مشکلات اندازه‌گیری سطح تفکیک با ترانسمیتر فشار تفاضلی دوفلانسی

2016-07-21View Original

Thread Content

ترانسمیتر فشار تفاضلی دوفلانسه برای اندازه‌گیری سطح جداسازی. حد پایین، چگالی محیط سبک در ارتفاع X است و حد بالا، چگالی محیط سنگین در ارتفاع X است. آیا اینطور است؟ پس اگر ارتفاع سطح مایع ثابت نباشد، بلکه در حال تغییر باشد. پس چگونه باید رابط کاربری را ارزیابی کرد؟ چطور محدوده بالایی و پایینی آن را محاسبه کنیم؟
Reply #22016-07-21
ارتفاع کل دو محیط باید از ارتفاع بین فلنج‌های دوگانه بیشتر باشد تا بتوان آن را اندازه‌گیری کرد
Reply #32016-07-22
به عنوان مثال، ضریب چگالی به ترتیب ۱ و ۰.۷ است و محدوده اندازه‌گیری ۱۴۰۰ می‌باشد. بیشترین مقدار ۱*۱۴۰۰=۱۴۰۰ و کمترین مقدار ۰.۷*۱۴۰۰=۹۸۰ است. در این صورت، ۰٪ تا ۱۰۰٪ برابر با (۱L+۰٫۷(۱۴۰۰-L))/۱۴۰۰*۱۰۰٪ است.
Reply #42016-07-22
برای اندازه‌گیری روی سطح، محیط باید فضای بین دو دریچه اندازه‌گیری فشار را پر کند.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.