درباره کلید ریست اتصال متقابل

2016-07-07View Original

Thread Content

به استادان عزیز، درباره مسئله ریست کردن سیستم اتصالات هماهنگ، راهنمایی لطفاً: یک سیستم اتصالات هماهنگ دارای یک کلید ریست کلی است؛ پس از فعال شدن سیستم، شیرهای مربوطه بسته می‌شوند. خود کلیدهای الکترومغناطیسی این شیرها نیز هر کدام دارای قابلیت ریست دستی جداگانه‌ای هستند. پس، پس از برداشته شدن شرایط ارتباطی، آیا فقط با فشار دادن کلید ریست کلی می‌توان کلیدهای الکترومغناطیسی تمام شیرها را ریست کرد؟ آیا کلیدهای الکترومغناطیسی این شیرها نیز باید یکی‌یکی ریست شوند؟ متشکرم!
Reply #22016-07-08
ریستر کردن سیستم اتصال متقابل، از طریق نرم‌افزار انجام می‌شود؛ یعنی بدون نیاز به دور زدن هیچ شرطی، امکان تغذیه الکتریکی والوهای الکترومغناطیسی فراهم می‌گردد. آنچه شما درباره‌ی بازگرداندن سوئیچ الکترومغناطیسی گفتید، این است که حالت عادی آن برای کار دستی است و در این حالت نیازی به تغییر وضعیت آن نیست
Reply #32016-07-08
منظورم این است که در سوئیچ الکترومغناطیسی مورد نظر، کلید بازگرداندن دستی در محل وجود ندارد؛ در نمودار منطقی نیز عبارت «MANUAL RESET» آمده است. آیا می‌توان با فشار دادن دکمه بازگرداندن کلی این سیستم، آن سوئیچ الکترومغناطیسی را بازگرداند؟ O(∩_∩)O متشکرم
Reply #42016-07-08
در چنین شرایطی، معمولاً پس از فشار دادن کلید ریست کلی، دیگر نیازی به ریست کردن سوئیچ‌های الکترومغناطیسی جداگانه وجود ندارد؛ در غیر این صورت، کلید ریست کلی هیچ فایده‌ای نخواهد داشت، درست است؟
Reply #52016-07-08
این بستگی به الزامات فرآیند دارد؛ در برخی شرایط می‌توان این‌گونه عمل کرد، اما در برخی شرایط دیگر، ترتیب فعال‌سازی کلیدهای بازگرداندن دریچه‌ها مهم است.
Reply #62016-07-08
این بستگی به نحوه طراحی دارد؛ در برخی تجهیزات، اگر دکمه ریست در محل کار فشار داده نشود، عملیات ریست در DCS بی‌اثر خواهد بود. چنین طراحی‌ای برای اطمینان از حضور فردی در محل هنگام راه‌اندازی تجهیزات و انجام بررسی‌های لازم جهت تأیید صحت آن‌ها است. ریست کلی لزوماً تضمین‌کننده ریست شدن همه چیز نیست؛ در بسیاری از موارد، ریست کلی تنها پس از تأیید ریست سطوح پایین‌تر اعمال می‌شود.
Reply #72016-07-08
اگر چنین باشد، تنها راه این است که به روابط منطقی در نمودار منطقی مربوطه نگاه کنیم
Reply #82017-11-14
اگر در نمودار منطقی «ریست دستی» ذکر شده باشد، اما در محل کنترل، کلید ریست دستی وجود نداشته باشد، آنگاه آن دکمه ریست کلی زنجیره‌ای خواهد بود. یک نسخه رایج از کلیدهای الکترومغناطیسی، سه روش برای بازگرداندن به حالت اولیه دارد؛ همچنین این نوع کلید الکترومغناطیسی، یک کلید الکترومغناطیسی زنجیره‌ای در سیستم SIS محسوب می‌شود: ۱. دکمه بازگرداندن موجود روی پنل کنترل فرعی، ۲. دکمه بازگرداندن دستی manual reset روی خود کلید الکترومغناطیسی، ۳. دکمه بازگرداندن مستقل در محل، که سیگنال آن به پنل کنترل و پنل کنترل فرعی ارسال شده تا عملیات منطقی انجام شود. این سه نوع در پروژه‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند و معمولاً بر اساس نیازهای رشته فرآیندی تنظیم می‌شوند.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.