Thread Content
آخرین بار، این پست توسط fpspaul در تاریخ ۲۱-۷-۲۰۱۶ ساعت ۰۹:۲۳ ویرایش شد. همانطور که در عنوان ذکر شده، دو شیر ایمنی وجود دارد؛ مدل، ساختار، فشار تنظیمی و فشار آزمایشی آنها کاملاً یکسان است (FARRIS ENGINEERING); نوع: 26EA10L-140/SP ; اندازه و سوراخ: ۱ E ۲ ; فشار چاپ: ۷ بارگ ; فشار آزمایشی تفاوت دمایی: ۷ بار؛ یعنی ظرفیت در فشار ۱۰٪ بیشتر متفاوت است. آیا اینها شیرهای ایمنی با مدل یکسان هستند؟ یا به عبارت دیگر، آیا میتوان از آنها جایگزین یکدیگر استفاده کرد؟ یکی ۲۲۳ لیتر در دقیقه و دیگری ۳۶۸ لیتر در دقیقه است. همچنین، کدام یک از فشار تنظیمی شیر ایمنی و فشار نامی، به فشار طراحی شیر ایمنی نزدیکتر است؟ تفاوت این سه چیست؟
ظرفیت جریان دو شیر متفاوت است؛ فشار نامی با ابعاد ساختاری مرتبط است و فشار تنظیمشده بر اساس فشار عملیاتی فرآیند تعیین میشود.
«فشار تنظیمشده»، در استانداردهای ملی به این صورت ترجمه میشود؛ همچنین گاهی «فشار تعیینشده» نیز نامیده میشود. تعریف آن در استانداردهای GB/T12241-2005 یا GB/T1242-2005، مشابه استاندارد اروپایی ISO 4216 است؛ اما این تعریف کاملاً مبهم بوده و قابل استفاده نیست (در استاندارد الزامی GB12241-89، فشار تنظیمشده همان فشار باز شدن دستگاه است). معمولاً از تعریف استاندارد آمریکایی ASME PTC-25 استفاده میشود؛ فشار تنظیمی (Set Pressure) در والوهای ایمنی معمولی (که در استانداردهای آمریکایی شامل والوهای تخلیه، والوهای تخلیه ایمنی و والوهای ایمنی، یعنی سه نوع والوی تخلیه فشار، میباشند)، در گازها یا مایعات به عنوان فشار باز شدن (Opening Pressure) و در محیطهای بخاری به عنوان فشار انفجاری (Popping Pressure) در نظر گرفته میشود. این را از اینترنت جستجو کردم. آیا میتوان گفت که فشار طراحی، در واقع همان فشار تنظیمشده است؟