Thread Content
آخرین بار، این پست توسط chenyan4244 در تاریخ ۱۸-۷-۲۰۱۶ ساعت ۱۰:۴۰ ویرایش شد. همه آنها مربوط به برند تیانکانگ هستند؛ نوسانات مداومی وجود ندارد؛ گاهی اوقات وضعیت ثابت است و گاهی نوسانات مداومی رخ میدهد؛ دما میتواند در عرض یک ثانیه چند درجه سانتیگراد تغییر کند. با استفاده از متر شکست، مقدار مقاومت نسبتاً ثابت است؛ اما همچنان نوساناتی در محدوده ۰.۱ تا ۰.۲ وجود دارد. فکر کردیم مشکل از دستگاه نمایشگر دیجیتال باشد، بنابراین دستگاه جدیدی خریدیم، اما مشکل حل نشد؛ حساسیت دستگاه نمایشگر دیجیتال نیز روی حداکثر تنظیم شد، اما فایدهای نداشت؛ رزیستورهای گرمایی جدیدی نیز جایگزین شدند، اما مشکل همچنان پابرجا بود؛ طول سیمهای موجود حدود سه یا چهار متر است؛ اندازهگیریها نیز نشان داد که مشکلی وجود ندارد. از کارشناسان میخواهم راه حل این مشکل را بفرمایند
وقتی نوسانات را بررسی میکنید، ببینید آیا دستگاه در محل لرزش دارد یا خیر؛ اگر چنین است، سیمها را دوباره وصل کنید. همچنین، سیمهای اتصال مربوط به بخش اصلی دستگاه را نیز بررسی کنید
سر سیم از قبل دوباره وصل شده بود، مطمئناً مخزن واکنش همواره در حال لرزش بوده است
پس فرآیند ساخت را بررسی کنید! آیا مواد به حالت بخار درمیآیند یا چیزی شبیه به آن؟ در واقع، مادهای که قرار بود مایع اندازهگیری شود، به حالت گازی درمیآید. من این را دیدهام، اگر فرآیند پایدار باشد مشکلی نیست
نه، همان مواد است؛ در شرایطی که واکنش بسیار پایدار باشد، کاهش یا افزایش دما به طور طبیعی اتفاق میافتد. اما کاهش یا افزایش دما چند درجه در عرض یک ثانیه را فقط میتوان نوسانات ناشی از خرابی در نظر گرفت؛ چرا که این وضعیت طبیعی نیست
باید مطمئن شوید؛ اگر مشکلی در فرآیند وجود ندارد، سعی کنید یکی جدید استفاده کنید! پول زیادی نیست
سیم زمینرسانی را بررسی کنید، تغییر دهید؛ محافظ ایمنی را عوض کنید و یکی دیگر بگذارید؛ در نهایت مقاومت حرارتی را نیز عوض کنید. به ترتیب هر یک را بررسی کنید تا مشکل پیدا شود
۱ پیتی۱۰۰ سیستم سه سیمی، ۲ دستگاه نمایشگر دیجیتال؛ شمارهگذاری آنها نیز در سیستم سه سیمی است. ۷۲۶ مورد، کار با آنها بسیار راحتتر است.
نه تغییر دما، نه محافظ ایمنی، وصل به DCS نیست؛ بلکه مستقیماً به دستگاه نمایشگر عددی متصل شده و نمایش داده میشود. کارخانههای کوچک معمولاً اینگونه هستند
واقعاً سطح سه است، خب بعدش چطور باید با آن برخورد کرد؟ لطفاً توضیح دهید، یک روز است که مرا نگران کرده است
مقاومت حرارتی و دستگاه نمایش را عوض کردم، اما هنوز همین مشکل وجود دارد؛ حتی سیمها را هم عوض کنید. اگر همچنان کار نکرد، باید به دقت بررسی کرد که آیا مشکلی در فرآیند تولید وجود دارد یا نه.....
مشکل احتمالاً هنوز در دستگاه نمایش عددی است؛ پوسته دستگاه نمایش عددی را به زمین متصل کرده و بررسی کنید.
مزاحمت ایجاد کنیم؟ در اطراف، کسی هست که کار مربوط به جوشکاری انجام دهد؟
همین الان رفتم سیمها را عوض کردم، اما هنوز مشکل حل نشد. دیگر نمیدانم چه کار کنم؛ میخواهم تولیدکننده را فرا بخوانم، اما این نوسانات منظمی ندارند. باید کسی در محل حضور داشته باشد تا مراقب باشد؛ هر بار که کارگران صدا میزنند، ما باید به محل برویم
ما نیز مشکلات ناشی از اختلالات را در نظر گرفتهایم، اما منبع این اختلالات مشخص نیست. در آن محل کار با آتش ممنوع است؛ پس چطور ممکن است دستگاه جوشکاری وجود داشته باشد؟
پس سیستم زمینگیری را بررسی کنید؛ ببینید آیا در اطراف تجهیزات الکتریکی وجود دارد یا خیر، و مراقب باشید که از یک سیستم زمینگیری مشترک با تجهیزات الکتریکی استفاده نشود
آیا سیم، سیم محافظتشده است؟ بله، قطعاً مشکل از فرآیند تولید است.....
یک روش به شما یاد میدهم: کارشناسان فنی را فراخوانید، مقاومت حرارتی را خارج کرده و آن را در یک سطل آب گرم فرو کنید؛ اگر دما به آرامی کاهش یابد و تغییری نکند، پس مشکل از دستگاه نیست. باید راهی پیدا کنید تا دیگران را متقاعد کنید. :D
این روش مربوط به شرکتهای بزرگ است و برای کارخانههای کوچک مناسب نیست. دما در اینجا توسط دستگاههای اندازهگیری کنترل میشود، و معمولاً همه چیز طبیعی است؛ فقط گاهی اوقات دچار نوسان میشود
کافی است پوشش دستگاه نمایشگر دیجیتال را به زمین متصل کنید!