Thread Content
در کارخانه تولید فلوئور از روش الکترولیز، به دلیل کمبود فضا، قصد وجود دارد که اتاق توزیع برق در طبقه اول و سالن الکترولیز در طبقه دوم قرار گیرد. برخی اشاره کردهاند که در مقررات مربوط به اتاقهای توزیع برق، قرار گرفتن آنها در زیر ساختمانهای ضدانفجار ممنوع است؛ اما چنین مقرراتی پیدا نشده است. آیا اینطور است؟
منتظر پاسخ کارشناسان هستم تا یاد بگیرم
بر اساس آخرین استانداردهای طراحی، یعنی بند ۵.۳.۵ استاندارد «GB 50058-2014: استانداردهای طراحی تجهیزات الکتریکی در محیطهای پرخطر انفجار»، طراحی ایستگاههای تبدیل ولتاژ، ایستگاههای توزیع برق و اتاقهای کنترل باید مطابق با موارد زیر باشد: ۱. ایستگاههای تبدیل ولتاژ، ایستگاههای توزیع برق (شامل اتاقهای کنترل نیز) باید در خارج از محیطهای پرخطر انفجار قرار گیرند؛ در صورتی که فشار هوا مثبت باشد، میتوان آنها را در مناطق ۱ و ۲ قرار داد. ۲. در محیطهای گازی منفجره که مواد قابل اشتعال در آنها سنگینتر از هوا هستند، سطح کف لایه تجهیزات الکتریکی و ابزارهای اندازهگیری موجود در ایستگاههای تغییر ولتاژ، ایستگاههای توزیع برق و اتاقهای کنترل که در منطقه خطرناک انفجار، یعنی منطقه ۲، قرار دارند، باید ۰.۶ متر بالاتر از سطح زمین بیرون باشد.
متشکرم، منطقه ۱ و منطقه ۲ چیستند؟
تقسیمبندی منطقه انفجار! گاز به مناطق ۰، ۱، ۲ تقسیم میشود
در اصل، اتاق توزیع برق کارگاه در طبقه اول قرار میگیرد. مرجع.
لطفاً به مقررات استاندارد ضدآتشسوزی در طراحی ساختمان GB50016-2014 مراجعه کنید؛ در بند ۳.۳.۸ آمده است که ایستگاههای تغییر و توزیع برق نباید در کارخانههای دسته الف و ب یا در نزدیکی آنها قرار گیرند، همچنین نباید در مناطق پرخطری که در معرض گازها یا گرد و غبار منفجره هستند، ساخته شوند. ستونهای تغذیه و توزیع برق با ولتاژ ۱۰ کیلوولت و کمتر، که برای کارخانههای دسته الف و ب استفاده میشوند، در صورتی که با دیوارهای ضدآتش بدون در، پنجره یا سوراخ جدا شده باشند، میتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند و باید مطابق با مقررات استانداردهای فعلی مانند «استاندارد طراحی تجهیزات برقی در محیطهای پرخطر انفجار» GB 50058 باشند. در صورتی که در ایستگاههای توزیع برق ساختمانهای دسته ب، نیاز به ایجاد پنجره در دیوارهای ضدآتش وجود داشته باشد، باید از پنجرههای ضدآتش درجه الف استفاده شود.