیر استاندارد آب/هوا تبدیل کرده و با استفاده از هوا و آب، محدوده دقت دستگاه را تعیین میکند. مشکل اینجاست که هنگام خواندن مقادیر، باید یک بار دیگر عملیات معکوس (یا عملیات تصحیحی، زیرا چگالی عملیات دوباره تغییر کرده است) انجام داد تا مقدار جریان در حالت عملیاتی به دست آید. اکنون کاملاً منقرض شده است. ساعتهای صنعتی امروزی، مقادیر روی عقربهها را بر اساس واحد جریانی که شما مشخص میکنید، نشان میدهند (برای دانستن آن، کافی است به برچسب آن نگاه کنید). تبدیل توسط تولیدکننده همچنان لازم است (یعنی محاسبه قطر)، و همچنان از هوا و آب برای تنظیم استفاده میشود، اما مقادیر خوانده شده با شما همراه خواهد بود. محدوده مقادیر روی نمونه نیز به صورت «مربع استاندارد آب/هوا» ارائه میشود؛ این یک معیار استاندارد است. در مورد شماره رینولدز، که بر دقت دستگاه تأثیر میگذارد، میتوان برای بازههای مختلف شماره رینولدز از شناورهای متفاوتی استفاده کرد؛ در بازه اندازهگیری ۱۰:۱، میتوان ضریب جریان پایداری به دست آورد تا دقت حفظ شود و نیازی به اصلاحات نباشد. اینها را هم تولیدکننده برای شما فراهم کرده است. چرا مقدار آن، کمتر از ۱۰٪، وجود ندارد؟ علتش همین است که «RP» نوشته شده است. محیط EG؟ چسبندگی آن بالاست، حتی صفحات سوراخدار استاندارد هم نمیتوانند با آن کار کنند، اما روتورها میتوانند.