آیا شیر ایمنی موجود روی آن نیز باید مانند شیر ایمنی دستگاه، سال گذشته بررسی شود؟ آیا یک عدد کافی است یا به یک عدد فعال و یک عدد ذخیره نیز نیاز است؟ O(∩_∩)O متشکرم
تا به حال لولههای آب چرخشی با شیر ایمنی ندیدهام، اما روی آب آتشنشانی دیدهام
از آنجایی که در طراحی نصب انتخاب شده است، باید در هنگام استفاده، الزامات مدیریتی مربوط به شیرهای ایمنی رعایت گردد. سالانه یک بار بررسی شود ; دو شیر میتوانند یکی باز و دیگری در حالت ذخیره باشد، یا هر دو باز شوند.
ما اینجا فقط یک شیر ایمنی داریم، که روی بالاترین شاخه قرار دارد. معمولاً چند خنککن صفحهای نیز در حال کار هستند و شیر ایمنی تاکنون هرگز فعال نشده است. . .
تا به حال ندیدم که شیر ایمنی باید چند بار باز و بسته شود. بررسی سوپاپهای ایمنی همگی در زمان تعمیرات بزرگ انجام میشود. یک عکس بفرستید تا نگاه کنم
آخرین بار، این پست توسط yhsm2009 در تاریخ ۱۹-۷-۲۰۱۶ ساعت ۱۱:۱۲ ویرایش شد. معمولاً در لولهکشیهای بازگشت آب چرخشی، شیر ایمنی نصب میشود تا در صورت لزوم باز شود
کارکرد تنظیم کردن شیر ایمنی در اینجا، محافظت از تجهیزات اختلاط صفحهای است؛ اگر امکان دارد، بهتر است دو عدد نصب کنید تا ایمنی بیشتری حاصل شود.
شیر ایمنی موجود در اینجا نه متعلق به لولههای تحت فشار است و نه متعلق به مخازن تحت فشار؛ بنابراین هیچ مقرراتی وجود ندارد که الزام به بررسی آن را مشخص کند. در صورتی که فشار در تبادلکننده حرارت بالاتر از فشار طراحی آب چرخشی باشد و نشت وجود داشته باشد، ممکن است خطا رخ دهد؛ بنابراین نصب دو شیر ایمنی ضروری به نظر نمیرسد.
شیر ایمنی روی لولههای آب چرخشی؛ فکر میکنم فشار و دمای محیط تبادل حرارت کمی بالا باشد. این شیر برای جلوگیری از پارگی لولههای تبادل حرارت و ورود محیط تبادل حرارت به داخل لولههای آب چرخشی، که منجر به فشار بیش از حد در لولهها میشود، طراحی شده است. در چنین شرایطی، شیر ایمنی باید در نزدیکی اختزالکننده داخلی نصب شود و هر اختزالکنندهای که در معرض خطر قرار دارد، باید مجهز به شیر ایمنی باشد.
خود شیر ایمنی که روی لولههای اصلی نصب میشود، باید سالانه مورد بررسی قرار گیرد؛ علاوه بر این، در صورت سالم بودن لولهها، شیر ایمنی فعال نمیشود.
طبق مقررات، شیرهای ایمنی معمولاً باید سالانه بررسی شوند
متشکرم! میتوانید مواد مربوطه را فهرست کنید؟
لطفاً به ماده B6.6 در دستورالعملهای نظارت فنی سوپاپهای ایمنی، TSG_ZF001-2006، مراجعه کنید
خروجیهای آب چرخشی واحد خنکسازی سریع کارخانه ما دارای شیرهای ایمنی هستند
آخرین بار، این پست توسط ytwayy در تاریخ ۲۹-۷-۲۰۱۶ ساعت ۰۸:۴۱ ویرایش شد. مورد دوم TSG ZF001 برای شیرهای ایمنی موجود روی بویلرها، مخازن فشاری و لولههای فشاری مناسب است؛ اما ممکن است برای لولههای آب چرخشی کاربرد نداشته باشد.
ماده دوم TSG ZF001 بر دریچههای ایمنی موجود روی کتریها، مخازن فشاری و لولههای فشاری اعمال میشود؛ لولههای آب چرخشی ممکن است مشمول آن نباشند.