پاداش مشارکت: ۲ ثروت. پاداش برای پاسخ صحیح: ۹ ثروت. سؤال و پاسخ: چرا خروجی ترانسفورماتور ولتاژ باید به زمین متصل شود؟
سیمپیچ فرعی ترانسفورماتور ولتاژ نباید کوتاه شود. از آنجایی که بار طبیعی ترانسفورماتور ولتاژ، ابزارهایی با امپدانس بسیار بالا هستند، پس از خاموش شدن سیمپیچ ولتاژ رله یا دستگاههای خودکار، امپدانس مدار فرعی تنها معادل امپدانس سیمپیچ فرعی ترانسفورماتور خواهد بود. در نتیجه، جریان خاموشی بسیار زیادی در مدار فرعی ایجاد میشود که بر نمایش ابزارهای اندازهگیری تأثیر میگذارد، باعث عملکرد نادرست سیستمهای حفاظتی میشود و حتی میتواند منجر به خرابی ترانسفورماتور شود.
سمت اصلی به ولتاژ بالا متصل است، در حالی که سمت فرعی دارای ولتاژ پایین است و به تجهیزات حفاظتی و اندازهگیری متصل میشود. کارکنان نیز مدام با این تجهیزات در تماس هستند. در صورتی که عایقبندی آسیب ببیند و ولتاژ بالا وارد مدار ولتاژ پایین شود، ممکن است خطراتی برای کارکنان مسئول سیستمهای حفاظتی و عملیاتی ایجاد شود. علاوه بر این، به دلیل سطح پایین عایقبندی در مدار فرعی، در صورت عدم وجود نقطه زمین، عایقبندی از بین رفته و اندازهگیریها و رلهها آسیب میبینند. برای حفظ ایمنی افراد و تجهیزات، لازم است سمت فرعی ترانسفورماتور ولتاژ به زمین متصل شود
زمینکردن سمت دوم ترانسفورماتور، به منظور حفاظت از افراد و تجهیزات انجام میشود
زمینکردن سمت دوم ترانسفورماتور ولتاژ، جزو زمینکردهای حفاظتی است؛ کارکرد آن جلوگیری از شکست عایقبندی سمت اول و نفوذ ولتاژ بالا به سمت ولتاژ پایین است تا از خطرات احتمالی برای افراد و تجهیزات جلوگیری شود. سیمپیچ اول ترانسفورماتور ولتاژ به سیستم با ولتاژ بالا متصل است. اگر عایقبندی بین سمتهای اول و دوم ترانسفورماتور ولتاژ در حین کار آسیب ببیند و از بین برود، ولتاژ بالا وارد مدار دوم خواهد شد؛ این امر علاوه بر آسیب به تجهیزات دوم، خطر جدی برای سلامت کارکنان الکتریکی نیز ایجاد میکند. بنابراین، بخش دوم ترانسفورماتور ولتاژ باید در یک نقطه به زمین متصل باشد.
زمینکردن مرحله دوم ترانسفورماتور ولتاژ، جزو زمینکردهای حفاظتی است و هدف آن، حفاظت از ایمنی افراد و تجهیزات میباشد. زیرا در حین کار، ترانسفورماتور ولتاژ در سمت اول با ولتاژ بالایی روبرو است، در حالی که سمت دوم دارای ولتاژ پایین و ثابتی میباشد (به عنوان مثال، اگر ولتاژ سیمپیچ سمت اول ترانسفورماتور ۱۰۰۰۰ ولت باشد، ولتاژ ثابت سمت دوم ۱۰۰ ولت خواهد بود؛ یعنی ولتاژ سمت دوم تنها ۱/۱۰۰ ولتاژ سمت اول است). اگر عایق بین سیمپیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ از بین برود، ولتاژ بالای سیمپیچ اولیه مستقیماً به سیمپیچ ثانویه وارد خواهد شد. سطح عایقبندی دستگاههای اندازهگیری و دستگاههای حفاظتی متصل به سیمپیچ ثانویه بسیار پایین است و این دستگاهها اغلب در تماس با انسانها قرار میگیرند؛ بنابراین نه تنها تجهیزات ثانویه آسیب میبینند، بلکه ایمنی کارکنان نیز به طور مستقیم در معرض خطر قرار میگیرد. بنابراین، برای تضمین ایمنی افراد و تجهیزات، علاوه بر زمینکردن پوسته ترانسفورماتور ولتاژ، لازم است یکی از نقاط سیمپیچ فرعی نیز به طور قطعی زمین شود
زیرا اگر عایقبندی سمت اول و دوم آسیب ببیند و ولتاژ بالای سمت اول به سمت دوم منتقل شود، این امر میتواند خطراتی برای ایمنی افراد و تجهیزات ایجاد کند؛ بنابراین سمت دوم باید به زمین متصل باشد.
