HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

فهرست فاصله‌های ایمنی برای ۵۶ نوع کار

2016-07-10View Original

Thread Content

آخرین بار این پست توسط wang*nhua77020 در تاریخ ۱۰-۷-۲۰۱۶ ساعت ۱۶:۳۹ ویرایش شد. جدول فاصله‌های ایمنی برای ۵۶ نوع کار: ۱. فاصله ایمنی بین بطری‌های اکسیژن و آسیتیلن ۵ متر است؛ فاصله ایمنی بین اکسیژن، آسیتیلن و منابع آتش نیز ۱۰ متر می‌باشد. ۲. فاصله ایمن در هنگام عدم قطع برق تجهیزات، مقادیر مشخص شده به شرح زیر است: ۱۰ کیلوولت و کمتر – ۰.۷ متر، ۳۵ کیلوولت – ۱.۰ متر، ۱۱۰ کیلوولت – ۱.۵ متر، ۲۲۰ کیلوولت – ۳.۰ متر، ۵۰۰ کیلوولت – ۵.۰ متر. مقدار تعیین‌شده فاصله ایمن، مربوط به حالتی است که محافظت‌های دور تجهیزات برداشته شده‌اند و در آن، محدوده فعالیت عادی کارکنان در حین کار نیز در نظر گرفته شده است. ۳. فاصله ایمن برای سنگ‌های پرتاب‌شونده در اثر انفجارهای مربوط به ساخت جاده، نباید کمتر از حداقل فاصله ایمن ۲۰۰ متری مشخص شده در مقررات ایمنی باشد. ۴. فاصله لوله‌های انتقال گاز با فشار بالا تا پایه ساختمان، به ترتیب حداقل ۴ متر (برای فشار محیطی ۰٫۴ تا ۰٫۸ مگاپاسکال) و حداقل ۶ متر (برای فشار محیطی ۰٫۸ تا ۱٫۶ مگاپاسکال) است ; فاصله از درختان خیابانی حداقل ۱.۲ متر است ; فاصله آن از ریل‌های راه‌آهن حداقل ۵ متر است ; فاصله آن از ریل‌های تراموا حداقل ۲ متر است ; فاصله از سایر جاده‌ها مشخص نشده است. ۵. برای جلوگیری از سقوط در کارهای فضای بالا، اگر ارتفاع بیشتر از ۲ متر باشد و تدابیری برای جلوگیری از سقوط وجود نداشته باشد، آنگاه آن کار را می‌توان کار فضای بالا دانست. ۶. فاصله ایمن جرثقیل از سیم‌های انتقال برق در هوا: در ولتاژ ۲۲۰ کیلوولت، این فاصله در جهت افقی و عمودی هر دو ۶ متر است؛ در ولتاژ ۶۰ تا ۱۱۰ کیلوولت، این فاصله در جهت افقی ۴ متر و در جهت عمودی نیز ۵ متر است. ۷. در اتاق مخازن اکسیژن، مخازن خالی و پر باید جداگانه نگهداری شوند؛ فاصله بین آن‌ها باید بیشتر از ۱.۵ متر باشد و همچنین باید تابلوهای راهنما وجود داشته باشد. این فاصله ۱.۵ متری از سوی صاحب پست هم فاصله‌ای ایمن است، درسته؟ ۸. در دو طرف خطوط راه‌آهن، باید مناطق حفاظتی برای ایمنی خطوط راه‌آهن ایجاد شود. محدوده منطقه حفاظتی ایمنی خطوط راه‌آهن، از پای شیب تپه‌های مربوط به خطوط راه‌آهن، بالای شیب گودال‌های مربوط به آن‌ها یا سمت خارج پل‌های راه‌آهن، به ترتیب به این صورت است: (۱) در مناطق شهری، حداقل ۸ متر ; (۲) مناطق مسکونی حومه شهر، حداقل ۱۰ متر ; (۳) مناطق مسکونی روستاها و شهرهای کوچک، حداقل ۱۲ متر ; (۴) در سایر مناطق، حداقل ۱۵ متر. ۹. عرض مسیرهای ایمنی در برابر آتش ۳.۵ متر است؛ در مسیرهای تک‌خروجی، باید در انتهای آن‌ها پارکینگی در نظر گرفته شود. ۱۰. ارتفاع پل گوان‌چیائو در جاده آتش‌نشانی ۵ متر است. ۱۱. فاصله ایمن جاده تا مخازن نفت ۴۰ متر است. ۱۲. محل کار در ارتفاع باید فاصله ایمن مشخصی نسبت به سیم‌های هوایی داشته باشد؛ این فاصله باید بیشتر از ۱ متر نسبت به سیم‌های معمولی و بیشتر از ۲.