سیم‌های آمپرمتر روی ستون عملیاتی در محل، چگونه متصل می‌شوند؟

2016-07-13View Original

Thread Content

در مسیر کابینت‌های کلیدهای ولتاژ پایین در اتاق توزیع، سنسورهای جریان نصب شده‌اند و همچنین یک دستگاه نمایش عددی جریان نیز وجود دارد. اکنون لازم است یک آمپرمتر نشانگر محلی روی ستون کنترل محلی موتور نصب شود؛ پس سیم‌های این آمپرمتر در سمت کابینت کنترل ولتاژ پایین چگونه متصل می‌شوند؟
Reply #22016-07-13
سیگنال‌های جریان را می‌توان به صورت سری به هم متصل کرد....
Reply #32016-07-13
آمپرمتر در سمت کابینت کلیدهای ولتاژ پایین، از طریق رشته‌های ترمینالی متصل می‌شود!
Reply #42016-07-14
در حالت سری، انتخاب جریان مرحله دوم ترانسفورماتور جریان، ۱ آمپر یا ۵ آمپر، تأثیری بر کالم عملیاتی دارد؟ باید به چه چیزهایی توجه کرد؟
Reply #52016-07-14
در حالت سری، انتخاب جریان مرحله دوم ترانسفورماتور جریان، ۱ آمپر یا ۵ آمپر، تأثیری بر کالم عملیاتی دارد؟ باید به چه چیزهایی توجه کرد؟
Reply #62016-07-18
کافی است دو ساعت را کنار هم قرار دهیم، درست است؟
Reply #72016-07-19
در حالت موازی امکان‌پذیر نیست، ترانسفورماتور ولتاژ برای جریان در مسیر اصلی است؛ جریان در مسیر اصلی برابر با مجموع جریان‌های مسیرهای فرعی است، بنابراین فقط می‌توان آن را در حالت سری استفاده کرد.
Reply #82016-07-19
سپس، آمپرمتر موجود در محل قطعاً با سیم‌های دارای هسته مسی به جایی دورتر نصب می‌شود؛ در این صورت، سیم‌ها قطعاً مقاومتی خواهند داشت و در نتیجه جریان عبوری از آن، کمتر از جریانی خواهد بود که روی کابینت کنترل نصب شده است. و علاوه بر این، مقادیر نشان داده شده تقریباً نصف جریان مدار هستند؛ این خطا خیلی زیاد است. لطفاً مرا فریب ندهید، من هم فیزیک را در دوره راهنمایی یاد گرفته‌ام.
Reply #92016-07-21
یعنی باید نسبت تبدیل آمپرمتر روی ستون کنترل، با نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان یکسان باشد، درست است؟
Reply #102016-07-22
بله، همان‌طور که باید نسبت تبدیل در ساعت و ترانسفورماتور یکسان باشد

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.