Thread Content
این پست آخرین بار توسط dboy82 در تاریخ ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۶ ساعت ۰۸:۵۲ ویرایش شد. به عنوان مثال، برای یک دستگاه روزمونت ۳۰۵۱ با محدوده اندازهگیری ۰ تا ۶ مگاپاسکال، من از هندلر دستی برای کالیبراسیون مقدار PV استفاده کردم؛ اما تنها خروجی جریان را تصحیح نمودم: قبل از کالیبراسیون، فشار استاندارد ۰ مگاپاسکال، PV: ۰ مگاپاسکال و AO: ۴ میلیآمپر بود; فشار کالیبراسیون: ۶ مگاپاسکال، PV: ۶٫۱۸، AO: ۲۰٫۵ میلیآمپر؛ نقطه صفر پس از کالیبراسیون تغییری نکرده است ; نقطه کالیبراسیون در مقیاس کامل: (منبع فشار استاندارد ۶ مگاپاسکال) نمایشگر دستگاه مقدار PV را ۶٫۱۸ مگاپاسکال و خروجی AO را ۲۰ میلیآمپر نشان میدهد؛ یعنی پس از کالیبراسیون، خروجی این ترانسمیتر فشار طبیعی شده است، اما مقدار فشار نمایش داده شده توسط صفحه نمایش ترانسمیتر همچنان نادرست است. آیا امکان تنظیم مقدار PV فشار-تغییر وجود دارد؟ چگونه تنظیم کنیم؟
آیا برای کنترلگر دستی گزینه بازتنظیم محدوده وجود دارد؟
گزینه تنظیم مجدد محدوده وجود دارد؛ محدوده تنظیمشده نیز ۰ تا ۶ مگاپاسکال است
سؤال شما و سؤال این دوست دقیقاً برعکس است! باید شماره ماژول خروجی نمایش داده شود؛ نشاندهنده خرابی ماژول است. میتوانید به این پست نگاه کنید: 【کمک خواهش میشود】 نمایش روی دستگاه فشارسنج در محل، با کنترل مرکزی متفاوت است
میخواهی چه کار کنی، محدوده بالایی را تغییر دهی؟ یا اینکه شما فشار را روی ۶ تنظیم کردید و دستگاه ۶٫۱۸ را نشان میدهد؟ از کدام قابلیت ۴۷۵ که استفاده میکنید؟
مقدار PV قابل تغییر نیست؛ فقط میتوان نقطه صفر و محدوده اندازهگیری را تنظیم کرد. ممکن است صفحه مربوطه تغییر شکل داده باشد. با این حال، روی برخی بردها یک پتانسیومتر وجود دارد؛ توصیه میشود آن را تغییر ندهید.
آخرین بار این پست توسط ssln123 در تاریخ ۲۰۱۶-۷-۲۳ ساعت ۱۱:۰۱ ویرایش شد. فشار استاندارد چگونه به دست میآید؟ آیا از فشارسنج پیستونی یا پمپ دیجیتالی برای آن استفاده میشود؟ اگر جدول استاندارد معتبر باشد، به این معناست که ترانسفورماتور فشار شما خراب شده است.
مقدار PV قابل تغییر نیست؛ تنها از طریق تنظیم محدوده، میتوان خروجی را تغییر داد
اگر دکمه تنظیم صفر وجود داشته باشد، میتوان با آن تغییر ایجاد کرد……
ببخشید، سطح تحصیلاتم پایین است و متوجه منظور نشدم