Thread Content
شرکت ما سه موتور ۳۸۰ ولت، ۱۶۰ کیلووات و ۸ قطب دارد؛ جریان استاندارد دو موتور از آنها ۳۶۳ آمپر و جریان استاندارد موتور سوم ۳۱۵ آمپر است. این موتورها در شرایط کاری یکسانی استفاده میشوند. موتور ۳۱۵ آمپری به طور مداوم به دلیل محدودیتهای مربوط به جریان، خاموش میشود؛ گاهی این اتفاق ماهی یک یا دو بار رخ میدهد و گاهی در همان روز چند بار. این موتور نیز همانند دو موتور دیگر جایگزین شده است، اما همیشه مشکلات مربوط به خاموش شدن موتور، فقط در این موتور رخ میدهد. آیا دلیل آن، جریان استاندارد پایین این موتور است؟ علاوه بر این، هنوز متوجه نشدهام که چرا موتورهایی با ولتاژ، توان و سرعت چرخش یکسان، دارای جریان نامی متفاوتی هستند؛ لطفاً راهنمایی کنید
توان نامی موتور، به معنای توان محور خروجی موتور است (یعنی توان لازم برای حرکت دادن بار). میزان انرژی مصرفی هر موتور متفاوت است؛ بنابراین هر موتور دارای یک مقدار راندمان η است. در نتیجه، جریان الکتریکی موتورهایی که دارای توان نامی یکسانی هستند، یکسان نخواهد بود
طبق آنچه گفتید، از فرمول محاسبه جریان مشخص میشود که ولتاژ و توان مقادیر ثابتی هستند؛ متغیرها تنها ضریب توان و بازدهی هستند. اگر این دو پارامتر با سایر پارامترهای موتور متفاوت باشند، طبیعتاً مقدار جریان نامی نیز متفاوت خواهد بود. لطفاً بررسی کنید که آیا این دو پارامتر روی برچسب محصول، با سایر موتورها متفاوت است یا خیر.
بسته به ضریب توان و راندمان متفاوت موتورهای الکتریکی، جریان نامی نیز متفاوت است؛ همچنین ساختار موتور و تعداد قطبهای آن نیز بر جریان نامی موتور تأثیر میگذارند.
آنچه میخواهم بدانم این است که منظورتان از حفاظت جریان برای توقف خودرو چیست. اینکه جریان واقعی چقدر است، بسیار مهم است. ضمناً، ضریب توان موتور چقدر است و ضریب توان اتاق توزیع برق کارخانه شما چقدر است؟