Thread Content
درباره اینکه آیا برای مخازن کمفشار باید شیر ایمنی نصب شود یا خیر؟ در چه شرایطی باید در مخازن، شیر ایمنی نصب شود؟ ؟ من یک مخزن ذخیرهسازی متان با حجم ۵ متر مکعب دارم که با نیتروژن بسته میشود و فشار نیتروژن ۵۰ کیلوپاسکال است. با توجه به خطر آتشسوزی، از شیرهای ایمنی برای تخلیه استفاده شده است. مؤسسه طراحی مشکلی مطرح کرد و پیشنهاد داد که مخزن را به مخزنی با فشار معمولی تبدیل کنیم (فشار را به ۳ تا ۵ کیلوپاسکال کاهش دهیم)، زیرا در صورت خرابی شیر ایمنی، امکان تخلیه وجود نخواهد داشت. بنابراین پیشنهاد شد که یک شیر دستی برای خط تخلیه اضافه شود تا به عنوان راه تخلیه اضطراری عمل کند؛ همچنین گفته شد که شیر ایمنی ضروری نیست و باید حذف شود. سؤالی که میخواهم بپرسم این است: ۱. آیا تنها با استفاده از لولههای شیر دستی میتوان فشار را تخلیه کرد؟ آیا مقدار تخلیه زیاد را میتوان تخلیه کرد؟ چرا شیر ایمنی میتواند مقدار زیادی را تخلیه کند؟ ۲. آیا کاهش فشار مخزن باعث میشود نیازی به والوی ایمنی نباشد؟ نیازی به فکر کردن درباره آتشسوزی نیست؟
این مخزن نیازی به والوی ایمنی ندارد، چون یک مخزن فشاری نیست. میتوان در حالی که شیر تخلیه دستی حفظ میشود، یک دریچه تخلیه اضطراری نیز اضافه کرد. هنگامی که شیر تنفسی خراب میشود، دریچه تخلیه اضطراری به طور خودکار فشار را کاهش میدهد
اگر در منطقهای با خطر آتشسوزی باشیم، آیا نیازی به در نظر گرفتن شرایط آتشسوزی نیست؟ ؟
باید در برابر انفجار مقاومت داشته باشد؛ همه لوازم الکتریکی باید ضدانفجار باشند. استفاده از آتش آشکار کاملاً ممنوع است
قهرمان، منظورم این است که آیا در نظر گرفتن وضعیت فشار بیش از حد مخازن در شرایط آتشسوزی لازم نیست؟ ؟ متشکرم~
دهانه تخلیه فشار اضطراری میتواند مشکل فشار بیش از حد در شرایط آتشسوزی را برطرف کند.
اوه، یعنی در مخازن فشار معمولی یا پایین، از دریچههای تخلیه اضطراری استفاده میشود؛ آیا میتوان از دریچههای تخلیه اضطراری در مخازن فشاری نیز استفاده کرد؟ تفاوت بین شیر ایمنی و دریچه تخلیه اضطراری چیست؟ متشکرم!
نمیتوان به طور کلی صحبت کرد؛ برخی مواد مناسب نیستند. شیرهای ایمنی در فشارهای بالا کار میکنند، در حالی که دریچههای تخلیه فشار، قطعاتی هستند که برای تجهیزات با فشار معمولی استفاده میشوند و معمولاً برای مخازن ذخیرهسازی بزرگ به کار میروند
برای مخازن، در صورتی که خطوط لوله برای نگهداری روغن باشند، معمولاً از شیرهای تخلیه فشار با ساختار مثلثی استفاده میکنیم و فشار تخلیه را روی ۰.۴ MPa تنظیم میکنیم
آیا برای مخزن افقی حاوی مایعی با نقطه جوش ۳۲ درجه سانتیگراد، نیاز به والوی ایمنی وجود دارد؟
مطابق با الزامات GB50341 و Sh3167
تا زمانی که مخازن وجود دارند، نصب شیر ایمنی برای مقابله با مسئله فشار بالا یا پایین ضروری است.
۱. میزان تخلیه شیر ایمنی نیز به اندازه ورودی لوله دستگاه بستگی دارد؛ مثلاً، ورودی لوله با مشخصات DN50، قطعاً میزان تخلیه آن بیشتر از ورودی لوله با مشخصات DN25 خواهد بود. اگر ورودی DN50 را به شیر ایمنی متصل کنید، علاوه بر آن یک مخرج سهراهه در جلوی شیر ایمنی ایجاد کرده و لولهای به شیر دستی وصل کنید؛ این روش میتواند برای تخلیه اضطراری مورد استفاده قرار گیرد. شرکت ما نیز همواره اینگونه تنظیمات را اعمال کرده است. ۲. شیر ایمنی را حذف نکنید؛ هرچند مخزن شما بر اساس استانداردهای مخازن فشاری طراحی شده و کارکرد در فشار ۵۰ کیلوپاسکال مشکلی ایجاد نمیکند، اما با حذف شیر ایمنی، در صورتی که فشار کاری از ۵۰ کیلوپاسکال بالاتر رود، چگونه فشار به طور خودکار کاهش خواهد یافت؟ در آن صورت، مخزن شما آسیب خواهد دید.