۵ متر نسبت به سیم‌های فشار قوی معمولی باشد. همچنین باید از تماس مواد رسانای حمل‌شده با سیم‌ها جلوگیری شود. در مواردی که ارتفاع کمتر از ۲ متر باشد، اما زیر ناحیه کار، شیبی با زاویه بیشتر از ۴۵ درجه وجود داشته باشد، در نزدیکی آن گودال، چاه، تجهیزات در حال چرخش یا اقلامی که می‌توانند باعث آسیب به افراد شوند قرار داشته باشد، شرایط کاری خاصی (مانند هوای برفی و بادی) وجود داشته باشد، یا در مکان‌هایی که لرزش مکانیکی وجود دارد، یا هنگام کار در فضاهایی که گازهای سمی در آن‌ها وجود دارد، باید مقررات مربوط به کار در ارتفاعات رعایت شود. کارهای در ارتفاع که مشمول شرایط زیر باشند، به عنوان کارهای ویژه در ارتفاع شناخته می‌شوند: کارهای در ارتفاع ۳۰ متر یا بیشتر از سطح کار (شامل ۳۰ متر)، کارهای در دماهای بالا یا پایین، در هوای بارانی یا برفی، در شب، در نزدیکی یا در تماس با اجسام الکتریکی، در محیط‌هایی که فاقد نقطه تکیه یا نقطه تکیه مطمئن هستند، برای نجات در برابر فجایع ناگهانی، در فضاهای محدود، و همچنین کارهای در ارتفاع در مکان‌هایی که انتشار گازها و ذرات سمی و مضر فراتر از غلظت مجاز است. ۱۳. فاصله بین بطری‌ها ۸ متر است و حداقل نباید کمتر از ۵ متر باشد. ۱۴. فاصله ایمنی مخازن نفت با واحدهای صنعتی و معدنی: فاصله‌های ایمنی برای مخازن نفت در سطوح یک، دو، سه، چهار و پنج به ترتیب ۶۰، ۸۰، ۴۰، ۳۵ و ۳۰ متر است. ۱۵. منطقه کارهای مرتبط با آتش در محل ساخت‌وساز، باید حداقل ۱۵ متر از مناطق مسکونی و حداقل ۲۵ متر از سایر مناطق فاصله داشته باشد. ۱۶. بر اساس عملکرد، ساختار و نیازهای کاری انواع تجهیزات الکتریکی (تأسیسات)، فاصله‌های ایمنی را می‌توان تقریباً به چهار دسته زیر تقسیم کرد: ۱) فاصله‌های ایمنی برای انواع خطوط. ۲) فاصله ایمن تجهیزات تغییر و توزیع ولتاژ. ۳) فاصله ایمنی بین انواع تجهیزات الکتریکی. ۴) فاصله ایمن در هنگام تعمیر و نگهداری. ۵۰۰ کیلوولت: ۵ متر، ۲۲۰ کیلوولت: ۳ متر، ۱۱۰ کیلوولت: ۱.۵ متر، ۳۵ کیلوولت: ۱ متر، ۱۰ کیلوولت: ۰.۷ متر. ۱۷. فاصله ایمن افقی کمترین فاصله بین خطوط با ولتاژ بالای ۱۰ کیلوولت و ساختمان‌ها، ۱.۲ متر است؛ فاصله عمودی نیز ۲.۵ متر می‌باشد. برای حفظ ایمنی جان ساکنان، اداره تأمین برق ارتفاع تیرهای برق را از ۱۰ متر به ۱۲ یا ۱۵ متر افزایش داده است. ۱۸. هنگام بروز خطا در اتصال تجهیزات با ولتاژ بالا به زمین، فاصله ایمن بدن انسان از نقطه تماس چقدر است؟ فضای داخلی باید بیشتر از ۴ متر و فضای خارجی باید بیشتر از ۸ متر باشد. ۱۹. در مکان‌های خشک و عادی، فاصله عمودی بین منابع روشنایی نباید کمتر از ۱.۸ متر باشد؛ در غیر این صورت، باید از ولتاژ ایمن استفاده شود.
۲۰. در این خط راه‌آهن، هر دو طرف باید سیستم‌های حفاظتی لازم برای این خط راه‌آهن را ایجاد کنند. محدوده حفاظت ایمنی این خط راه‌آهن، از نقاط پایانی خط راه‌آهن تا فاصله پل‌های راه‌آهن در بالا یا کناره‌های شیب‌ها، به ترتیب به شرح زیر است: ۱) مناطق شهری، حداقل ۸ متر؛ ۲) محلات مسکونی حومه شهر، حداقل ۱۰ متر؛ ۳) روستاها و شهرهای کوچک، حداقل ۱۲ متر؛ ۴) سایر مناطق، حداقل ۱۵ متر. ۲۱. هنگام نصب لینک‌های موقت، ارتفاع نصب در فضاهای داخلی نباید کمتر از ۲.۵ متر و در فضاهای خارجی نباید کمتر از ۳.۵ متر باشد. ۲۲. هنگامی که لوله‌های نفتی به طور اجتناب‌ناپذیری با سایر لوله‌ها تلاقی دارند، فاصله ایمن باید کمتر از ۰.۴ متر نباشد.
۲۳. ارتفاعات: ۱) تعریف کار در ارتفاعات: کاری که در ارتفاع ۲ متر یا بیشتر از سطح پایه سقوط انجام می‌شود ; ۲) برای نردبان‌هایی با ارتفاع سه طبقه (۶ متر) و بیشتر، باید تورهای ایمنی نصب شود. ۲۴. در پله‌های فولادی مستقیم، اگر ارتفاع انتهای پله‌ها از سطح مرجع بیشتر از ۲.۴ متر باشد، باید یک قاب محافظ برای پله‌ها اضافه شود!
