Thread Content
سلام به همه استادان، من در حال آمادهسازی مواد سمی و قابل اشتعال هستم، اما درک من از مقررات کافی نیست؛ امیدوارم استادان بتوانند راهنمایی کنند. در مورد بررسی سقف کارخانه H2، اگر پیشنهاد یا ایده خوبی دارید، لطفاً راهنمایی کنید. آیا نیاز به چیدمان در مقیاس وسیع وجود دارد تا کل سطح بالا پوشش داده شود؟ یا فقط در محل تخلیه کارخانه قرار داد؟ چگونه گوشههای پنهان یک کارخانه را تعریف کنیم؟ همچنین امیدوارم کسانی که از اینجا عبور میکنند، اطلاعاتی به اشتراک بگذارند؛ ترجیحاً بتوانند استانداردهای خارجی را معرفی کنند، فقط شماره استاندارد کافی است تا بتوانم نسخه الکترونیکی آن را پیدا کرده و با شما در میان بگذارم.
GB 50493-2009 «استانداردهای طراحی برای تشخیص و هشدار در مورد گازهای قابل اشتعال و سمی در صنایع نفتی و شیمیایی»
۱. تشخیص و هشدار در مورد گازها و گازهای سمی؛ استاندارد «GB50493-2009»، یعنی استاندارد طراحی سیستمهای تشخیص و هشدار برای گازهای قابل اشتعال و گازهای سمی در صنایع نفتی و شیمیایی، جزئیات کاملی را در این زمینه ارائه میدهد. ۲. در مورد ساختمان کمپرسورها، مسئله چیدمان حسگرهای هیدروژن، در صفحه P35، بند ۴.۲.۳، بهطور واضح درباره گازهای قابل اشتعال سبکتر از هوا، بهویژه هیدروژن، توضیح داده شده است. ابتدا باید نوع ساختار کارخانه را تشخیص داد؛ این نوعها عبارتند از: بسته، نیمهباز و در فضای باز (یا باز). الف. در سیستمهای بسته، نیاز به تجهیزاتی وجود دارد؛ همچنین بالای نقاط نشت، باید تجهیزاتی قرار گیرد ; هنگامی که امکان تجمع وجود داشته باشد، سقف نیز لازم است. در مورد محدوده تنظیم، همان محدودهای است که قبلاً تعیین شده است. ب. کارخانه نیمهباز: بالای نقطه نشت باید چیزی تعبیه شود ; هنگامی که امکان تجمع وجود داشته باشد، باید سقف نیز نصب شود؛ در غیر این صورت، سقف نصب نمیشود. ج. نیازی به آن در حالت باز وجود ندارد، زیرا امکان تجمع وجود ندارد. ۳. کارخانه نیمهباز: معمولاً به کارخانهای گفته میشود که دیوارهای اطراف آن کاملاً مسدود نشدهاند و معمولاً تنها در بالا دارای حصاری نیمهای برای جلوگیری از باران است. سقف وجود دارد، اما سقف دارای دو نوع ساختار است؛ خط بالایی سقف، فاصلهای از سقف دارد و با آن محکم بسته نشده است. کارکرد این ساختار، جلوگیری از تجمع گازها است. تشخیص نوع ساختار ساختمان کمپرسور بسیار مهم است؛ پس از تشخیص آن، باید به طور دقیق به مقررات مندرج در استانداردها مراجعه کرد.
شما خیلی جزئیاتی توضیح دادید، من فقط میخواهم اطلاعات بیشتری ببینم. مقررات را هم دیدم. اما فکر میکنم الزامات استاندارد نسبتاً جامع هستند، اما با رعایت کامل آنها، دامنه کار کمی گسترده میشود. مثلاً فلنج بزرگ، چطور تعریف میشود؟ اگر برای CO یا H2، به دلیل محدوده اندازهگیری کوچک، هر نقطه باید اندازهگیری شود، آنگاه دستگاه بسیار بزرگی خواهد بود. این را چطور حل کنیم؟
آخرین بار این پست توسط «داما پی دای آرو» در تاریخ ۶-۷-۲۰۱۶ ساعت ۱۱:۲۲ ویرایش شد. متشکرم، نگاه کردم، اما درک عمیقی ندارم و فاقد تجربه هستم