برای تحت کنترل درآوردن محدوده‌ی DN، از صفحات تقویتی استفاده می‌شود

2016-07-13View Original

Thread Content

برای محدوده‌ی چه اندازه‌ای از لوله‌های وصله، از صفحات تقویتی استفاده می‌شود؟ در این مورد قانون مشخصی وجود ندارد؛ آیا به دلیل طول بیش از حد لوله است؟ آیا باید آنهایی که مقدار DN آن‌ها کمتر از چیستی است، با صفحات تقویتی نگه داشته شوند؟ از کسانی که متخصص هستند، راهنمایی می‌خواهم
Reply #22016-07-13
در صورتی که DN≤25 و طول بیرون‌زدگی ≥150 میلی‌متر، یا DN≤45 و طول بیرون‌زدگی ≥200 میلی‌متر باشد، از آن استفاده می‌شود
Reply #32016-07-13
طبق استاندارد «HG/T 20583-2011»، در صفحه ۴۴۵، هنگامی که DN≤25 و طول بیرون‌زدگی ≥150 میلی‌متر باشد، یا DN≤45 و طول بیرون‌زدگی ≥200 میلی‌متر باشد، از لوله‌های با قطر تغییریاب برای تقویت یا نصب صفحات تقویتی استفاده می‌شود. هنگامی که طول تخته فولادی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ باشد، ابعاد تخته فولادی ۳۰ در ۳ خواهد بود ; هنگامی که طول تخته فولادی بین ۳۰۱ تا ۴۰۰ باشد، ابعاد آن ۴۰ در ۴ است. معمولاً دو لوله افقی تعبیه می‌شود و می‌توان از ۳ لوله عمودی به صورت یکنواخت استفاده کرد.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.