سمت اصلی ترانسفورماتور ولتاژ به ولتاژ بالا متصل است، در حالی که سمت فرعی آن به ولتاژ پایین متصل بوده و به دستگاههای حفاظتی و اندازهگیری متصل میشود. کارکنان نیز مدام با این دستگاهها در تماس هستند؛ بنابراین در صورت خرابی عایقبندی، ورود ولتاژ بالا به مدار ولتاژ پایین میتواند خطراتی برای کارکنان مسئول سیستمهای حفاظتی و عملیاتی ایجاد کند. علاوه بر این، سطح عایقبندی در مدار فرعی پایین است؛ بدون وجود نقطه زمین، عایقبندی میتواند از بین برود و منجر به خرابی دستگاههای اندازهگیری و رلهها شود. برای حفظ ایمنی افراد و تجهیزات، سمت فرعی ترانسفورماتور ولتاژ باید به زمین متصل شود.
آخرین بار، این پست توسط hesonchang214 در تاریخ ۷-۷-۲۰۱۶ ساعت ۲۲:۴۳ ویرایش شد. سمت اصلی ترانسفورماتور ولتاژ، به ولتاژ بالا متصل است؛ در حالی که سمت فرعی آن به ولتاژ پایین متصل بوده و به دستگاههای حفاظتی و اندازهگیری متصل میشود. کارکنان نیز مدام با این دستگاههای حفاظتی و اندازهگیری در تماس هستند؛ بنابراین، در صورت خرابی عایقبندی، ورود ولتاژ بالا به مدار ولتاژ پایین میتواند خطراتی برای کارکنان مسئول سیستمهای حفاظتی و اپراتورها ایجاد کند. علاوه بر این، سطح عایقبندی در مدار فرعی پایین است؛ بنابراین در صورت عدم وجود نقطه زمین، عایقبندی میتواند از بین برود و منجر به خرابی دستگاههای اندازهگیری و رلهها شود. برای حفظ ایمنی افراد و تجهیزات، سمت فرعی ترانسفورماتور ولتاژ باید به زمین متصل شود.
سمت دوم ترانسفورماتور ولتاژ باید یک نقطه اتصال به زمین داشته باشد؛ این کار عمدتاً به دلایل ایمنی انجام میشود. هنگامی که عایق بین سیمپیچهای طرف اول و دوم توسط ولتاژ بالا از بین میرود، ولتاژ بالای طرف اول به طرف دوم سرایت میکند؛ وجود اتصال زمین در طرف دوم، ایمنی افراد و تجهیزات را تضمین میکند. علاوه بر این، از طریق متصل کردن به زمین، میتوان ولتاژ فاز را در دستگاه نظارت بر عایقبندی تأمین کرد.
خاککردن سمت دوم ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان، جزو خاککردن برای حفاظت محسوب میشود. زیرا اگر عایقبندی سمت اول و دوم آسیب ببیند و ولتاژ بالای سمت اول به سمت دوم منتقل شود، این امر میتواند خطراتی برای ایمنی افراد و تجهیزات ایجاد کند؛ بنابراین سمت دوم باید به زمین متصل باشد.
سمت اصلی ترانسفورماتور ولتاژ به ولتاژ بالا متصل است، در حالی که سمت فرعی آن به ولتاژ پایین متصل بوده و به دستگاههای حفاظتی و اندازهگیری متصل میشود. کارکنان نیز مدام با این دستگاهها در تماس هستند. در صورتی که عایقبندی آسیب ببیند و ولتاژ بالا وارد مدار ولتاژ پایین شود، ممکن است خطراتی برای کارکنان مسئول سیستمهای حفاظتی و عملیاتی ایجاد شود. علاوه بر این، سطح عایقبندی در مدار فرعی پایین است؛ بنابراین در صورت عدم وجود نقطه زمین، عایقبندی میتواند از بین برود و منجر به آسیب به دستگاههای اندازهگیری و رلهها شود. برای حفظ ایمنی افراد و تجهیزات، سمت فرعی ترانسفورماتور ولتاژ باید به زمین متصل شود
زمینکردن مرحله دوم ترانسفورماتور ولتاژ، جزو زمینکردهای حفاظتی است و هدف آن، حفاظت از ایمنی افراد و تجهیزات میباشد. زیرا در حین کار، ترانسفورماتور ولتاژ در سمت اول با ولتاژ بالایی روبروست، در حالی که سمت دوم دارای ولتاژ ثابت پایینی است (به عنوان مثال، اگر ولتاژ سیمپیچ سمت اول ترانسفورماتور ۱۰۰۰۰ ولت باشد، ولتاژ ثابت سمت دوم ۱۰۰ ولت خواهد بود؛ بنابراین ولتاژ سمت دوم تنها ۱/۱۰۰ ولتاژ سمت اول است). اگر عایق بین سیمپیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ از بین برود، ولتاژ بالای سیمپیچ اولیه مستقیماً به سیمپیچ ثانویه وارد خواهد شد. سطح عایقبندی دستگاههای اندازهگیری و دستگاههای حفاظتی متصل به سیمپیچ ثانویه بسیار پایین است و این دستگاهها اغلب در تماس با انسانها قرار میگیرند؛ بنابراین نه تنها تجهیزات ثانویه آسیب میبینند، بلکه ایمنی کارکنان نیز به طور مستقیم در معرض خطر قرار میگیرد. بنابراین، برای تضمین ایمنی افراد و تجهیزات، علاوه بر زمینکردن پوسته ترانسفورماتور ولتاژ، لازم است یکی از نقاط سیمپیچ فرعی نیز به طور قابل اعتماد زمین شود.