۲۵. مقررات ایمنی ساخت‌وساز الکتریکی: ۳.۲ در ساخت جاده‌ها، عرض جاده‌های دومسیره باید حداقل ۶ متر باشد ; جاده تک‌خطه حداقل ۳.۵ متر ; فاصله فضای عبور در زیر اسکله‌ها و خطوط هوایی باید حداقل ۵ متر باشد؛ همچنین، فاصله محل‌های نگهداری مواد و زباله‌ها تا کانال‌های آب‌راه، باید بیشتر از ۰.۵ متر باشد. ۲۶. استانداردهای فنی برپایی نردبان‌ها: در نردبان‌های با ساختار خطی یا دارای دریچه، باید در هر دو انتها، اتصالاتی برای متصل کردن نردبان به ساختمان وجود داشته باشد. فاصله عمودی بین این اتصالات نباید بیشتر از ارتفاع طبقات ساختمان باشد؛ همچنین این فاصله نباید بیشتر از ۴ متر باشد. برای نردبان‌های تک‌ردیفی و دو‌ردیفی با ارتفاع کم، استفاده از اتصالات سخت‌گیرانه توصیه می‌شود. ۲۷. جاده‌های حمل‌ونقل باید تا حد امکان پیچ‌ها و تقاطعات کمتری داشته باشند. شعاع پیچ کامیون‌های باری معمولاً نباید کمتر از ۱۵ متر باشد؛ در موارد خاص، نباید کمتر از ۱۰ متر باشد و همچنین باید شرایط دید خوبی وجود داشته باشد. ۲۸. هنگام عبور جاده در محل از روی شکاف‌ها، باید پل‌های موقت محکمی با نرده‌های قابل اعتماد در دو طرف ساخته شود و تنها پس از تأیید کیفیت، می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. عرض پل‌های موقت برای راه رفتن نباید کمتر از ۱ متر باشد؛ عرض پل‌های موقت برای وسایل حمل و نقل دستی نیز نباید کمتر از ۱.۵ متر باشد. پل‌های موقت برای ارابه‌ها و خودروها باید به صورت مخصوص طراحی شوند و عرض آن‌ها نباید کمتر از ۳.۵ متر باشد. در دو طرف پل باید نرده‌های مطمئنی وجود داشته باشد. ۲۹. مقررات ساختمانی: ۳.۲ جاده‌ها، ۳.۲.۷ خودروهای موتوری در محل باید با سرعت محدود حرکت کنند؛ سرعت معمول آن‌ها نباید از ۱۵ کیلومتر در ساعت فراتر رود. ۳۰. مقررات ایمنی ساختمان‌سازی الکتریکی: ۳.۳ قرارگیری و نگهداری مواد و تجهیزات ۱) تجهیزات نباید در کنار دیوارهای ساختمان قرار گیرند؛ باید فاصله‌ای حداقل ۰.۵ متری با دیوارها وجود داشته باشد و دو انتهای آن‌ها باید بسته شوند. ۲) در انبارهایی که وسایل نقلیه از آن‌ها وارد و خارج می‌شوند، عرض مسیرهای اصلی باید حداقل ۲.۵ متر باشد؛ همچنین عرض مسیرهای بین مواد مختلف نیز باید حداقل ۱.۵ متر باشد. ۳۱. زمان کار در محیط‌های گازی و مدت زمان مجاز برای کار در آن‌ها: هنگامی که میزان CO کمتر از ۳۰ میلی‌گرم بر متر مکعب (۲۴ پی‌پی‌ام) باشد، می‌توان برای مدت طولانی‌تری در آنجا کار کرد. هنگامی که میزان CO کمتر از ۵۰ میلی‌گرم بر متر مکعب (۴۰ پی‌پی‌ام) باشد، زمان کار مداوم نباید بیشتر از ۱ ساعت باشد. هنگامی که میزان CO کمتر از ۱۰۰ میلی‌گرم بر متر مکعب (۸۰ پی‌پی‌ام) باشد، زمان کار مداوم نباید بیشتر از ۰.۵ ساعت باشد. هنگامی که میزان CO کمتر از ۲۰۰ میلی‌گرم بر متر مکعب (۱۶۰ پی‌پی‌ام) باشد، زمان کار مداوم نباید بیشتر از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه باشد. فاصله زمانی بین ورود کارکنان به منطقه نشت گاز برای انجام کار، حداقل ۲ ساعت است. ۳۲. محدوده فعالیت طبیعی بدن (کارکنان) و فاصله ایمن از تجهیزات الکتریکی: ۱۰ کیلوولت و کمتر: ۰.۳۵ متر؛ ۲۰ تا ۳۵ کیلوولت: ۰.۶ متر؛ ۴۴ کیلوولت: ۰.۹ متر؛ ۶۰ تا ۱۱۰ کیلوولت: ۱.۵ متر؛ ۲۲۰ کیلوولت: ۳ متر؛ ۳۳۰ کیلوولت: ۴ متر؛ ۵۰۰ کیلوولت: ۵ متر.
۳۳. فاصله ایمن بین پمپ‌بنزین‌های درجه دو و ساختمان‌های مسکونی عادی، ۱۲ متر است؛ برای پمپ‌بنزین‌های درجه سه، این فاصله ۱۰ متر است. فاصله بین پمپ‌بنزین‌ها و ساختمان‌های عمومی مهم باید ۵۰ متر باشد؛ ساختمان‌های عمومی مهم شامل ساختمان‌های اداری دستگاه‌های حکومتی در سطح شهرستان و بالاتر می‌باشد ; سالن‌های ورزشی، سالن‌های تجمع، مراکز کنفرانس، سینماها، تئاترها، مکان‌های سرگرمی داخل سالن، ایستگاه‌ها و ایستگاه‌های مسافربری و سایر مکان‌های عمومی برای گرد هم آمدن مردم ; ساختمان‌های ارتباطی و فرماندهی مانند ساختمان‌های پستی و تلکام در سطح استان و بالاتر ; ساختمان‌های اداری موسسات مالی در سطح استانی و بالاتر ; ساختمان‌هایی مانند مدارس ابتدایی و راهنمایی، مهدکودک‌ها، بیمارستان‌ها و غیره. مکان‌های تجاری معمولی، ساختمان‌های اداری، ساختمان‌های ترکیبی تجاری-مسکونی، ساختمان‌های مسکونی بلندمرتبه و غیره، در رده‌ای از دارایی‌های قابل حفاظت قرار می‌گیرند که فقط پس از ساختمان‌های عمومی مهم قرار دارند. فاصله ایمن آن از پمپ‌بنزین‌های درجه دو باید ۲۰ متر و از پمپ‌بنزین‌های درجه سه باید ۱۶ متر باشد. ۳۴. در انبارهای بزرگ و متوسط مواد خطرناک، باید منطقه انبارداری و منطقه زندگی تعبیه شود؛ بین این دو منطقه، دیواری فیزیکی با ارتفاع بیش از ۲ متر وجود داشته باشد. فاصله دیوار تا ساختمان‌های موجود در منطقه انبارداری نیز نباید کمتر از ۵ متر باشد؛ همچنین، باید الزامات فاصله‌گذاری ضدآتش‌سوزی بین ساختمان‌های قرار گرفته در دو طرف دیوار رعایت شود. ۳۵. فروشگاه‌هایی که محصولات خطرناک را به صورت خرده‌فروشی عرضه می‌کنند، باید حداقل ۵۰۰ متر از مناطقی که جمعیت زیادی در آن‌ها زندگی می‌کنند، فاصله داشته باشند.
