HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

خطرات آتش سوزی محلول آبی هیپوکلریت سدیم

2016-07-14View Original

Thread Content

آیا خطر آتش سوزی محلول آبی هیپوکلریت سدیم باید به عنوان کلاس E یا کلاس B (یک عامل اکسید کننده که متعلق به کلاس A نیست) طبقه بندی شود؟ راهنمایی بخواهید
Reply #22016-07-15
محصولات تجزیه محلول آبی هیپوکلریت سدیم در شرایط عادی عبارتند از NaOH، O2 و Cl2. با توجه به نمونه‌های طبقه‌بندی «آیین‌نامه طراحی حفاظت در برابر حریق GB 50016-2014 برای ساختمان‌ها» یا «GB 50160-2008 کد طراحی حفاظت در برابر آتش‌سوزی برای شرکت‌های پتروشیمی»، توصیه می‌شود آن را به عنوان کلاس B مدیریت کنید. برای اطلاع شما
Reply #32016-07-15
من همیشه احساس می کنم که طبقه بندی رده B کمی سخت است. پس از همه، این یک محلول آبی است.
Reply #42016-07-15
در مثال طبقه بندی خطر آتش سوزی در صفحه 91 GB50160-2008r، کتابخانه هیپوکلریت سدیم رده B است.
Reply #52016-07-15
آن را به عنوان رده B در نظر بگیرید. اگر با یک بازبین جدی روبرو شوید، توضیح آن دشوار خواهد بود.
Reply #62017-09-15
محلول آبی را کلاس E در نظر بگیرید. آنچه در GB50160-2008 ذکر شده است، کلریت سدیم است، نه هیپوکلریت سدیم. گیج نشو
Reply #72017-12-08
اما صفحه 91 در مورد کتابخانه هیپوکلریت سدیم است.
Reply #82019-12-16
GB50160-2008 (ویرایش 2018) جدول 7 ادامه در صفحه 109 نمونه ای از طبقه بندی خطر آتش سوزی تصریح می کند که کتابخانه هیپوکلریت سدیم رده B است.
Reply #92019-12-23
به نظر می رسد این مشخصات جامد هیپوکلریت سدیم را تعریف می کند، نه محلول آبی آن. از کجا می توانم اطلاعاتی در مورد خطرات آتش سوزی مواد شیمیایی پیدا کنم؟ به عنوان مثال آمونیاک متعلق به رده B است، اما آیا محلول آمونیاک با غلظت 10٪ نیز رده B است؟ کجا میتونم چک کنم؟
Reply #102020-01-09
در شرایطی که شما اشاره کردید، اگر* * اگر مقررات صریح وجود نداشته باشد، التزام به مقررات موجود اشکالی ندارد. به عنوان نمونه ای از محلول آمونیاک، هیچ اشکالی ندارد که آن را به عنوان رده B در نظر بگیرید. اگر در رده C هستید، دریافت تاییدیه از کمیته مافوق برای شما آسان خواهد بود. از زمان ورود به این صنعت، با بسیاری از کارشناسان ارشد و استانی در صنایع شیمیایی ارتباط برقرار کرده ام. چت آنها بعد از کار اغلب مملو از نظرات در مورد نقص مقررات فعلی است. صنایع شیمیایی داخلی دیر شروع شد و جزئیات مقررات به تدریج تعمیق نشده است. جبران کار از دست رفته زمان بر است. هیچ راه حلی وجود ندارد. هنگام مواجهه با چنین شرایطی که محدودیت ها نامشخص هستند، همه به طور پیش فرض شرایط سخت گیرانه تری خواهند داشت.
Reply #112020-01-09
در شرایطی که شما اشاره کردید، اگر* * اگر مقررات صریح وجود نداشته باشد، التزام به مقررات موجود اشکالی ندارد. به عنوان نمونه ای از محلول آمونیاک، هیچ اشکالی ندارد که آن را به عنوان رده B در نظر بگیرید. اگر در رده C هستید، دریافت تاییدیه از کمیته مافوق برای شما آسان خواهد بود. از زمان ورود به این صنعت، با بسیاری از کارشناسان ارشد و استانی در صنایع شیمیایی ارتباط برقرار کرده ام. چت آنها بعد از کار اغلب مملو از نظرات در مورد نقص مقررات فعلی است. صنایع شیمیایی داخلی دیر شروع شد و جزئیات مقررات به تدریج تعمیق نشده است. جبران کار از دست رفته زمان بر است. هیچ راه حلی وجود ندارد. هنگام مواجهه با چنین شرایطی که محدودیت ها نامشخص هستند، همه به طور پیش فرض شرایط سخت گیرانه تری خواهند داشت.
Reply #122020-07-01
جامدات عامل اکسید کننده هستند، رده B، مایعات غیر قابل اشتعال، رده E
Reply #132020-07-23