زمینگذاری سمت دوم، ایمنی افراد و تجهیزات را تضمین میکند
زمینکردن سمت دوم ترانسفورماتور ولتاژ، جزو زمینکردنهای حفاظتی محسوب میشود. زیرا اگر عایقبندی سمت اول، دوم و ثانویه آسیب ببیند و ولتاژ بالای سمت اول به سمت ثانویه منتقل شود، این امر میتواند خطراتی برای ایمنی افراد و تجهیزات ایجاد کند؛ بنابراین سمت ثانویه باید به زمین متصل باشد.
خاککردن سمت دوم ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان، جزو خاککردن برای حفاظت محسوب میشود. زیرا اگر عایقبندی سمت اول و دوم آسیب ببیند و ولتاژ بالای سمت اول به سمت دوم منتقل شود، این امر میتواند خطراتی برای ایمنی افراد و تجهیزات ایجاد کند؛ بنابراین سمت دوم باید به زمین متصل باشد.
زیرا در حین کار، سیمپیچ اصلی ترانسفورماتور ولتاژ در معرض ولتاژ بالا قرار دارد و سیمپیچ فرعی در معرض ولتاژ پایین؛ اگر نشت الکتریکی یا خرابی الکتریکی بین سیمپیچهای اصلی و فرعی ترانسفورماتور رخ دهد، ولتاژ بالای سیمپیچ اصلی مستقیماً وارد سیمپیچ فرعی خواهد شد و این امر میتواند به ایمنی افراد و تجهیزات آسیب برساند. بنابراین، برای تضمین ایمنی افراد و تجهیزات، علاوه بر سیمکشی پوسته ترانسفورماتور ولتاژ به زمین، لازم است که یک نقطه مشخص در سمت دوم نیز به طور قابل اعتماد به زمین متصل شود.
زیرا در حین کار، سیمپیچ اصلی ترانسفورماتور ولتاژ در معرض ولتاژ بالا قرار دارد و سیمپیچ فرعی در معرض ولتاژ پایین؛ اگر نشت الکتریکی یا خرابی الکتریکی بین سیمپیچهای اصلی و فرعی ترانسفورماتور رخ دهد، ولتاژ بالای سیمپیچ اصلی مستقیماً وارد سیمپیچ فرعی خواهد شد و این امر میتواند به ایمنی افراد و تجهیزات آسیب برساند. بنابراین، برای تضمین ایمنی افراد و تجهیزات، علاوه بر سیمکشی پوسته ترانسفورماتور ولتاژ به زمین، لازم است که یک نقطه مشخص در سمت دوم نیز به طور قابل اعتماد به زمین متصل شود.
تضمین ایمنی دستگاههای اندازهگیری ثانویه و ایمنی افراد
پرسش و پاسخ: چرا خروجی ترانسفورماتور ولتاژ باید به زمین متصل شود؟ پاسخ: سمت اصلی ترانسفورماتور ولتاژ به ولتاژ بالا متصل است و سمت فرعی آن به ولتاژ پایین متصل شده و به دستگاههای حفاظتی و اندازهگیری متصل میشود. کارکنان نیز مدام با این دستگاههای حفاظتی و اندازهگیری در تماس هستند. در صورتی که عایقبندی آسیب ببیند و ولتاژ بالا وارد مدار ولتاژ پایین شود، ممکن است برای کارکنان مسئول سیستمهای حفاظتی و اپراتورها خطرات جدی ایجاد شود. علاوه بر این، سطح عایقبندی در مدار فرعی پایین است؛ بدون وجود نقطه زمین، عایقبندی نیز ممکن است از بین برود و منجر به آسیب به دستگاههای اندازهگیری و رلهها شود. برای حفظ ایمنی افراد و تجهیزات، سمت فرعی ترانسفورماتور ولتاژ باید به زمین متصل شود.