۳۶. انبارهای بزرگ و متوسط محصولات خطرناک نیز باید حداقل ۱۰۰۰ متر از ساختمان‌های عمومی، مسیرهای حمل‌ونقل و کارخانه‌ها و معادن اطراف خود فاصله داشته باشند. ۳۷. استانداردهای فنی ایمنی استفاده موقت از برق در محل‌های ساخت‌وساز، JGJ46-2005؛ ۴.۱.۲ فاصله حداقل ایمنی بین محوطه پروژه در حال ساخت (شامل نرده‌های حمایتی) و خطوط برق هوایی، باید مطابق با مقادیر ذکر شده در جدول ۴.۱.۲ باشد. جدول ۴.۱.۲: فاصله حداقل ایمن برای عملیات در اطراف پروژه‌های در حال ساخت (شامل نرده‌های حفاظتی) و خطوط برق هوایی
رده خطوط برق هوایی (کیلوولت): فاصله حداقل ایمن برای عملیات (متر)
< ۱: ۴.۰؛ ۱ تا ۱۰: ۶.۰؛ ۳۵ تا ۱۱۰: ۸.۰؛ ۲۲۰: ۱۶؛ ۳۳۰ تا ۵۰۰: ۴۱.۴.
همچنین، استفاده از جرثقیل‌ها برای عملیات در کنار خطوط برق هوایی بدون تجهیزات حفاظتی، کاملاً ممنوع است. هنگام بالا بردن اجسام در نزدیکی خطوط هوایی، فاصله ایمن حداقلی بین هر بخش از جرثقیل یا لبه اجسامی که قرار است بالا برده شوند و خطوط هوایی، در حالت کجی حداکثری، باید مطابق با مقادیر ذکر شده در جدول ۴.۱.۴ باشد. جدول ۴.۱.۴: فاصله‌های ایمن حداقلی بین جرثقیل‌ها و خطوط هوایی، بر حسب ولتاژ (کیلوولت) و فاصله ایمن (متر)؛ در جهت عمودی و در جهت افقی
<۱: ۱.۵؛ ۱ تا ۱۰: ۱.۵ تا ۳.۰؛ ۳.۵ تا ۱۱۰: ۳.۵ تا ۴.۰؛ ۵ تا ۲۲۰: ۴.۰ تا ۶.۰؛ ۶ تا ۳۳۰: ۶.۰ تا ۷.۰؛ ۷ تا ۵۰۰: ۷.۰ تا ۸.۵؛ ۸.۵: ۸.۵
۴.۱.۵: فاصله بین لبه‌های گودال‌های حفاری شده در محل ساخت‌وساز و لبه‌های کابل‌های برق زیرزمینی، نباید کمتر از ۰.۵ متر باشد. ۴.۱.۶ هنگامی که شرایط مندرج در بندهای ۴.۱.۲ تا ۴.۱.۴ این مقررات برقرار نشود، باید اقدامات حفاظتی مبتنی بر عایق‌بندی انجام شود و همچنین باید تابلوهای هشداردهنده‌ای قابل مشاهده نصب گردد.   هنگام نصب تجهیزات حفاظتی، باید از سوی مراجع مربوطه مجوز گرفته شود، قطع موقت برق خطوط یا سایر اقدامات فنی ایمنی قابل اعتماد به کار رود و همچنین باید تحت نظارت مهندسان مهندسی برق و کارکنان ایمنی تخصصی باشد.   فاصله ایمن بین تجهیزات محافظتی و خطوط برق خارجی نباید کمتر از مقادیر ذکر شده در جدول ۴.۱.۶ باشد.   تجهیزات محافظتی باید محکم و پایدار باشند و محافظت در برابر خطوط الکتریکی بیرونی باید به سطح IP30 برسد. جدول ۴.۱.۶: فاصله ایمن حداقل بین تجهیزات حفاظتی و خطوط برق خارجی
سطح ولتاژ خطوط برق خارجی (کیلوولت) – فاصله ایمن حداقل (متر):
≤۱۰: ۱.۷۳۵، ۲.۰۱۱۰، ۲.۵۲۲۰، ۴.۰۳۳۰، ۵.۰۵۰۰، ۶.۰

۴.۱.۷: در صورتی که امکان اجرای تدابیر حفاظتی مذکور در بند ۴.۱.۶ این استاندارد وجود نداشته باشد، باید با مراجع مربوطه مشورت کرده و اقداماتی مانند قطع برق، جابجایی خطوط برق خارجی یا تغییر محل پروژه انجام شود. بدون انجام این اقدامات، هرگونه ساخت‌وساز ممنوع است.   ۴.۱.۸ هنگام حفاری خندق در نزدیکی خطوط برق هوایی، باید با همکاری ادارات مربوطه اقدامات تقویتی انجام شود تا از کج شدن یا واژگون شدن تیرهای خطوط برق جلوگیری گردد.   ۴.۲ محافظت تجهیزات الکتریکی ۴.۲.۱ در اطراف تجهیزات الکتریکی نباید مواد قابل اشتعال و منفجر، منابع آلودگی و مواد خورنده نگهداری شود؛ در غیر این صورت باید آن‌ها حذف یا تحت اقدامات محافظتی قرار گیرند. سطح محافظت این تجهیزات باید با شرایط محیطی سازگار باشد.   ۴.۲.