درباره مشکل فشار هیدرولیک

2016-07-12View Original

Thread Content

استانداردهای جدید پذیرش پروژه‌های ساختمانی می‌گویند که در صورتی که فشار طراحی بیشتر از ۰.۶ MPa باشد، باید از آزمایش هیدرولیک استفاده شود. اما در لوله‌کشی اصلی بخار ۲۵ کیلوگرمی، شاخه‌های زیادی وجود دارد؛ بر اساس استانداردها، شاخه‌های بخار باید از بالای لوله اصلی متصل شوند. به این ترتیب، هنگام اعمال فشار هیدرولیکی بر لوله اصلی، هر شاخه بخار حاوی گاز خواهد شد و در نتیجه نیازی نیست که روی هر شاخه یک شیر تخلیه نصب شود. به نظر می‌رسد این کار غیرعملی است. اما با تغییر به آزمون فشار هوا، فشار آزمایش بسیار بالا می‌شود و ایمن نیست. معمولاً برای لوله‌های بخار با فشار بالا، چگونه آزمایش فشار انجام می‌شود؟
Reply #22016-07-12
در شرایط عادی، باید در نقاط بالاتر لوله‌کشی‌ها شیر تخلیه گاز نصب شود؛ اگر چنین چیزی وجود ندارد، توصیه می‌شود مایع از بالاترین شاخه لوله وارد شود تا بتوان گاز موجود در شاخه‌های پایین‌تر را (با باز کردن شیر تخلیه) دور کرد.
Reply #32016-07-12
فشارآزمایی لوله‌های بخار، همواره به صورت یکپارچه بر روی کل سیستم انجام می‌شود. معمولاً در هر شاخه، قبل از ورود به تجهیزات یا سایر لوله‌ها، یک دریچه تخلیه یا دکمه فشارسنج وجود دارد؛ حتی اگر چنین چیزی وجود نداشته باشد، حداقل یک شیر وجود خواهد داشت. پس از بستن شیر، گاز از طریق فلنج خارج می‌شود؛ پس از تخلیه گاز، دریچه بسته شده و سپس فشار به میزان مورد نیاز افزایش می‌یابد.
Reply #42016-07-12
آنچه که نیاز به سرکوب دارد، باید سرکوب شود؛ در واقع نیازی به تخلیه و خروج این مقدار گاز وجود ندارد. در نتیجه، اغلب آب و فشار هوا (حداقل گازهایی که نمی‌توانند خارج شوند) با هم وجود دارند. فشار، بستگی به وضعیت حفظ فشار پس از متوقف کردن فشار دارد؛ وجود هوا نیز مجاز است.
Reply #52016-07-13
“به این ترتیب، نیازی نیست روی هر شاخه یک دریچه تخلیه نصب شود. به نظر می‌رسد این کار غیرعملی است. ” خیلی عملیه؛ باید همین‌طور انجام شود. ضمناً، معمولاً در نقاط خروج شاخه‌ها، شیر قطع نصب می‌شود تا بتوان شاخه را از لوله اصلی جدا کرد. اگر در طراحی چنین چیزی در نظر گرفته نشده باشد، حتی در هنگام آزمایش فشار نیز باید یک شیر موقت و یک صفحه بسته نصب شود که پس از آزمایش فشار، آن‌ها برداشته شوند.
Reply #62016-07-13
اما در سیستم هیدرولیک، اگر گاز وجود داشته باشد، فشار تغییر خواهد کرد. باید تمام گاز موجود در لوله‌ها خارج شود. در آزمایش فشاری، باید تمام گازها خارج شوند
Reply #72016-07-13
مقررات می‌خواهند که شاخه‌های بخار از بالای لوله اصلی وصل شوند و روی شاخه‌ها شیرهای کنترلی نصب گردد. بین شیرهای شاخه‌ها و لوله اصلی، همگی نقاط بالاتری وجود دارد. قطعاً در این بخش از لوله، شیر تخلیه نصب نخواهد شد؛ زمانی که فشار هیدرولیکی به لوله اصلی وارد می‌شود، این بخش از لوله نیز در وضعیت بالاتری قرار خواهد گرفت. فکر می‌کنم در سیستم هیدرولیک، بهتر باشد آب از سطح پایین وارد شود تا گاز به سمت بالا حرکت کند؛ در این صورت عملکرد خلاصی از گاز بهتر خواهد بود
Reply #82016-07-13
شاخه‌ها دارای شیر قطع هستند. منظورم این است که وقتی مدیر فشار هیدرولیکی اعمال می‌کند، گاز موجود بین شیر قطع شاخه و لوله اصلی چگونه دفع می‌شود؟ برای مدیر، این شاخه فرعی همان نقطه بالاست.
Reply #92016-07-13
در حین پمپاژ آب، دریچه شاخه را کمی باز کنید (قبل از پمپاژ، لوله‌های پشت دریچه شاخه را جدا کنید)، گازها را خارج کنید؛ پس از ورود آب، دریچه را ببندید و یک دریچه مسدودکننده نصب کنید.
Reply #102016-07-13
این حرف منطقی است؛ یعنی وقتی می‌خواهیم سرکوب کنیم، کمی مشکل پیش می‌آید.
Reply #112016-08-02
آزمون فشار آب. فراتر از فشار طراحی ۰.۱ مگاپاسکال. فشار را به مدت ده دقیقه تا نیم ساعت حفظ کنید. تشخیص نقاط نشت. . . . . یافتن نقاط نشت در اندازه‌گیری فشار هوا دشوار است. دیگر اینکه ضریب ایمنی پایین است

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.