Thread Content
در تجهیزات پلیپروپیلن واحد ما، سطح مواد در مخازن پودری پس از واکنش پلیمریزاسیون، به صورت مداوم با رادار اندازهگیری میشود؛ برای کنترل سطح مواد نیز از سوئیچهای نوع فورک و رزیستیو استفاده میگردد. به دلایلی مانند چسبیدن پودر به دیوارهها و تجمع آن، عملکرد این روشها همواره خوب نبوده است. لطفاً از کارشناسان عزیز سؤال دارم: آیا روشهای بهتری برای اندازهگیری در موقعیتهای مشابه وجود دارد؟ از راهنمایی شما سپاسگزارم!
در اصل، همگی از همین روش اندازهگیری که شما گفتید استفاده میکنند
شنیدم که اکنون بسیاری از تأسیسات جدید تولید پلیپروپیلن از روش تبدیل وزن به جرم استفاده میکنند؛ رادار ما در حال حاضر عملکرد خیلی خوبی ندارد
آیا مشکلی در رادار وجود دارد؟ ؟ ؟
البته مشکل پیش آمد، کیفیت اندازهگیری خوب نیست و اغلب نوساناتی وجود دارد
برای مخازن ذخیرهسازی، نیازی به اندازهگیری دقیق نیست؛ چند سوئیچ سطح مایع کافی است. برای موارد مهم مانند ورود مواد به دستگاه فشردهسازی، استفاده از منبع تشعشعی کافی است
با ورود هوای پاککننده به سر فرستنده رادار، از چسبیدن گرد و غبار به آن جلوگیری میشود و نتیجه بسیار بهتر خواهد بود.
آه، گاهی اوقات تعیین اینکه چیزی کلیدی است یا نه، به تخصص ما در ابزارهای اندازهگیری بستگی ندارد؛ آنها فقط خواهان کارایی هستند. علاوه بر این، وقتی نشانگرهای کلیدها و اندازهگیریهای مداوم با یکدیگر همخوانی نداشته باشند، دیگر راهی برای دفاع وجود ندارد
گاز نیتروژن برای پاکسازی اضافه شده، اما مشکل همچنان وجود دارد. بررسی کردم و گفتند مشکل اصلی مربوط به ثابت دیالکتریکی مواد پودری است
ثابت دیالکتریک پلیپروپیلن بسیار کم است، بنابراین استفاده از رادار برای آن مناسب نیست و امواج به طور مداوم گم میشوند. روش مناسب فعلی، استفاده از رابطه بین انحراف بازتاب پرتو در رادار امواج هدایتشده و سطح مایع برای استنباط مقدار آن است. رادار امواج هدایتشده E+H در مواردی مانند شرکت شیمیایی بییوان عملکرد خوبی داشته است که میتوان به آن مراجعه کرد.
از دستگاه اندازهگیری سطح مایع با تصویربرداری سهبعدی روزمونت استفاده کنید؛ این دستگاه بهطور ویژه برای پودرها طراحی شده و دقت بالایی دارد. همچنین میتوان از دستگاههای اندازهگیری E+H نیز استفاده کرد. اگر نیاز به انتخاب رایگان دستگاه یا دریافت اطلاعات بیشتر دارید، میتوانید با من تماس بگیرید
آه، در سیلوهای ما فقط از چند تار زنگ استفاده میشود؛ این سالها گذشته است. گاهی کیفیت مواد خام پایین باشد، منجر به گزارشهای نادرست درباره موجودی مواد میشود؛ کافی است از بیرون سیلو با پیچگوشتی به آن ضربه بزنیم. معمولاً مشکلی پیش نمیآید، اما برخی افراد بدون هیچ دانشی، فقط دستورات نادرستی میدهند
سطح مواد در مخزن پودر: ما قبلاً یک دستگاه اندازهگیری سطح مواد با وزنه سنگین برای صنعت ککسازی داشتیم که عملکرد خوبی داشت.
بیایید، دوست دریایی، لطفاً برایم توضیح دهید که چرا دستگاه تصویربرداری سهبعدی روزمونت اینطور خراب شده است؟ میگوید اگر توضیح ندهم نمیتوانم غذا بخورم؛ وقتی توضیح دادم، از رومون خواستم که شما را به عنوان مشاور تحقیق و توسعه استخدام کند
آیا وسیله اندازهگیری تصویرسازی سهبعدی نیز امواج راداری است؟
این امواج راداری نیست، بلکه امواج صوتی با فرکانس پایین است که میتواند از میان گرد و غبار عبور کند؛ میتوانم اطلاعات مربوطه را برای شما ارسال کنم
میتوان از سنجش سطح با وزنه برای اندازهگیری مواد جامد استفاده کرد.
فکر کردم چه فرد بزرگی است؛ با شنیدن حرفهایت، تلاشی برای توضیح ندارم. خودت اصول تصویرسازی سهبعدی را جستجو کن. همچنین، کسانی مثل تو که دیگران را گمراه میکنند، چطور تا اینجا رسیدهاند؟
وجود مقدار کمی ماده روی سطح، تأثیری بر اندازهگیری رادار امواج هدایتشده ندارد؛ در صورت شدید بودن این مشکل، استفاده از سنسور سطح الکتریکی توصیه میشود، همچنین الگوریتم جبران خاصیت چسبندگی نیز وجود دارد