HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

تنظیم مقدار هشدار دستگاه هشداردهنده گاز دی‌سولفید کربن

2016-07-19View Original

Thread Content

آخرین بار، این پست توسط «پسیو شیائوبائو» در تاریخ ۲۰۱۶-۹-۲۳ ساعت ۱۴:۱۴ ویرایش شد. مقدار هشدار دستگاه‌های هشداردهنده گازهای قابل اشتعال معمولاً بین ۲۰ تا ۲۵٪ LEL تنظیم می‌شود؛ بنابراین، مقدار هشدار در این دستگاه‌ها برای سطح پایین، ۲۵٪ LEL و برای سطح بالا، ۵۰٪ LEL تنظیم می‌گردد. غلظت گازهای سمی کمتر یا معادل ۱۰۰٪ از غلظت مجاز حداکثری یا غلظت مجاز برای تماس در مدت زمان کوتاه است. حد پایین انفجاری کربن دی‌سولفید (درصد حجمی): ۱.۰
کنترل تماس/حفاظت فردی: غلظت مجاز حداکثری: ۱۰ میلی‌گرم بر متر مکعب
وزن مولکولی نسبی: ۷۶.۱۴
غلظتی که مستقیماً باعث آسیب می‌شود: IDLH، واحد: میلی‌گرم بر متر مکعب؛ ۵۰۰؛ ۱ پی‌پی‌ام = میلی‌گرم بر متر مکعب؛ ۳.۱۶
IDLH در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد: ۱۵۸۰
حد تشخیص بو: ۰.۰۹۶ پی‌پی‌ام
MAC (میلی‌گرم بر متر مکعب): ۱۰ (پیکو)
آیا تنظیم مقادیر هشدار برای گازهای سمی به این شکل صحیح است؟ لطفاً از کارشناسان عزیز، پارامترهای تنظیم صحیح را ارائه دهید؟ متشکرم. محدوده اندازه‌گیری: ۰ تا ۱۵۰ ppm. مقدار هشدار سطح اول: ۳ ppm (حدود ۱۰ میلی‌گرم بر متر مکعب). مقدار هشدار سطح دوم: ۱۵ ppm (۴۷.۴ میلی‌گرم بر متر مکعب) یا ۳۰ ppm (۹۵ میلی‌گرم بر متر مکعب) یا ۵۰ ppm (یا……)
Reply #22016-07-19
مبنا: استانداردهای طراحی سیستم‌های تشخیص و هشدارگر گازهای قابل اشتعال و سمی در صنایع پتروشیمی (GB50493-2009)، بخش ۵: سیستم‌های تشخیص و هشدارگر گازهای قابل اشتعال و سمی، بند ۵.۳.۱: دستگاه‌های نشانگر و هشدارگر باید دارای ویژگی‌های اساسی زیر باشند: ۳. محدوده اندازه‌گیری گازهای قابل اشتعال: ۰ تا ۱۰۰٪ از حد پایین انفجار; ۴. محدوده اندازه‌گیری گازهای سمی باید بین ۰ تا ۳۰۰٪ از غلظت مجاز حداکثری، یا ۰ تا ۳۰۰٪ از غلظت مجاز برای مواجهه کوتاه‌مدت باشد ; هنگامی که محدوده اندازه‌گیری دستگاه‌های آشکارساز موجود نتواند الزامات فوق را برآورده کند، محدوده اندازه‌گیری گازهای سمی می‌تواند بین ۰ تا ۳۰٪ از غلظت مرگبار مستقیم باشد ; ۵.۳.۳ مقادیر تنظیمی هشدار باید مطابق با مقررات زیر تعیین شوند: ۱. مقدار تنظیمی هشدار سطح اول برای گازهای قابل اشتعال، کمتر یا مساوی ۲۵٪ از حد پایین انفجاری است ; مقدار تنظیم‌شده هشدار سطح دوم برای گازهای قابل اشتعال، کمتر یا مساوی ۵۰٪ از حد پایین انفجار است ; ۳. مقدار تنظیمی هشدار برای گازهای سمی، باید کمتر یا معادل ۱۰۰٪ از حداکثر غلظت مجاز/غلظت مجاز برای تماس در مدت زمان کوتاه باشد؛ هنگامی که تهیه گاز استاندارد برای آزمایش دشوار باشد، مقدار تنظیمی هشدار می‌تواند کمتر از ۲۰۰٪ از حداکثر غلظت مجاز/غلظت مجاز برای تماس در مدت زمان کوتاه باشد. هنگامی که محدوده اندازه‌گیری دستگاه‌های آشکارساز موجود نتواند الزامات فوق را برآورده کند، محدوده اندازه‌گیری گازهای سمی می‌تواند بین ۰ تا ۳۰٪ از غلظت مرگبار مستقیم باشد ; مقدار تنظیم هشدار مرحله دوم برای گازهای سمی نباید از ۱۰٪ از غلظت مرگبار مستقیم فراتر رود.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.