Thread Content
برای چیدمان تجهیزات و ارائه الزامات به بخش عمران، باید به کدام استانداردها مراجعه کرد و به چه چیزهایی توجه نمود؟
سؤال ارسالکننده خیلی کلی است. بر اساس مراحل نیز میتوان آنها را به شرایط اولیه، ثانویه و سومیه تقسیم کرد. در یک بار بررسی، ما عمدتاً به بارهای تجهیزات، بارهای لولهها (معمولاً لولههای با قطر بالاتر از DN200 را در نظر میگیریم و سایر لولههای کوچک را در حدود ظرفیت اضافی لحاظ میکنیم)، بارهای ریلهای پل، بارهای متغیر، سوراخهای بزرگ (معمولاً با قطر بالاتر از DN200)، راهروها (پلهها)، درها، پنجرهها، جرثقیلها و غیره، همچنین موارد مربوط به مقاومت در برابر آتش، زنگزدگی و الزامات ویژه میپردازیم. درخواست دوم از ما این است که عمدتاً به پایههای تجهیزات و سکوهای عملیاتی، همچنین قابهای حمایتی غیراستاندارد بپردازیم. شرط سوم عمدتاً مربوط به سوراخهای کوچک است (برای چارچوبهای فولادی نیز لازم نیست از شرط سوم استفاده شود). استانداردهای مشخص در صنعت شیمیایی، معمولاً HG20549، GB50016، GB50160 و HG20546 هستند.
آخرین بار، این پست توسط «خرس خاکستری» در تاریخ ۱۹-۷-۲۰۱۶ ساعت ۱۲:۰۶ ویرایش شد. استانداردهای الزامی مربوط به چیدمان تجهیزات، معمولاً در استانداردهای GB 50160، 50016 و 50058 آمدهاند. روشهای کلی برای چیدمان تجهیزات را میتوان در SH3011 یا راهنماهای مربوطه جستجو کرد؛ پیش از تعیین شرایط ساختمانی، حداقل باید نقشههای مربوط به چیدمان تجهیزات در دسترس باشد. شرط اول: موقعیت تجهیزات، اندازه تخمینی، بار؛ در این مرحله معمولاً نقشههای دقیق فنی مربوط به تجهیزات وجود ندارد و میتوان از جداول دادههای تجهیزات مربوط به بخش فرآیندها استفاده کرد. تیرهای ساختاری، پلتفرمها، راهروها، پلها، کانالهای لولهکشی، سدهای آتشنشانی و غیره باید به طور جداگانه مطرح شوند؛ هرچند که اینها نیز جزو شرایط ساختمانی هستند، اما در مرحله اول همراه با شرایط مربوط به پایههای تجهیزات مطرح نمیشوند. شرط دوم: در این مرحله، نقشههای دقیق تجهیزات در دسترس است و بخش لولهکشی باید تجهیزات را به دقت بررسی کند؛ همچنین باید اندازه پلاتها و شکل و موقعیت سوراخهای مهرهها نیز بررسی شود. نقشه چیدمان تجهیزات را بهروزرسانی کنید؛ هنگام ارائه این نسخه از شرایط پایه تجهیزات، باید نقشههای دقیق تجهیزات نیز ضمیمه شود. (هر مؤسسه متفاوت است؛ برخی مقرر کردهاند که از طریق لولهکشی تحویل داده شود، برخی دیگر میخواهند که توسط تجهیزات منتقل گردد، و برخی نیز آن را در دیسک عمومی قرار میدهند تا خود بخش ساختمانی آن را بررسی کند.) در هر صورت، باید نقشههای دقیق این تجهیزات به متخصصان عمران نشان داده شود. علاوه بر پایههای تجهیزات، در شرط دوم لازم است نمودار تکیهگاههای ساختاری بهروزرسانی شود (به احتمال زیاد تغییراتی وجود خواهد داشت) و این تغییرات در نقشه چیدمان تجهیزات منعکس گردد. و همچنین شرایط سوراخکاری. تمام سوراخهای مربوط به کارهای عمرانی باید کاملاً پر شوند؛ ارتفاع سازه نیز باید به بالای ۵۰ باشد. برخی از مؤسسات شرط سومی دارند، اما من معمولاً چنین شرطی ندارم. در صورت وجود تغییرات، آن را به عنوان یک شرط فرعی برای بهروزرسانی در نظر گرفت، یا مستقیماً نقشه قرمز را در محل تهیه کنید. در زمانبندی، شرط سومی وجود ندارد.
در چیدمان آن تجهیزات، باید به چه چیزهایی توجه کرد؟
از این سه استاندارد ملی، ۲ عدد مربوط به مقاومت در برابر آتش و ۱ عدد مربوط به مقاومت در برابر انفجار است؛ اینها پایهایترین استانداردها هستند. سپس اصول چیدمان تجهیزات بسیار زیاد است؛ شما میتوانید دو کتاب دیگر را مطالعه کنید. در متون آموزشی و بررسیهای مربوط به لولههای تحت فشار نیز بحثهای مرتبطی وجود دارد.
چیدمان تجهیزات و ارائه الزامات به بخش عمران: (۱) نقشه چیدمان تجهیزات، موقعیت تجهیزات، اندازه پایهها و بارهای وارد بر تجهیزات. (۲) تکیهگاههای ساختاری، سکوها، راهروها، پلها، کانالهای لولهکشی، سدهای آتشنشانی و غیره. (۳) تجهیزات، اندازه پایه، شکل و موقعیت سوراخهای بولت. استانداردهای مرجع رایج عبارتند از: GB 50160\ SH 3011\ > \>