با توجه به جدول اطلاعات طبقه بندی مواد شیمیایی خطرناک، ویژگی های خطرناک محلول هیپوکلریت سدیم بیش از 5٪ عبارتند از:: خوردگی/تحریک پوست، رده 1B آسیب جدی چشمی/تحریک چشم، رده 1 خطر برای محیط آبی - خطر حاد، رده 1 خطر برای محیط آبی - خطر طولانی مدت، رده 1 هیچ مایع اکسید کننده ای در رده 1 وجود ندارد که ماده اکسید کننده در رده 1 به هیپوکلریت ها تعلق ندارد و به محلول هایپوکلریت رده B تعلق دارد، بنابراین بنابراین باید کلاس E باشد
Reply #142020-12-02
طراحان برای محافظت از خود مایل به سخت گیری هستند. با این حال، با توسعه صنایع شیمیایی، بسیاری از فرآیندهای جدید الزامات جدیدی را برای ساخت و ساز صنایع شیمیایی مطرح کرده اند. مثلا در مثالی که زدم، اگر در رده B طبقه بندی می شد، پروژه امکان پذیر نبود. مالک گفت که غلظت مایع آمونیاک کم است و از لوله فولادی جوش داده شده بدون درز استفاده می شود. هیچ دریچه و نقاط نشتی معمولی وجود ندارد. هنگام ورود به راکتور فقط کنترل سوپاپ وجود دارد و یک سری اقدامات ایمنی مانند نظارت خودکار، هشدار و حفاظت در برابر آتش اتخاذ می شود. آنها قبلاً یک حیاط کوچک پیدا کرده بودند که به عنوان رده E طبقه بندی شده بود و چندین سال برای تکمیل و تولید تأیید شده بود. اکنون آنها متوجه می شوند که بیمارستان ما رده B را انجام می دهد که مقاومت زیادی را از جانب آنها برمی انگیزد. البته من نمی گویم وقتی دیگران این کار را می کنند هیچ خطر ایمنی وجود ندارد. صنعت شیمیایی به عنوان یک کل بسیار پیچیده است، علم و فناوری به سرعت در حال پیشرفت هستند و اصلاح مشخصات نمی تواند ادامه یابد. مشخصات ایمنی مطلق را تضمین نمی کند. آنها مقررات طراحی هستند که تحت هماهنگی همه جانبه ایمنی ذاتی، بنیاد اقتصادی و توسعه اجتماعی تولید می شوند و باید به طور مداوم به روز و اصلاح شوند. . . . من احساس می کنم که امریکن استاندارد کار علمی بیشتری انجام داده و در کل قضاوت های دقیق تری انجام داده است. آنها از داده های تجربی استفاده می کنند تا خودشان صحبت کنند.
Reply #152020-12-03
شما هنوز باید هنگام طراحی از خود محافظت کنید. اگر استاندارد رده B است، آن را به عنوان رده B در نظر بگیرید. در مورد درخواست مالک مبنی بر اینکه حیاط کوچک به عنوان رده E ساخته شود و چندین سال است که برای ساخت و تولید تایید شده است، فقط به آن گوش دهید. به عنوان مثال، حادثه Xiangshui که همین چند روز پیش صادر شد نیز همینطور است * * چندین سال طول کشید تا تصویب تکمیل شود. به محض وقوع حادثه، مالک نمی گوید که این درخواست ما بوده، بلکه می گوید که با طرح موافقت شده است.
Reply #162020-12-05
این پست آخرین بار توسط Sanjiu Shusheng در 5/12/2020 ساعت 18:05 ویرایش شده است. اگرچه رده خطر هیپوکلریت سدیم است: خوردگی/تحریک پوست، رده 1B آسیب جدی چشم/آسیب چشم، رده 1 خطر برای محیط آبی - خطر حاد، رده 1 خطر برای محیط آبی - خطر مزمن، رده 1. با این حال، "مقررات ساختمانی" (ویرایش 2018) هنوز "پودر سفید کننده" را برای اقلام کلاس B 3، که به هیپوکلریت اشاره دارد، فهرست می کند. هیچ منطقه ای وجود ندارد که محلول هنوز پودر باشد. توصیه می شود 3 مورد از رده B - اکسیدان هایی که متعلق به رده A نیستند را در نظر بگیرید.
Reply #172022-02-28
من چیزی نمی دانم، فقط می خواهم یاد بگیرم* از
Reply #182022-03-04
این رده B است، در غیر این صورت نمی توانید قبول کنید!
Reply #192022-03-12
اگر جامد باشد باید در رده B طبقه بندی شود زیرا مقررات ساختمانی شامل پودر سفید کننده (هیپوکلریت کلسیم) می باشد. برای نمونه هایی از مواد جامد هیپوکلریت کلسیم، لطفاً به رده E مراجعه کنید. اگر مایع است، من هنوز فکر می کنم رده E مناسب است.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.