۲ محل نصب تجهیزات الکتریکی باید از برخورد اشیاء و آسیب‌های مکانیکی در امان باشد؛ در غیر این صورت، باید اقدامات حفاظتی انجام شود. فاصله محافظتی در برابر سقوط از ارتفاعات: شعاع محدوده احتمالی سقوط A1 با R نشان داده می‌شود، ارتفاع پایه با h و ارتفاع کار با H نشان داده می‌شود.  شعاع‌های احتمالی محدوده سقوط A2 به ترتیب عبارتند از: الف. هنگامی که h بین ۲ تا ۵ متر باشد، R برابر ۳ متر است ;  ب. هنگامی که h بزرگتر از ۵ تا ۱۵ متر باشد، R برابر ۴ متر است ;  ج. هنگامی که h بزرگتر از ۱۵ تا ۳۰ متر باشد، R برابر ۵ متر است ;  د. هنگامی که h بزرگتر از ۳۰ متر باشد، R برابر ۶ متر است. ۳۸. در مسیرهای تخلیه، تابلوهای «خروج اضطراری» باید در دو طرف مسیر و روی دیوارهای پیچ‌ها قرار گیرند؛ فاصله لبه بالایی تابلوها از سطح زمین نباید بیشتر از ۱ متر باشد. همچنین می‌توان نشانه را مستقیماً روی زمین قرار داد و روی آن یک صفحه محافظ شفاف، غیرقابل اشتعال و محکم نصب کرد. فاصله بین علائم نباید بیشتر از ۲۰ متر باشد و فاصله انتهای راهروی کیسه‌ای تا علائم نباید بیشتر از ۱۰ متر باشد. ۳۹. آتش‌نشانی باید به‌طور محکم قرار گیرد و تابلوی آن رو به بیرون باشد. اطفای‌کننده‌های دستی باید در جعبه‌های مخصوص یا روی قلاب‌ها و سطوح نگهدارنده قرار گیرند؛ ارتفاع بالایی آن‌ها از سطح زمین نباید بیشتر از ۱.۵۰ متر باشد ; ارتفاع قسمت پایینی از سطح زمین نباید کمتر از ۰٫۰۸ متر باشد. جعبه آتش‌نشانی نباید قفل شود. ۴۰. سپرهای محافظ باید تا حد امکان دارای ساختار بسته باشند؛ هنگامی که استفاده از ساختار شبکه‌ای در محل لازم باشد، فاصله ایمنی و عرض دریچه‌های شبکه باید مطابق با الزامات زیر باشد: ۱) برای جلوگیری از آسیب ناشی از عبور تصادفی انگشتان، عرض دریچه‌ها، قطر و طول اضلاع، یا ابعاد محور کوتاه سوراخ‌های بیضی‌شکل باید کمتر از ۶.۵ میلی‌متر باشد؛ همچنین فاصله ایمنی باید حداقل ۳۵ میلی‌متر باشد. ۲). برای جلوگیری از آسیب ناشی از عبور تصادفی انگشتان، عرض دهانه، قطر و طول اضلاع یا اندازه محور کوتاه سوراخ بیضوی باید کمتر از ۱۲.۵ میلی‌متر باشد؛ همچنین فاصله ایمنی باید حداقل ۹۲ میلی‌متر باشد. ۳). برای جلوگیری از آسیب ناشی از عبور تصادفی کف دست (بدون مفصل اول انگشت)، عرض دهانه، قطر و طول اضلاع یا اندازه محور کوتاه سوراخ بیضی‌شکل باید کمتر از ۲۰ میلی‌متر باشد؛ همچنین فاصله ایمنی باید حداقل ۱۳۵ میلی‌متر باشد. ۴). برای جلوگیری از آسیب ناشی از عبور تصادفی اندام‌های فوقانی، عرض دهانه، قطر و طول اضلاع یا ابعاد محور کوتاه سوراخ بیضوی باید کمتر از ۴۷ میلی‌متر باشد؛ همچنین فاصله ایمنی باید حداقل ۴۶۰ میلی‌متر باشد.
۵). برای جلوگیری از آسیب ناشی از عبور تصادفی نوک پاها، فاصله بین پایه محافظ و زمین (یا سطح پایه ایستادن) باید کمتر از ۷۶ میلی‌متر باشد؛ همچنین فاصله ایمنی باید حداقل ۱۵۰ میلی‌متر باشد. ۴۱. در عملیات‌های معمول چاه‌های نفت و گاز، لوله تخلیه فشار در جهت بادهای فصلی محلی، در فاصله ۲۵ متری از سر چاه نصب می‌شود؛ قطر این لوله باید حداقل ۶۲ میلی‌متر باشد. شیر تخلیه فشار نیز در فاصله ۳ متری از سر چاه قرار دارد؛ دستگاه اندازه‌گیری فشار نیز بین لوله کنترل داخلی و شیر تخلیه فشار متصل می‌شود. هنگام تعمیرات گسترده در چاه‌های نفت و گاز با روش حفاری جانبی، خروجی لوله‌های تخلیه باید در فاصله‌ای بیش از ۷۵ متر از سر چاه و در منطقه‌ای ایمن قرار گیرد؛ همچنین فاصله آن از انواع تجهیزات باید حداقل ۵۰ متر باشد. ۴۲. خطوط موقتی که از روی جاده عبور می‌کنند، باید ارتفاعشان بیشتر از ۴ متر باشد.
