شیر الکتریکی دارای توان ۲۵۰ ولت-آمپر و ولتاژ تغذیهای ۳۸۰ ولت است؛ سیگنالهای مربوط به آن (خط کنترلی ۲۴ ولت، خط سیگنال ۴ تا ۲۰ میلیآمپر) نیز همگی از طریق یک راهانداز آلومینیومی به سیستم DCS منتقل میشوند. این شیر الکتریکی با استفاده از یک پارتیشن در وسط، از سایر تجهیزات جدا شده است؛ از آنجایی که شیر الکتریکی جزو تجهیزات اندازهگیری محسوب میشود، لذا کابلکشی آن توسط متخصصان بخش اندازهگیری انجام شده است. صاحب پروژه ادعا میکند که این کار مطابق با استانداردها نیست؛ زیرا در استاندارد HG/T 20512-2014، بخش ۸.۱.۹، جدولی وجود دارد که فاصله مناسب برای کابلهای اندازهگیری و کابلهای توان را مشخص میکند. فاصله کابلکشی کابلهای قدرت ۲۰۰ ولت تا ۴۰۰ ولت، ۱۰۰ آمپر و کابلهای ابزارهای اندازهگیری، ۲۰۰ میلیمتر است. به نظر من، اگرچه دریچه الکتریکی با ولتاژ ۳۸۰ ولت کار میکند، اما جریان سیم کابل تنها ۱ آمپر است؛ بنابراین نمیتوان طبق الزامات فهرست عمل کرد. همچنین الزامات فهرست شامل محدودیتهایی در مورد جریان است. آیا میتوانم پاسخ دهم که اگرچه ولتاژ من ۳۸۰ ولت است، اما جریان بسیار کم است و با الزامات استانداردها سازگار نیست؟
اگرچه این دستگاه یک تجهیزات اندازهگیری است، اما کابلهای ۳۸۰ ولت نباید در یک ساختار مشترک با کابلهای سیگنال قرار گیرند؛ حتی اگر جریان آنها کم باشد، باز هم جزو کابلهای الکتریکی محسوب میشوند. کابلهای سیگنال بیشترین حساسیت را نسبت به ایجاد ولتاژ القایی دارند؛ لذا توصیه میشود که تغییرات لازم مطابق با درخواست صاحب پروژه انجام شود.
کابل سیگنال دارای محافظ فویل آلومینیومی برای صفحه کل و تقسیمشده است.
آخرین بار این پست توسط t*ngtou در تاریخ ۱۸-۷-۲۰۱۶ ساعت ۰۸:۲۳ ویرایش شد. چند سال پیش، هنگام ساخت کارخانه نیز با همین مشکل روبرو شدیم؛ شرکت سانهواجیان برای اجرای کارها، استانداردهایی را مشخص کرده بود. من هنوز به خوبی آن تصاویر را به یاد دارم؛ بین دو سیم، یک صفحه جداکننده قرار داده شده بود؛ ضخامت آن صفحه را یادم نیست، آیا ۱.۵ میلیمتر بود یا ۱۵ میلیمتر. در نهایت مشخص نیست چطور با مدیر مذاکره شد، در هر صورت وقتی به طور عادی رانندگی میکنم، خط همانطور باقی است.
آیا برای کابلهای تأمین انرژی دروازههای الکتریکی، در بخشهای مربوط به دستگاههای اندازهگیری در شرکتهای طراحی مختلف، همگی سیستمهای راهنمای جداگانهای طراحی میشود؟ آیا جداگانه از سیم کنترلی ۲۴ ولت و سیم سیگنال کشیده میشود؟ امکان ندارد، تا جایی که میدانم فقط کافی است یک مانع قرار دهند.
متشکرم. فقط کابلها نصب شدهاند، اصلاح آنها خیلی دشوار است.
در پروژههای نفتی دریایی ما، تمام کابلهای تغذیه و سیگنالهای اندازهگیری که ولتاژشان بیشتر از ۱۰۰ ولت است، باید از روی کانالهای جداگانهای هدایت شوند؛ شما باید این موضوع را اصلاح کنید.
