سؤال درباره اینکه آیا مخزن ذخیره سرما یک مخزن تحت فشار است یا خیر

2016-07-19View Original

Thread Content

شرکت ما یک پروژه جدید مربوط به مرکز داده‌های رایانش ابری دریافت کرده است؛ به دلیل ناقص بودن اسناد طراحی، از شرکت شانگهای چوان کمک خواستیم. در این پروژه، دو مخزن سرمایشی وجود دارد که برای تأمین منبع سرما برای دستگاه‌های تهویه مطبوع استفاده می‌شوند. جنس این مخازن فولاد کربنی است؛ حجم آن‌ها ۱۵۰۰۰ متر مکعب، فشار کاری سیستم ۰.۸ مگاپاسکال، قطر آن‌ها ۲۸۰۰۰ میلی‌متر و ارتفاع آن‌ها ۲۵۰۰۰ میلی‌متر است. پس از راه‌اندازی، مایع موجود در این مخازن آب خواهد بود و دمای آن حدود ۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد خواهد بود. بر اساس تعریف مخازن تحت فشار، به نظر من این دو مخزن تنها دو مورد از شرایط لازم را برآورده می‌کنند و شرط «۳. حاوی گاز، گاز مایع یا مایعی با دمای کاری حداقل برابر با نقطه جوش استاندارد» را برآورده نمی‌کنند. اما برخی از تولیدکنندگان می‌گویند که این‌ها مخزن تحت فشار هستند؛ چون من در این زمینه اطلاعات کافی ندارم، کمی گیج شده‌ام. لطفاً به من راهنمایی کنید؛ از شما بسیار سپاسگزارم.
Reply #22016-07-19
آخرین بار این پست توسط hlcl در تاریخ ۱۹-۷-۲۰۱۶ ساعت ۱۶:۵۹ ویرایش شد؛ طراحی و ساخت ظروف تحت فشار مطابق استانداردهای مربوطه انجام می‌شود، اما مدیریت آن‌ها مطابق استانداردهای مربوط به ظروف تحت فشار نیست. آیا در خنک‌کن ذخیره‌سازی، فضای گازی وجود دارد؟ در صورت وجود فضای گازی نیز باید طبق مقررات مربوط به مخازن تحت فشار مدیریت شود.
Reply #32016-07-19
قطر ۲۸ متر؟ ۲۵ متر ارتفاع؟ اینقدر بزرگ؟
Reply #42016-07-19
اول از همه، این قطعاً یک مخزن فشاری است! باید مطابق با استانداردهای GB150 یا JB4732 طراحی و ساخته شوند؛ اینکه آیا تحت قوانین مربوط به مخازن قرار می‌گیرند یا خیر، بستگی به وجود فضای گازی بالای سطح مایع در حین کار عادی دارد. اگر حجم فضای گازی بیشتر از ۲۵ لیتر باشد، باید تحت قوانین مربوط به مخازن قرار گیرند. این احتمال بسیار زیاد است. اگر فضای گازی بالای سطح مایع کمتر از ۲۵ لیتر باشد، تحت قوانین «مقررات حجم» قرار نمی‌گیرد.
Reply #52016-08-10
خب، یک مخزن سرمایشی کوچکتر هم وجود دارد که حجم آن ۱۱۰۰۰ متر مکعب است؛ این کار عمدتاً به دلیل هزینه بالاتر برق در طول روز و کمتر بودن آن در شب انجام می‌شود؛ در شب سرما تولید شده و در مخزن سرمایشی ذخیره می‌شود تا در طول روز مورد استفاده قرار گیرد
Reply #62016-08-10
متشکرم بابت پاسخ. حالا قرارداد پیمانکاری کلی ما را دیدم، هیچ مدرکی وجود ندارد، حتی نمی‌دانیم کدام موسسه طراحی است، و اصلاً نمی‌دانیم آیا بالای مخزن ذخیره سرما فضای گازی وجود دارد یا خیر
Reply #72016-08-10
