آیا در سیستمهای مورد استفاده هر کدام، ایستگاه مهندس میتواند رکوردهای تأیید هشدارهای ایستگاههای عملیاتی را ثبت کند؟ ۲- اگر مقدار تنظیم هشدار در یک ایستگاه تغییر کند، آیا سایر ایستگاهها نیز تغییر خواهند کرد؟
تغییر پارامترها مرتبط با اشتراکگذاری دادههای ارتباطی است، درست است؟
ایستگاه مهندسی نمیتواند هشدارهای ایستگاههای عملیاتی را ثبت کند؛ اگر مقادیر تنظیمات هشدار در یک ایستگاه عملیاتی تغییر کند، ایستگاههای دیگر نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت
منظورتان سوابق گزارش به پلیس است، درست است؟ .
۱. هشدارها نشان میدهند که این موضوع مربوط به ثبت رفتارهای اپراتور است؛ معمولاً سیستمهای DCS دارای این قابلیت هستند.
۲. در واقع، ایستگاههای کنترلی مقادیر پارامترهای بلوکهای داخلی کنترلکننده را تغییر میدهند؛ بنابراین پس از تغییر توسط هر ایستگاه کنترلی، مقادیر هشدارهای دیگر نیز تغییر میکنند.
آیا ثبت این قابلیتها به صورت همزمان انجام میشود؟ پس از تغییر مقدار هشدار، مقدار هشدار در کنترلر نیز تغییر میکند؟
در مورد این، مفهوم همگامسازی یا عدم همگامسازی وجود ندارد؛ زیرا آن در دادههای تاریخی ثبت میشود. در مورد نکته دوم، من به وضوح پاسخ دادم.
۱- آیا ایستگاه مهندسی میتواند سوابق تأیید هشدارهای ایستگاههای عملیاتی را ثبت کند؟ ----------------------------------------------------------------------------------------- در pcs7، تأیید هشدارها نیز جزو سوابق عملیاتی محسوب میشود و در آرشیو هشدارهای سرور ثبت میگردد؛ میتوان آن را در سوابق عملیاتی جستجو کرد. آیا اگر یک ایستگاه عملیاتی مقادیر تنظیمات هشدار را تغییر دهد، ایستگاههای دیگر نیز تغییر خواهند کرد؟ ----------------------------------------------------------------------------------------- به طور کلی، مقادیر تنظیمی هشدار در کنترلکننده (دستگاه پاییندستی) ذخیره میشوند؛ بنابراین سایر ایستگاههای عملیاتی نیز لزوماً همگام خواهند شد.
منظورتان این است که تأیید هشدارهای هر ایستگاه عملیاتی، به طور همزمان به ایستگاه مهندسان منتقل میشود؟
در PCS7، عملیات تأیید هشدارها در هر ایستگاه کنترلی، در آرشیو هشدارهای سرور ثبت میشود (در قالب «سوابق عملیاتی»). ایستگاههای مهندسی در PCS7 معمولاً فقط مسئول پیکربندی هستند؛ مدارک رسمی استفاده همزمان از آنها به عنوان ایستگاههای عملیاتی را توصیه نمیکنند. بنابراین، ایستگاههای مهندسی معمولاً فعال نیستند و این موضوع با سایر سیستمهای DCS متفاوت است