سیستم PLC پمپ مایع فقیر کارخانه ما به طور مکرر به دلیل لرزش متوقف میشود، اما بررسی سنسورهای لرزش نشان داد که آنها سالم هستند. تفاوت پتانسیل حدود ۱۲ ولت بین زمین دستگاههای اندازهگیری وجود دارد؛ ما گمان میکنیم که این مشکل ناشی از اختلالات الکتریکی است، اما منبع این اختلالات را در حال حاضر نتوانستهایم پیدا کنیم. برای رفع این تفاوت پتانسیل، نمیتوانیم طرف منفی دستگاههای اندازهگیری را به زمین آنها متصل کنیم (باتری قطع میشود). لطفاً همکاران عزیز، کمک کنید تا علت این مشکل را تشخیص دهیم
طبق استانداردها، دستگاهها باید به شبکه زمینسازی کارخانه الکتریکی متصل شوند؛ در غیر این صورت، تفاوت پتانسیل ایجاد خواهد شد.
اگر نمیفهمی، حرف بیمعنی نزن. در سیستم زمینگذاری کارخانه، در هر صورت فقط یک نقطه زمین وجود دارد، متوجه شدید؟ در غیر این صورت، تفاوت پتانسیل ایجاد میشود؛ کسانی که با دستگاههای اندازهگیری کار میکنند، با مفهوم زمینگذاری P آشنا هستند.
بهتر است نمودار سیمکشی ارائه شود. این مشکل اغلب در اتصالات دستگاههای اندازهگیری و سیستمهای کنترل رخ میدهد. روش اتصال به زمین واقعاً مهم است؛ اگر حل آن چندان آسان نبود، میتوان از روش ایزولاسیون برای اتصال استفاده کرد ; یا آیا میتوان سمت دستگاه را به صورت فلوتین مدیریت کرد؟
در شرایطی که زمینهای ابزارهای اندازهگیری و سیستم الکتریکی با یکدیگر مشترک نیستند، نباید تفاوت پتانسیل ۱۲ ولتی وجود داشته باشد؛ یا مشکلی در سیستم الکتریکی وجود دارد، یا مشکلی در زمینهای ابزارهای اندازهگیری، یا زمین صفر در سیستم الکتریکی با زمین دیگر مشترک شده است، یا دستگاهی وجود دارد که دچار نشت جریان است. پیشنهاد میشود اتصال زمین را بررسی کرده و سپس مقاومت زمین را اندازهگیری نمایید؛ اگر مشکل حل نشد، میتوان از رله برای جداسازی الکتریکی دستگاههای اندازهگیری استفاده کرد.