HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

مشکل کابینت ضدانفجار در محل نصب حفاظ ایمنی

2016-07-12View Original

Thread Content

آیا استفاده از محافظ ایمنی در کابینت‌های ضدانفجار با فشار مثبت یا کابینت‌های عایق‌بندی‌شده در منطقه ضدانفجار، روشی قابل قبول است؟ آیا مدرکی وجود دارد؟
Reply #22016-07-12
کابینت ضدانفجار نیز به عنوان یک منطقه ایمن در نظر گرفته می‌شود؛ بین دستگاه‌های غیرایمن موجود در کابینت و دستگاه‌های ایمن موجود در منطقه ضدانفجار، باید یک سد ایمنی نصب شود.
Reply #32016-07-12
نه، چون حصار ایمنی باید در منطقه ایمن قرار گیرد. در مواردی که الزامات ایمنی نوع «بن» وجود دارد، سایر اشکال مقاومت در برابر انفجار مناسب نیستند.
Reply #42016-07-12
آیا کابینت ضدانفجار منطقه ایمن محسوب نمی‌شود؟ کدام مقررات به وضوح می‌گوید که نمی‌شود؟
Reply #52016-07-13
ضدانفجار با فشار مثبت و ضدانفجار با جداسازی، دو روش برای مقابله با انفجار هستند. در جعبه‌های ضدانفجار، منابع تغذیه با کنترلر قرار می‌گیرند؛ بنابراین مشکلی در زمینه حفاظت ایمنی وجود ندارد.
Reply #62016-07-13
کابینت ضدانفجار در منطقه خطرناک قرار می‌گیرد؟ حتی اگر داخل کابینت ضدانفجار منطقه‌ای ایمن تلقی شود و بیرون از آن منطقه‌ای خطرناک باشد، لینک‌هایی که از اتاق کنترل مرکزی می‌آیند نیز لینک‌های غیر«بی‌خطر» هستند. به طور کلی، قرار دادن محافظ ایمنی در کابینت‌های ضدانفجار با فشار مثبت یا کابینت‌های عایق‌بندی‌شده در منطقه ضدانفجار، روش مناسبی نیست! !
Reply #72016-07-13
این روش قابل اجراست؛ یک مثال ساده وجود دارد: در یک کارخانه پتروشیمی، از یک دستگاه سنج سطح راداری تولید شده توسط شرکت امرسون برای اندازه‌گیری سطح مایعات استفاده می‌شود. خود دستگاه سنج سطح، دارای طراحی عایق‌بندی در برابر انفجار است؛ اما دستگاه نمایشگر متصل به آن، از نوع «بن-آین» است. در واقع، یک گیت ایمنی درون پوشش عایق‌بندی دستگاه سنج سطح قرار دارد و سیگنال‌ها از طریق این گیت ایمنی به دستگاه نمایشگر منتقل می‌شوند؛ این یک مدار «بن-آین» است. اما سیگنال‌هایی که به اتاق کنترل می‌روند، از طریق این گیت ایمنی عبور نمی‌کنند و از طراحی عایق‌بندی در برابر انفجار برخوردارند.
Reply #82016-07-13
چه کابینت‌های کنترل مستقر در محل و چه کابینت‌های کنترل پشت پانل‌های اتاق کنترل، باید تا حد امکان دارای سیستم تهویه با فشار مثبت باشند؛ این یکی از موارد بررسی‌های ایمنی در واحد ماست. فراموش کرده‌ام که این الزام در کدام استاندارد ذکر شده است
Reply #92016-07-19
تا به حال هیچ مقررات مشخصی وجود ندارد که بگوید مجاز است یا خیر، پس همه باید مراقب باشند.
Reply #102016-07-21
از این دیدگاه حمایت می‌شود. علاوه بر این، کابینت‌های ضدانفجار در مناطق خطرناک قرار دارند؛ هرچند می‌توان گفت که در شرایط عادی، داخل این کابینت‌ها منطقه‌ای امن است، اما امکان ندارد که این کابینت‌ها باز نشوند. وقتی کابینت‌های ضدانفجار باز می‌شوند، آیا آن مناطق دوباره به مناطق خطرناک تبدیل نمی‌شوند؟
Reply #112016-07-27
استفاده‌کننده عزیز، سؤالی هست که باید درباره‌اش فکر کنید: اگر فکر می‌کنید کابینت ضدانفجار یک منطقه ایمن است، پس چرا هنوز از محافظ‌های ایمنی استفاده می‌کنید؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.