در واقع موضوع چندان جدی نیست؛ به دلیل جریان کم، وجود منبع تغذیه دروازه الکتریکی تأثیر چندانی بر کابل سیگنال ندارد. کابلهای قدرت معمولاً به تجهیزات بزرگ مصرفکننده برق اشاره دارند، مانند پمپها و دستگاههای جوشکاری الکتریکی. اما مقررات ثابت هستند؛ میتوان با صاحبخانه مشورت کرد تا با هم پیش بروند، و در صورت وجود اختلال واقعی، سپس اقدام به اصلاح کرد.
طبق استانداردها امکانپذیر نیست، اما در عمل هیچ مشکلی وجود ندارد؛ علاوه بر این، دریچههای الکتریکی نیز به صورت پراکنده کار میکنند.
تأمین انرژی ۳۸۰ ولت، و سیگنالهای دستگاهها (خطوط کنترلی ۲۴ ولت، خطوط سیگنال ۴ تا ۲۰ میلیآمپر؛ همگی به DCS منتقل میشوند). طبق استانداردها: در تقسیم کار طراحی، تأمین انرژی ۳۸۰ ولت جزو وظایف بخش الکتریکی است؛ پس چرا همه چیز به DCS منتقل میشود؟
تأمین برق دروازههای الکتریکی در واحد ما جزو حوزه تخصصی دستگاهسازی است.
از نظر کاربرد عملی، تأثیر چندانی ندارد و نیازی به اصلاح آن نیست؛ اما اگر طرف مقابل دقیقاً طبق استانداردها عمل کند، دیگر راهی وجود ندارد. بنابراین، لازم است با طرف مقابل به طور دقیق صحبت کرد؛ چون در نهایت، کسانی که از آن استفاده خواهند کرد، همانها هستند و آنها نیز از بروز مشکلات در آینده میترسند
SH/T3019-2003 استانداردهای طراحی لولهکشی ابزارهای اندازهگیری در صنعت نفت و پتروشیمی؛ در این استاندارد، بخش ۸.۳.۳ مقرر میکند که خطوط تغذیه الکتریکی متناوب ابزارهای اندازهگیری باید جداگانه از خطوط سیگنال این ابزارها پیمانهبندی شوند; کابلهای سیگنالهای بیخطر و پرخطر نیز باید به طور جداگانه کشیده شوند. روش مناسب برای جداسازی، استفاده از دیوارههای جداکننده است؛ همچنین باید دیوارههای فلزی به خوبی به زمین متصل شوند. همچنین میتوان از کانالهای مختلف برای اتصال سیمها نیز استفاده کرد. اما کابلهای زرهی میتوانند بدون جداسازی نصب شوند.
در اینجا باید به دو نکته اشاره کرد: ۱. کابلهای سیگنال دستگاههای اندازهگیری (به معنای گستردهتر، آنهایی که زیر ولتاژ ایمن هستند) و کابلهای تأمین برق متناوب (که در واقع فراتر از ولتاژ ایمن قرار دارند)، حتماً باید به صورت جداگانه نصب شوند. این از منظر ایمنی است، بنابراین در SH/T3019-2003 آمده است: «اما کابلهای زرهی میتوانند بدون جداسازی نصب شوند.» ”. به عنوان مثالی افراطی، در صورتی که کابلها همگی در حال کار و دارای جریان الکتریکی هستند، اگر تمام آنها را با یک برش قطع کنید، و اگر در میان آنها کابلهایی با ولتاژ AC ۲۲۰/۳۸۰VAC نیز وجود داشته باشد، آیا امکان دارد که این جریان AC مستقیماً به کارتهای DCS، سیستمهای ایمنی و منابع تغذیه ۲۴VDC وصل شود؟ ۲. صرفنظر از اینکه طراحی این کابل متعلق به کدام رشته باشد، اگر تعداد آنها کم باشد، باید در سیستم قراردادن کابلهای مربوط به رشته الکتریکی قرار گیرند؛ زیرا این روش از نظر اقتصادی برای کل پروژه بهتر است.
کابلهای ۳۸۰ ولتی را نباید درون پلتفرم ابزارهای اندازهگیری قرار داد؛ بلکه باید آنها را درون پلتفرمهای الکتریکی قرار داد. اگر کابل دارای لایه محافظ باشد، میتوان فاصله آنها را کمتر کرد؛ در غیر این صورت، بهتر است فاصله بیشتری بین آنها وجود داشته باشد.