Thread Content
آیا میتوان از فلنج و شیرهای ۱.۵ MPa برای بخار اشباع ۱.۳ MPa استفاده کرد؟
نه، زیرا در دمای بخار، تنش مجاز متریال کاهش مییابد.
دمای بخار اشباع ۱.۳ (فشار اسمی) ۱۹۵ است و فشار نامی ۱.۶ میتواند برای بخار اشباع ۱.۳ استفاده شود.
بهتر است از شیرهایی با فشار ۲۵ کیلوگرم استفاده شود؛ برای ایمنی، بهتر است مقدار فشار اضافی نیز زیاد باشد، در غیر این صورت نشت میتواند بسیار خطرناک باشد.
بله، به شرطی که حداکثر فشار کاری فلنج بالاتر از فشار کاری باشد.
قطعاً امکانپذیر نیست؛ اگر از فلنج با مواد ۲۰# استفاده شود، بر اساس دستگاه اندازهگیری دما و فشار، فلنج PN16 در دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد حداکثر فشار کاری مجاز آن ۱۳.۰ بار است و در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد این مقدار ۱۲.۶ بار میباشد. از آنجایی که دمای مورد نظر شما ۱۹۵ درجه سانتیگراد است، حداکثر فشار کاری مجاز قطعاً کمتر از ۱۳ بار خواهد بود. بنابراین، امکانپذیر نیست.
حداقل باید فضایی باقی بماند و از یک شیر ۲۵ باری استفاده کرد؛ در غیر این صورت با گذشت زمان مشکلاتی پیش خواهد آمد.
خب، چطور بگویم؛ میتوان از بخار اشباع ۱.۶ MPa با دریچه و فلنج ۱.۶ MPa استفاده کرد، اما خطرات ایمنی وجود دارد. معمولاً فشار دریچهها و فلنجها باید ۱.۵ برابر حداکثر فشار مورد استفاده باشد. مثلاً در محل، ۱.۳ MPa است. بنابراین، فشار نامی مناسب برای انتخاب دریچهها و فلنجها باید ۱.۹۵ باشد، اما چنین سطح فشاری وجود ندارد؛ نزدیکترین مقادیر، ۱۵۰ لیبر (۲.۰ مگاپاسکال، استاندارد آمریکا) و ۲.۵ مگاپاسکال (استاندارد اروپا) هستند. هر دو سطح فشار قابل قبول هستند. سپس میتوانید بسته به اینکه دریچهها، لولهکشیها و فلنجهای مورد استفاده در کارخانه شرکتتان بر اساس کدام استاندارد فشاری ساخته شدهاند، یک ضریب ایمنی را نیز در نظر بگیرید؛ این کار باعث میشود استفاده از آنها ایمنتر باشد. همچنین، تفاوت چندانی در قیمت این محصولات وجود ندارد، بنابراین نیازی به صرفهجویی در این زمینه نیست.
باید فلنج مناسب را بر اساس مقادیر استاندارد دما و فشار فلنجها انتخاب کرد، زیرا در دماهای بالا، تنش مجاز مواد کاهش مییابد و با افزایش دما، حداکثر فشار کاری مجاز برای فلنج نیز کاهش مییابد.
سؤال: آیا فلنج و شیر با استاندارد ۱.۵ MPa وجود دارد؟
اگر بتوانید دلایل را به طور مفصل توضیح دهید، بهتر خواهد بود. از بحثهای بیشتر استقبال میشود
لطفاً به پاسخهای افراد در بالا نگاه کنید؛ در مورد لولههای حرارتی بخار، باید ضریب تنش دمایی را در نظر گرفت، نه اینکه صرفاً از دمای معمولی برای قضاوت استفاده شود
فشار آزمایشی، فشاری است که باید تحمل شود؛ برای مثال، برای دریچههایی با وزن ۱۶ کیلوگرم، فشار آزمایشی برابر با ۲۴ کیلوگرم خواهد بود. فشار آزمایشی، کوتاهمدت است.
باید فشار حداکثری مجاز برای متریال در دمای کاری را در نظر گرفت؛ میتوان به استانداردهای فلنج یا استانداردهای طراحی شیرها مراجعه کرد