متشکرم برای پاسختان، یاد گرفتم؛ برای کسی مثل من که تخصص ندارد، صرفاً با نگاه کردن به تعریف مخازن فشاری، هنوز سوءتفاهماتی وجود دارد
Reply #82016-08-10
به نظر می‌رسد نکته کلیدی مخازن ذخیره سرما، فرآیند باشد و ساختارهای آن‌ها نیز یکسان نیست. به نظر می‌رسد که خیلی دقیق صحبت شده است.
Reply #92018-10-29
اولاً: ۱. فشار سیستم ≠ فشار مخزن; ۲. تا جایی که من می‌دانم، مراکز محاسبات ابری یا IDCها امکان استفاده از مخازنی به این بزرگی با حجم ۱۵۰۰۰ متر مکعب را ندارند؛ اما در صورتی که منبع انرژی در سطح منطقه‌ای باشد، چنین امری ممکن است. ۳. GB150 «مخازن فشاری» و «دستورالعمل‌های نظارت فنی بر ایمنی مخازن فشاری ثابت» (که به اختصار «مقررات مخازن» نامیده می‌شوند)، یکسان نیستند. آنچه جزو «مقررات رونگ» است، قطعاً محفظه فشاری مطابق با GB150 محسوب می‌شود. GB150 «مخازن فشاری» گسترده‌تر است.
Reply #102018-10-30
۱. به عنوان مخزن آب، قطعاً فضای گازی وجود دارد. ۲. یک شاخص مهم برای ارزیابی مخازن فشار، حاصل‌ضرب PV است؛ یعنی حاصل‌ضرب فشار و حجم. پس از مقررات مربوط به مخازن، جدولی برای تشخیص دسته‌بندی مخازن وجود دارد؛ با نگاه کردن به آن متوجه خواهید شد. ۳. مخازن با فشارهای مختلف، در میزان نظارت تحت مقررات مخازن، تفاوت دارند؛ برخی از آن‌ها تنها با رعایت استانداردهای طراحی و ساخت، مطابق با مقررات مخازن، قابل پذیرش هستند. به نظر می‌رسد که صاحب پست فردی مسئولیت‌پذیر و دقیق است؛ پیشنهاد می‌شود نیم روز وقت بگذارید تا مقررات مربوطه را بررسی کنید، و از این فرصت برای درک کامل آن استفاده کنید :)
Reply #112018-10-30
وجود فضای گازی به معنای وجود مخزن تحت فشار است؛ حجم فضای گازی قطعاً بیشتر از ۰.۰۳ متر مکعب خواهد بود. چطور می‌توان چنین مخزنی را بدون فضای گازی داشت؟
Reply #122019-04-19
دما تقریباً بین ۵ درجه سانتی‌گراد تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد است. آیا دما کمتر از ۰ درجه نخواهد بود؟ همچنین، آیا طراحی آن انجام شده است؟ می‌توانید نقشه‌های مربوطه را برای مراجعه ارائه دهید؟ :دست دادن
Reply #132019-04-20
ابتدا باید بررسی کرد که آیا فضای گازی درون مخزن بیشتر از ۳۰ لیتر است یا خیر؛ اگر چنین باشد، سپس باید بررسی کرد که هنگام سرمایش مخزن، از روش پمپاژ مایع برای تخلیه آن استفاده می‌شود یا فشار گاز موجود در فضای گازی، مایع را به بیرون هل می‌دهد. اگر روش اول مورد استفاده قرار گیرد، آن مخزن جزو مخازن تحت فشار محسوب نمی‌شود. اگر مورد دوم باشد، باید بررسی کرد که آیا مخزن تنها در لحظه تأمین مایع تحت فشار قرار می‌گیرد یا خیر؛ اگر چنین باشد، همچنان جزو مخازن تحت فشار محسوب نمی‌شود.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.