HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

آیا شیرهای ایمنی ایستگاه‌های گازسازی LNG مستقیماً به جو تخلیه می‌شوند؟

2016-07-08View Original

Thread Content

سؤالی دارم: در ایستگاه‌های گازسازی LNG، محیط کاری کاملاً از گاز طبیعی تشکیل شده است؛ آیا گازهای خروجی از شیرهای ایمنی، پس از عبور از EAG، مستقیماً به فضای هوا منتشر می‌شوند؟ نیازی به تخلیه در محیط بسته نیست؟
Reply #22016-07-08
آخرین بار، این پست توسط duyuan*n در تاریخ ۸-۷-۲۰۱۶ ساعت ۱۳:۵۹ ویرایش شد. گازهای خارج‌شونده از شیر ایمنی، پس از گرم شدن توسط کاربراتور، مستقیماً به فضای بیرون تخلیه می‌شوند؛ هدف از گرم کردن، جلوگیری از خطر تجمع NG در دماهای پایین است. نگران نباشید، اجازه نخواهیم داد که شیر ایمنی مقدار زیادی را تخلیه کند؛ همه‌اش پول است: lol. معمولاً BOG پس از تنظیم فشار، به لوله‌های خروجی NG اضافه می‌شود.
Reply #32016-07-08
از استاد می‌خواهم بپرسم، آیا می‌توان برای تخلیه دستی فشار اضافی در مخازن LNG، مستقیماً هوا را خارج کرد؟
Reply #42016-07-28
در حال حاضر، وضعیت این صنعت چنین است. اما مقررات GB150 مقرر کرده‌اند که مواد قابل اشتعال نباید مستقیماً به جو آزاد شوند. دستورالعمل‌های سازمان نظارت فنی TSDG نیز چنین می‌گویند: موادی که سبک‌تر از هوا هستند، پس از بررسی‌های لازم در زمینه محیط زیست، می‌توانند مستقیماً از ارتفاعات زیادی آزاد شوند. در حال حاضر، گاز طبیعی در شاخص‌های کربنی لحاظ نمی‌شود؛ بنابراین مشکلی از نظر حفاظت از محیط زیست وجود ندارد. علاوه بر این، در این صنعت نیز مواد مذکور مستقیماً آزاد می‌شوند؛ تقریباً در ایستگاه‌های گاز طبیعی، از فانوس‌های اشتعال استفاده نمی‌شود.
Reply #52016-09-08
خروجی شیر ایمنی، مسیر تخلیه است؛ پس از عبور از هیتر EAG، محتویات آن مستقیماً از طریق برج تخلیه خارج می‌شود و ارتفاع برج تخلیه حداقل ۱۰ متر است
Reply #62016-09-09
معمولاً، شیر ایمنی هم نمی‌تواند هر روز باز شود؛ باز شدن شیر ایمنی یک حادثه محسوب می‌شود. اگر میزان تخلیه زیاد باشد، توصیه می‌شود یک دستگاه بازیابی نیز اضافه شود

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.