【پرسش و پاسخ، سؤال شماره ۰۸۹】۱۸.۰۷.۲۰۱۶ دلایل ضعیف بودن عملکرد خنک‌کننده روغنی چیست؟ پس از پاسخ دادن، پاسخ‌های نمونه قابل مشاهده خواهد بود؛ کافی است نکات کلیدی را پاسخ دهید تا امتیاز کسب کنید. دمای آب سردکن بالاست، لوله‌ها به دلیل تجمع رسوبات مسدود می‌شوند و غیره.
Reply #22016-07-18
لجن‌گیری لوله‌ها، دمای آب چرخشی بالا
Reply #32016-07-18
۱. دمای آب چرخشی بالا است و کارایی خنک‌کنندگی ضعیف است.
۲. رسوبات در داخل رادیاتور روغنی تجمع یافته است.
۳. دمای محیط بالاست.
۴. آب چرخشی به طور کامل باز نشده است!
Reply #42016-07-18
روغن فاسد شده، کربنیزه شده، لجن تشکیل داده، لوله‌ها مسدود شده‌اند و مانع گازی وجود دارد. ،
Reply #52016-07-18
مقدار آب خنک‌کننده کم است، آب خنک‌کننده رسوب می‌کند، ناخالصی‌های روغنی مانع عملکرد خنک‌کننده می‌شوند، دمای روغن بیش از حد بالاست و در شیر مسیر جانبی نشت وجود دارد
Reply #62016-07-18
فشار و دبی آب چرخشی، کیفیت آب خوب نیست و به راحتی رسوب تشکیل می‌دهد
Reply #72016-07-18
دلایل: دمای آب سردکن بالا است، لجن‌ها در مسیر لوله‌ها تجمع کرده و باعث انسداد می‌شوند و غیره.
Reply #82016-07-18
فشار آب چرخشی، تأثیر دما، نشت یا قطع مدار در خنک‌کن آبی، باز بودن بیش از حد خط فرعی خنک‌کن آبی، امولسیون شدن روغن یا وجود ناخالصی‌های زیاد و غیره
Reply #92016-07-18
۱. فشار سیستم آب خنک‌کننده بسیار پایین است; ۲. انسداد سیستم آب خنک‌کن روغن ; ۳. سطح تبادل حرارتی رادیاتور خنک‌کننده روغن کوچک است ; ۴. دمای آب خنک‌کننده بالا است ; ۵. میزان باز بودن شیر آب خنک‌کن روغن بسیار کم است
Reply #102016-07-18
مسیرهای آبی مسدود شده‌اند، تأمین آب کافی نیست و رسوبات بر تبادل حرارت تأثیر می‌گذارند
Reply #112016-07-19
میزان آب چرخشی کافی نیست، لوله‌های رادیاتور با رسوب پوشیده شده‌اند، دمای آب چرخشی بالا است و روغن روانکار حاوی آب است
Reply #122016-07-19
میزان آب چرخشی کم و دما بالاست. دمای مواد بالا، جریان زیاد
Reply #132016-07-19
لجن‌گیری لوله‌ها، فشار آب خنک‌کننده بسیار پایین، جریان بازگشت آب مناسب نبودن، حجم چرخش روغن بیش از حد، مسدود شدن فیلترها
Reply #142016-07-19
رسوب، انسداد، فشار آب پایین، دمای آب بالا
Reply #152016-07-19
۱. کیفیت آب خنک‌کننده پایین، رسوب یا انسداد; ۲. ظرفیت طراحی شده برای سطح تبادل حرارت کافی نیست ; ۳. دمای آب خنک‌کننده بالا است ; ۴. فشار آب خنک‌کننده پایین و دبی کم است.
Reply #162016-07-19
روی لوله‌های داخلی رسوب تشکیل شده، دمای محیط خنک‌کننده بالا است

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.