Thread Content
تجهیزات پتروشیمی معمولاً دارای مخازن زیرزمینی برای تخلیه در هنگام توقف فعالیت هستند و جزو مخازن تحت فشار محسوب میشوند؛ لطفاً درباره اینکه آیا باید شیرهای ایمنی نصب شوند یا خیر، بحث کنید اخیراً با موسسات طراحی مرتبط گفتوگو کردم و نظرشان این بود که نیازی به اضافه کردن آن نیست، به این دلیل که قبلاً هم اضافه نشده بود. مبنای مؤسسه طراحی باید استانداردها و قوانین باشد، آیا تاریخ نمیتواند مبنا باشد؟ چطور ممکن است!
موسسات طراحی نیز انسان هستند؛ پیشنهادات آنها را میتوان فقط در نظر گرفت. اگر بودجه کافی وجود داشته باشد، استفاده از یک سوپاپ ایمنی کافی است؛ حداقل این کار یک لایه ایمنی اضافی فراهم میکند، حتی اگر آن سوپاپ ایمنی هرگز فعال نشود.
موافق نظر کسی در بالا نیستم. نکته کلیدی، وجود دلیل معتبر برای استفاده یا عدم استفاده از آن است؛ تعداد زیاد آنها لزوماً بهتر نیست: ۵.۰.۲ در تمام مواردی که جزو موارد زیر باشند، باید شیر ایمنی نصب شود: ۵.۰.۲.۱ سیستمهای فشاری مستقل (که دارای شیر قطع برای جداسازی از سایر سیستمها هستند). این سیستم به معنای فاز کاملاً گازی، فاز کاملاً مایعی یا ارتباط گازی است ; ۵.۰.۲.۲ مواردی که در منبع مواد دارای فشار در محفظه، شیر ایمنی وجود ندارد ; ۵.۰.۲.۳ طراحی مخازن و لولههایی که فشار طراحیشده آنها کمتر از فشار در منبع فشار است ; ۵.۰.۲.۴ لولههای خروجی پمپها و کمپرسورهای حجمی ; ۵.۰.۲.۵ مخزنی که به دلیل تجمع گازهای غیرقابل تبخیر، دچار فشار بیش از حد میشود ; ۵.۰.۲.۶ در صورتی که روی لوله خروجی کوره گرمایشی، شیر قطع یا شیر کنترلی وجود داشته باشد، باید یک شیر ایمنی در بالادست آن شیر نصب گردد ; ۵.۰.۲.۷ نواحی دارای فشار بیش از حد ناشی از حوادث فرآیندی، حوادث کنترل خودکار، حوادث برقی، حوادث آتشسوزی و حوادث مربوط به تجهیزات خدماتی ; ۵.۰.۲.۸ ناحیهای که در آن مایع به دلیل بسته بودن شیرهای دو انتها، دچار انبساط حرارتی میشود ; ۵.۰.۲.۹ لوله خروجی بخار توربین تبخیری ; ۵.۰.۲.۱۰ در برخی موارد، به دلیل نشت در شیر بازگشت خروجی پمپ، یک شیر ایمنی روی لوله ورودی پمپ نصب میشود ; ۵.۰.۲.۱۱ مکانهای دیگری که باید در آنها شیر ایمنی نصب شود.
این استاندارد تنها به صورت کیفی بیان شده و از نظر کمی نیست؛ مثلاً در مورد منبع فشار، چه میزان فشار دقیقاً را میتوان منبع فشار دانست؟ موسسات طراحی بر اساس استانداردها عمل میکنند، اما چیزهای زیادی نیز مبتنی بر تجربههای فنی است؛ خود استانداردها نیز از تجربیات به وجود آمده و سپس به استاندارد تبدیل شدهاند. تا زمانی که قوانین اجباری نباشند، نحوه عمل موسسات طراحی مربوط به خود آنهاست و در صورت بروز مشکل، آنها مسئول هستند. علاوه بر این، بسیاری از استانداردها نیز از حوادث نشأت گرفتهاند؛ با بررسی حوادث است که تجربیات در استانداردها گنجانده میشوند. بنابراین، مگر اینکه فکر کنید این کار ضروری است و دارای پایههای قانونی، در غیر این صورت تنها نظر شماست؛ به نظر من، دلایل چندانی برای متقاعد کردن طراحان وجود ندارد. البته شما صاحب ملک هستید؛ اگر به اندازه کافی قدرتمند باشید، میتوانید کاملاً از آنها بخواهید که آن را اضافه کنند
باید اضافه شود. چه در مقررات ظرفیت، مقررات پتروشیمی و چه در HG20570، به بحث درباره تنظیمات سوپاپهای ایمنی پرداخته شده است. این کاملاً دارای مقررات قابل مشاهدهای است. تجربهای که در طبقه ۴ گفته شد نیست.
نیازی نیست، آن مستقیماً به فانوس و سیستم تخلیه متصل است
در لولههای منتقلکننده شعله، شیر قرار داده میشود. بنابراین باید تنظیم شود.
از آنجایی که یک مخزن فشاری است، باید یک شیر ایمنی در آن نصب شود تا از مخزن در برابر فشار بیش از حد محافظت کند.