۴۳. در مرحله استخراج سنگ در فضای باز، هنگام انفجار در حفره‌های کم عمق، ارتفاع لایه‌ها نباید بیشتر از ۶ متر باشد؛ در حالی که هنگام انفجار در حفره‌های متوسط و عمیق، ارتفاع لایه‌ها نباید بیشتر از ۲۰ متر باشد.
۴۴. ۱) بین انبارهای مواد خطرناک دسته الف، باید حداقل فاصله آتش‌نشانی ۲۰ متری وجود داشته باشد؛ در صورتی که مقدار مواد نگهداری شده در انبار کم باشد، این فاصله می‌تواند به ۱۲ متر کاهش یابد. ۲) فاصله بین انبارهای مواد خطرناک دسته الف و ساختمان‌های عمومی مهم حداقل ۳۰ متر و فاصله ضدآتش‌سوزی آن‌ها با سایر ساختمان‌های مسکونی حداقل ۲۵ متر است. ۳) فاصله دیوار اطراف محوطه انبار مواد خطرناک دسته الف تا ساختمان‌های موجود در همان محوطه، حداقل باید ۲۵ متر باشد.
۴) فاصله انبارهای بزرگ تا مناطق مسکونی و ساختمان‌های عمومی مجاور، نباید کمتر از ۱۵۰ متر باشد؛ همچنین فاصله آن‌ها تا کارخانه‌ها و معادن مجاور و خطوط راه‌آهن، نباید کمتر از ۱۰۰ متر و فاصله آن‌ها تا جاده‌ها، نباید کمتر از ۵۰ متر باشد. ۵) انبارهای بزرگ معمولاً به بخش‌های مختلف تقسیم می‌شوند؛ بخش‌های مدیریتی و زندگی باید در خارج از فضای انبار قرار گیرند و با دیواری به ارتفاع حداقل ۲ متر، از فضای انبار جدا شوند. ۴۵. در دو طرف خطوط راه‌آهن، باید مناطق حفاظتی برای ایمنی خطوط راه‌آهن ایجاد شود. محدوده منطقه حفاظت از ایمنی خطوط راه‌آهن، از پای شیب تپه‌های مربوط به خطوط راه‌آهن، بالای شیب گودال‌های مربوطه یا سمت خارج پل‌های راه‌آهن، به ترتیب به صورت زیر است: (۱) در مناطق شهری، حداقل ۸ متر ; (۲) مناطق مسکونی حومه شهر، حداقل ۱۰ متر ; (۳) مناطق مسکونی روستاها و شهرهای کوچک، حداقل ۱۲ متر ; (۴) در سایر مناطق، حداقل ۱۵ متر. ۴۶. در فاصله ۴۰ متری مناطقی که در آن‌ها کارخانه‌های صنعتی از گاز استفاده می‌کنند، استفاده از آتش باز ممنوع است. ۴۷. مسیرهای خروج اضطراری باید به گونه‌ای قرار گیرند که از سایر مسیرهای خروج یا راه‌های فرار در ساختمان جدا باشند؛ فاصله افقی بین لبه‌های نزدیک دو مسیر خروج اضطراری یا راه فرار، نباید کمتر از ۵.۰ متر باشد.
۴۸.۱. الزامات مربوط به تأمین پله‌های فرار در فروشگاه‌های واقع در ساختمان‌های چندطبقه. (۱) در فروشگاه‌هایی با بیش از ۵ طبقه، باید از پله‌های فرار درون ساختمان استفاده شود؛ این پله‌ها باید محصور باشند (از جمله راهروهای محصور در طبقه اول).
(۲) در فروشگاه‌های زیرزمینی، در صورتی که تعداد طبقات زیرزمینی یک یا دو طبقه باشد و تفاوت ارتفاع بین سطح داخلی فروشگاه و سطح ورودی‌های خارجی بیشتر از ۱۰ متر باشد، باید از راهروهای ضددود استفاده شود ; در سایر فروشگاه‌های زیرزمینی، می‌توان از راه‌پله‌های بسته استفاده کرد و درهای این راه‌پله‌ها باید از نوع درهای ضدآتش دسته B باشند. (۳) عرض پله‌های تخلیه نباید کمتر از ۱.۱ متر باشد. ۲. الزامات نصب پله‌های فرار برای فروشگاه‌ها در ساختمان‌های بلند: (۱) در ساختمان‌های دسته اول و ساختمان‌های دسته دوم با ارتفاع بیش از ۳۲ متر، باید راه‌پله‌های ضددود تعبیه شود. (۲) ساختمان‌های دسته دو که ارتفاعشان بیشتر از ۳۲ متر نیست، باید دارای راه‌پله‌های بسته باشند. (۳) عرض پله‌های فرار نباید کمتر از ۱.۲ متر باشد. ۴۹. در واحدهای صنعتی پتروشیمی، عرض سطح جاده‌های آتش‌نشانی نباید کمتر از ۶ متر باشد؛ ۱) شعاع پیچ در لبه داخلی سطح جاده نباید کمتر از ۱۲ متر باشد، ۲) ارتفاع فضای خالی بالای سطح جاده نباید کمتر از ۵ متر باشد. ۳) فاصله مرکز هر مخزن تا دو جاده آتش‌نشانی در جهات مختلف، نباید بیشتر از ۱۲۰ متر باشد ; ۴) هنگامی که تنها در یک سمت مسیر آتش‌نشانی وجود دارد، فاصله این مسیر تا مرکز هر مخزن نباید بیشتر از ۸۰ متر باشد.
