آیا کابل‌های جبران دما می‌توانند به عنوان کابل‌های سیگنال الکتریکی استفاده شوند؟

2016-07-18View Original

Thread Content

شرکت نصب، هنگام کابل‌گذاری، سیم‌ها را اشتباه قرار داد؛ سیم‌هایی که برای انتقال سیگنال‌های الکتریکی از MCC به DCS (عملکرد، توقف، خطا، جریان) بودند، به عنوان کابل‌های جبران‌کننده دما استفاده شدند. آیا می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؟ طول هر یک تقریباً ۳۰ متر است.
Reply #22016-07-18
بله، مشکلی نیست؛ فقط کمی سیم هدر خواهد رفت، اما می‌توان آن را به عنوان سیم ذخیره استفاده کرد: lol
Reply #32016-07-18
سیم جبرانی به عنوان سیم معمولی استفاده می‌شود و معادل قرار دادن یک ترموکپل در مدار است؛ اگر تفاوت دمایی بین دو انتهای سیم جبرانی وجود داشته باشد، پتانسیل ترموالکتریکی ایجاد می‌شود. هنگام انتقال سیگنال کنترل، خطاهای اضافی به وجود می‌آید که منجر به خطا در کنترل نمایش می‌شود; اگر برای منبع تغذیه استفاده شود، به دلیل مقاومت بالا، گرمای زیادی تولید می‌شود که ممکن است منجر به حوادث شود~~~
Reply #42016-07-18
راه‌اندازی، توقف، خرابی: این‌ها سیگنال‌های دیجیتال هستند. حتی اگر سیم‌های جبرانی پتانسیل الکتروترمیک تولید کنند، آن نیز در محدوده mV است و تأثیری ندارد. عبور سیگنال جریان هم تأثیری ندارد، در نهایت فقط ۴---۲۰ میلی‌آمپر است، چطور می‌تواند گرم شود؟ :اگر لول را اشتباه گذاشتی، از آن استفاده کن؛ مشکلی نیست.
Reply #52016-07-19
اگر ولتاژ الکتریکی دارای مقادیر دوحالته باشد، مشکلی وجود ندارد
Reply #62016-07-19
قطعاً امکان‌پذیر نیست؛ مواد تشکیل‌دهنده خط جبران دما فقط مس نیست و نمی‌توان آن را جایگزین کرد
Reply #72016-07-19
طبق استانداردهای ملی، ۷ شماره رده برای سیم‌های جبرانی وجود دارد. به جز سیم‌های ترموکپل‌های B، R و S3 که از سیم‌های مسی متناظر با آن‌ها ساخته شده‌اند، سیم‌های ترموکپل‌های ۴ گونه دیگر از نظر مواد تشکیل‌دهنده تقریباً یکسان هستند؛ تفاوت آن‌ها در میزان مواد فلزی موجود در آن‌ها است. بنابراین، تنها ۳ نوع سیم جبرانی اول می‌توانند به طور کلی نیازهای انتقال سیگنال‌های الکتریکی را برآورده کنند؛ ۴ نوع سیم جبرانی دیگر هرگز نمی‌توانند به عنوان سیم‌های معمولی استفاده شوند.
Reply #82016-07-19
مشکلی ندارد، کاملاً قابل استفاده است؛ مقاومت داخلی آن خیلی کم است و عملکرد سرپوش‌بندی آن نیز خوب است. علاوه بر این، فاصله آن فقط ۳۰ متر است، پس با خیال راحت از آن استفاده کنید
Reply #92016-07-19
هنوز تأثیر دارد؛ بهتر است از کابل معمولی استفاده شود. عملکرد سیم‌های جبرانی با الکترودهای حرارتی یکسان است، اما اگر از سیگنال AI استفاده شود، همچنان تأثیری وجود خواهد داشت.
Reply #102016-07-19
یکی، استفاده نادرست از مواد با کیفیت بالا؛ دومی، مقدار مقاومت آن کمی بیشتر از سیم‌های مسی است. مشکلی با ۳۰ متر وجود ندارد؛ اگر نمی‌خواهید آن را عوض کنید، می‌توانید از همان استفاده کنید. اما هنگام تعمیر، وصل کردن سیم‌ها ممکن است دشوار باشد یا اتصالات ضعیف شوند، زیرا سیم‌های جبرانی تک‌رشته‌ای سفت‌تر از سیم‌های مسی هستند.
Reply #112016-07-19
بهتر است پس از تغییر استان، مشکلی پیش نیاید.
Reply #122016-07-19
با توجه به مزایای بلندمدت، بهتر است آن را تعویض کنیم؛ در غیر این صورت، اگر هنگام رانندگی مشکلی پیش بیاید، اوضاع دشوارتر خواهد شد. علاوه بر این، در چنین مواردی، یافتن دلیل مشکل نیز کار سختی است
Reply #132016-12-01
با توجه به مدت زمان طولانی، بهتر است تعویض کنیم
Reply #142016-12-01
به نظر من استفاده از آن مشکلی ندارد، فقط هزینه‌اش شاید کمی بالاتر باشد. اما اگر از آن استفاده نشود، هدررفت بیشتر خواهد بود.
Reply #152016-12-01
مشکلی نیست، این در بهترین حالت فقط هزینه چند هزار کیلومتر را هدر می‌دهد

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.