پیکربندی HIMA ELOP II

2016-07-14View Original

Thread Content

در اطلاعات سیستم HIMA نیز مطالب زیادی وجود دارد، اما بیشتر آن‌ها درباره معرفی سخت‌افزار و مقدمات نرم‌افزار است. در مورد ابزارهایی که در استفاده‌های روزمره به کار می‌روند، تقریباً هیچ منبع آموزشی وجود ندارد که نحوه تغییر یا افزودن مقادیر مربوط به سیستم‌های هشدار و قفل‌کننده را بر اساس الزامات فرآیندی توضیح دهد. آیا در این فروم کسی وجود دارد که بتواند توضیح دهد چگونه می‌توان مقادیر مربوط به این سیستم‌ها را تغییر داد یا ویرایش کرد؟
Reply #22016-07-14
شما حتماً با هوش مصنوعی هشدار را ویرایش کرده‌اید. معمولاً برای پردازش هیما از بلوک عملکردی H_FS06-1_AIRED_R استفاده می‌شود تا مقادیر کدی ۸۱۹-۳۷۲۳ به مقادیر مربوط به محدوده دستگاه اندازه‌گیری تبدیل شوند؛ سپس این مقادیر با استفاده از H_FS05-1_LIML_R (مقایسه محدوده پایین) یا H_FS05-1_LIMH_R (مقایسه محدوده بالا) در منطق لاک‌های سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته، در برخی پروژه‌ها، مقایسات لاک از طریق داده‌های صحیح انجام می‌شود؛ در واقع این کار برای کاهش بار روی کنترلر است.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.