۵) اگر در یک سمت مسیر آتش‌نشانی وجود داشته باشد، فاصله این مسیر تا دورترین خط راه‌آهن نباید بیشتر از ۸۰ متر باشد.
۶) اگر در هر دو سمت مسیر آتش‌نشانی وجود داشته باشد، فاصله بین این مسیرها نباید بیشتر از ۲۰۰ متر باشد؛ در صورتی که این فاصله بیشتر از ۲۰۰ متر باشد، باید مسیر آتش‌نشانی دیگری نیز در بین آن‌ها ایجاد شود.
۷) هنگامی که خطوط بارگیری و تخلیه مواد چگال‌شده، مایعات قابل اشتعال یا مواد جامد از نوع الف و ب، در انتهای خطوط راه‌آهن قرار داشته باشند، فاصله بین آخرین واگن تا پایان خط، نباید کمتر از ۲۰ متر باشد.
۸) در مناطق بارگیری و تخلیه مایعات از نوع الف، ب و ج، فاصله بین لوله‌های اتصال موجود در ایستگاه‌های مربوطه، نباید کمتر از ۱۰ متر باشد ; اما فاصله بین لوله‌های متصل به سکوهای مجاور برای بارگیری و تخلیه مایعات دسته سی، نباید کمتر از ۷.۵۰ متر باشد. فاصله کالاهای نگهداری شده در انبار تا دیوارها باید ۲۰ سانتی‌متر باشد. طبق مقررات مدیریت ایمنی آتش‌سوزی در انبارها (فرمان شماره ۶ وزارت امنیت عمومی)، کالاها باید به صورت دسته‌بندی‌شده و در توده‌هایی نگهداری شوند؛ وسعت هر توده نباید بیشتر از ۱۰۰ متر مربع باشد. فاصله بین توده‌ها نباید کمتر از یک متر و فاصله توده‌ها تا دیوارها نباید کمتر از ۰.۵ متر باشد؛ همچنین فاصله توده‌ها تا تیرها و ستون‌ها نباید کمتر از ۰.۳ متر باشد. عرض مسیرهای اصلی نیز نباید کمتر از ۲ متر باشد. طناب‌ها باید به طور یکنواخت در امتداد لبه‌های تور توزیع شوند؛ فاصله بین دو طناب مجاور باید مطابق با مشخصات جدول شماره ۱ باشد. طول آن باید حداقل ۰.۸ متر باشد. هنگام استفاده همزمان از تورهای فولادی و طناب‌ها، بخش مربوط به طناب باید طولانی‌تر شود؛ پس از بستن آن به تورهای اطراف، دوباره آن را به تورهای اطراف متصل کنید تا حداقل یک ساختار ایمن دولایه ایجاد شود. فاصله بین دو طناب مجاور به شرح زیر است: برای تورهای صاف: ≤۰٫۷۵؛ برای تورهای عمودی: ≤۰٫۷۵؛ برای تورهای ایمن با الیاف متراکم: ≤۰٫۴۵۵۳. عرض سکوی عبور نباید کمتر از ۷۰۰ میلی‌متر باشد، و فاصله عمودی نیز معمولاً نباید کمتر از ۱۸۰۰ میلی‌متر باشد. ۱) عرض سکوی بین پله‌ها نباید کمتر از عرض ۴ پله باشد و طول جهت حرکت نباید کمتر از ۸۵۰ میلی‌متر باشد. ۲) سکوی عبور بر اساس بار تقسیم‌شده معادل ۲۰۰ کیلوگرم/متر مربع طراحی شده است. ۳) سکوی پله‌ها بر اساس بار تقسیم‌شده معادل ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع طراحی شده است. ۴) سکوهای تعمیراتی معمولاً بر اساس بار تقسیم‌شده معادل ۴۰۰ کیلوگرم بر متر مربع طراحی می‌شوند؛ در صورتی که این مقدار بیشتر باشد، باید بر اساس الزامات واقعی یا ضریب بار سطح طبقه مجاور طراحی شوند. ۵۴. سه فاصله ایمنی در مقررات ایمنی: اولین فاصله ایمنی: فاصله ایمنی هنگامی که تجهیزات خاموش نیستند؛ مقادیر مشخص شده برای آن به شرح زیر است: ۱۰ کیلوولت و کمتر: ۰٫۷ متر، ۳۵ کیلوولت: ۱٫۰ متر، ۱۱۰ کیلوولت: ۱٫۵ متر، ۲۲۰ کیلوولت: ۳٫۰ متر، ۵۰۰ کیلوولت: ۵٫۰ متر. فاصله ایمنی دوم: فاصله ایمنی بین کارکنان در محدوده فعالیت‌های عادی آن‌ها و تجهیزات الکتریکی، که شامل بزرگترین فاصله‌ای است که کارکنان ممکن است در حین کار عادی خود طی کنند، و همچنین فاصله ایمنی لازم نسبت به تجهیزات الکتریکی می‌باشد. مقادیر مشخص شده به شرح زیر است: ۱۰ کیلوولت و کمتر: ۰٫۴ متر، ۳۵ کیلوولت: ۰٫۶ متر، ۱۱۰ کیلوولت: ۱٫۵ متر، ۲۲۰ کیلوولت: ۳٫۰ متر، ۵۰۰ کیلوولت: ۵٫۰ متر. فاصله ایمنی سوم: فاصله ایمن بین بدن انسان و جسم برقدار هنگام انجام کارها در محیط‌های دارای پتانسیل الکتریکی زمین. مقادیر مشخص شده به شرح زیر است: ۱۰ کیلوولت و کمتر: ۰٫۴ متر، ۳۵ کیلوولت: ۰٫۶ متر، ۱۱۰ کیلوولت: ۱٫۰ متر، ۲۲۰ کیلوولت: ۱٫۸ متر (۱٫۶ متر)، ۵۰۰ کیلوولت: ۳٫۶ متر. ۵۵. طبقه‌بندی کارهای در ارتفاع:
