Thread Content
آیا میتوان سطح مایع پایین در مخزنهای با سقف شناور داخلی و بستهبندی نیتروژنی را به زیر صفحه شناور کشید؟ مستند SH/T3007 میگوید که نباید خلأ ایجاد کرد، چون ممکن است وارد فاز گازی شود؛ اما من از نیتروژن برای بسته کردن سیستم استفاده کردهام، آیا هنوز لازم است به این موضوع توجه کنم؟
نه، ماده پنجم از ده ممنوعیت مناطق آبیاری: هنگام کارکرد مخازن با سقف شناور داخلی، سقف شناور نباید به ته برسد؛ لایه بینی میتواند هوا را جذب کرده و گازی منفجره ترکیبی ایجاد کند
اما من با نیتروژن آن را مهر کردم، کاملاً میتوانم هوا را از بین ببرم، آیا در این صورت هم باید در نظر گرفت؟
ممنوعیت، همان ممنوعیت است؛ هیچ شرایط استثنایی ذکر نشده است! اگر فکر کنیم با این کار مشکلی پیش نخواهد آمد، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و کسی متوجه آن نخواهد شد، البته مشکلی وجود نخواهد داشت. اما در صورتی که اتفاقی رخ دهد یا حتی اتفاقی نیفتد اما تخلف شناسایی شود، آن یک حادثه ناشی از بیتوجهی خواهد بود و بدون هیچ شرطی.
در واقع من هم بررسی کردم؛ در آن ممنوعیتها صرفاً به موضوع «بستهبندی با نیتروژن» اشاره نشده است. دلیل آن این است که از ورود هوا و احتمال انفجار میترسند، اما خود بستهبندی با نیتروژن اصلاً امکان ورود هوا را فراهم نمیکند. بنابراین سؤالی در ذهنم پدید آمد: البته، طراحان باید محتاط باشند، اما گاهی اوقات قضاوت کلی کردن و عدم ابراز تردید نیز خوب نیست؛ بسیاری از مقررات واقعاً نیازمند قضاوت دقیق هستند
خیلی ممنون بابت گفتن: handshake
بستهبندی با نیتروژن یک روش فنی است که گاهی اوقات دچار اختلال میشود و همچنان خطرات ایمنی دارد؛ برای جلوگیری از بروز چنین خطراتی، به روشهای فنی دیگری نیز نیاز است; پس مستقیماً ممنوع کردن، کار سادهتری نیست؟ چرا حتماً باید زیر تخته شناور قرعه بکشیم؟ فقط برای صرفهجویی در سرمایه نقد است؛ اما برای ایمنی، بهتر است صرفهجویی نکنیم.
خب، الان فقط میتوانم ظرف را به یک ظرف غیراستاندارد تبدیل کنم. بله، وقتی فرصت برسد پولی باقی نخواهد ماند، پس بهتر است محتاط باشیم. خیلی متشکرم :)
خب، الان فقط میتوانم ظرف را به یک ظرف غیراستاندارد تبدیل کنم. بله، وقتی فرصت برسد پولی باقی نخواهد ماند، پس بهتر است محتاط باشیم. خیلی متشکرم :)
بستهبندی با نیتروژن بالای صفحه شناور انجام میشود و دلیل اصلی آن جلوگیری از کاهش فشار در مخزن به دلیل خالی شدن معکوس و پیشگیری از حوادث ایمنی است