سطح اول: ارتفاع کار ۲ تا ۵ متر
سطح دوم: ارتفاع کار ۵ تا ۱۵ متر
سطح سوم: ارتفاع کار ۱۵ تا ۳۰ متر
سطح ویژه: ارتفاع کار بالاتر از ۳۰ متر. ۵۶. فاصله ایمن برای کار در محیط‌های پرتلاطم الکتریکی ۱) تعریف فاصله ایمن: فاصله ایمن به مجموعه‌ای از فواصل حداقلی هوایی که بین کارگران و اجسام پرتلاطم الکتریکی برقرار می‌شود، برای تأمین ایمنی افراد، گفته می‌شود. به طور مشخص، فاصله ایمن شامل پنج نوع فاصله زیر است: کمترین فاصله ایمن، کمترین فاصله ایمن تا زمین، کمترین فاصله ایمن بین خطوط، کمترین فاصله لازم برای انجام کارها به صورت ایمن، و کمترین فاصله مجموعه‌ای. در فاصله ایمن تعیین‌شده، حتی در صورت بروز بالاترین ولتاژ اضافی در کارهای الکتریکی با ولتاژ بالا، احتمال شکستن آن فاصله همواره کمتر از مقدار قابل قبول پیش‌تعیین‌شده است. ۲) حداقل فاصله ایمنی: حداقل فاصله ایمنی به معنای کمترین فاصله‌ای است که باید بین کارگرانی که در محیط‌های با پتانسیل الکتریکی کار می‌کنند و اجسام دارای بار الکتریکی، حفظ شود. جدول ۳-۱۶، فاصله‌های ایمن حداقلی برای خطوط توزیع ۱۰ کیلوولت را طبق «دستورالعمل‌های ایمنی کار در صنعت برق» تعیین شده توسط وزارتخانه، نشان می‌دهد. جدول ۳-۱۶: فاصله ایمن انسان از اجسام برقدار، سطح ولتاژ (کیلوولت)، فاصله (متر)، ۰٫۴۳؛ کمترین فاصله ایمن نسبت به زمین: کمترین فاصله ایمن نسبت به زمین به معنای کمترین فاصله‌ای است که باید بین کارگرانی که روی اجسام برقدار در یک پتانسیل الکتریکی یکسان کار می‌کنند و اجسامی که به زمین متصل هستند، حفظ شود. در «دستورالعمل‌های ایمنی کار در صنعت برق» تصویب‌شده توسط وزارتخانه، مقدار فاصله ایمن کارکنانی که روی اجسام الکتریکی با ولتاژ بالا کار می‌کنند تا زمین، برابر با کمترین فاصله ایمن کارکنانی است که روی زمین کار می‌کنند تا اجسام الکتریکی. ۴) کمترین فاصله ایمن بین سیم‌ها: کمترین فاصله ایمن بین سیم‌ها به معنای کمترین فاصله‌ای است که باید بین کارگرانی که روی اجسام الکتریکی کار می‌کنند و اجسام الکتریکی مجاور، حفظ شود. در «دستورالعمل‌های ایمنی کار در صنعت برق» منتشر شده توسط وزارتخانه، فاصله ایمن حداقل بین فازها همان‌گونه که در جدول ۳-۱۷ نشان داده شده است، تعیین شده است. جدول ۳-۱۷: سطوح ولتاژ برای کمترین فاصله ایمن بین اجزای مختلف (کیلوولت)، فاصله (متر): ۰٫۶۵؛ کمترین فاصله ایمن برای کار: کمترین فاصله ایمن برای کار، به معنای کمترین فاصله‌ای است که افرادی که در شرایط پتانسیل الکتریکی زمین کار می‌کنند، باید در طول انجام کار، نسبت به اجسام دارای بار الکتریکی حفظ کنند؛ تا از ایمنی افراد محافظت شود. اصل اساسی برای تعیین کمترین فاصله ایمن برای عملیات، افزودن یک مقدار منطقی برای حرکت بدن انسان به فاصله ایمن حداقلی است. به طور کلی، مقدار افزایش می‌تواند ۰.۵ متر باشد. در «دستورالعمل‌های ایمنی کار در صنعت برق» که توسط وزارتخانه صادر شده است، فاصله حداقل ایمن برای انجام کار روی تیرهای خطوط برق پرتلاش، به طور مشخص مشخص شده است؛ فاصله حداقل ایمن برای خطوط توزیع ۱۰ کیلوولت در جدول ۳-۱۸ آمده است. جدول ۳-۱۸: سطوح ولتاژ برای کمترین فاصله ایمن عملیاتی (کیلوولت) ≤۱۰، فاصله (متر): ۰٫۷۶؛ کمترین فاصله مجموعه‌ای: منظور از کمترین فاصله مجموعه‌ای، مجموع فاصله‌ای است که بدن کارگر در حالت قرار گرفتن در پایین‌ترین سطح ولتاژ تخلیه الکتریکی، باید نسبت به زمین و نسبت به جسم برقدار حفظ کند.
Reply #22016-07-10
استفاده‌کننده عزیز، این پست تکراری است؛ لطفاً قبل از ارسال، جستجو کنید!
Reply #32018-03-08
بسیار دقیق، از صاحب پست برای به اشتراک گذاشتن سپاسگزارم

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.