لطفا در مورد تبدیل مقاومت و دمای مقاومت حرارتی PT100 به من بگویید.

2016-07-22View Original

Thread Content

من می خواهم از راننده های با تجربه، تبدیل مقاومت و دمای مقاومت حرارتی PT100، -200-500 درجه، سیستم دو سیم را بپرسم. اگر سیگنال وارد ماژول دما شود، ماژولی است که فقط سیگنال مقاومت حرارتی را جمع آوری می کند. سیم محافظ استفاده شده از مقاومت حرارتی تا ماژول 80 متر طول دارد. آیا با دما تداخل خواهد داشت و چقدر تداخل ایجاد می کند؟ با تشکر از همه رانندگان با تجربه برای راهنمایی شما.
Reply #22016-07-22
در سیستم دو سیم تداخل وجود دارد، بنابراین از سیستم سه سیم استفاده کنید.
Reply #32016-07-22
مقاومت حرارتی باید از سیستم سه سیم یا چهار سیم استفاده کند. دو سیم بر دقت اندازه گیری تأثیر می گذارد.
Reply #42016-07-22
اگر PT100 از تغییر دما استفاده نکند، سیستم سه سیمه یا چهار سیمه خواهد بود. اگر سیستم دو سیم وجود نداشته باشد، به عنوان یک سیستم دو سیم در نظر گرفته می شود. فقط در ترمینال اتصال کوتاه خواهد داشت و نمی تواند مقاومت آنلاین را جبران کند.
Reply #52016-07-23
سیستم دو سیم نمی تواند مقاومت خط را جبران کند، بنابراین یک سیستم سه سیم کافی است.
Reply #62016-07-23
باید محیط محل نسبتا خشن باشد یا برای مشاهده راحت باشد، بنابراین کنتور ثانویه از مقاومت حرارتی جدا شده و در همان مکان نصب نمی شود. پوستر نیازی به نگرانی زیادی ندارد. کابل سیگنال مقاومت حرارتی در صورت نیاز گذاشته می شود و سپر به زمین متصل می شود. اگر 80 متر طول داشته باشد مشکل بزرگی نخواهد بود. ما از آن برای 2 و 3 صد متر استفاده کرده ایم و خوب است.
Reply #72016-07-24
استادان طبقه بالا قبلاً به سؤال دوم شما پاسخ داده اند. اجازه بدهید به سوال اول شما پاسخ دهم. بر اساس استاندارد ملی JB/T 8622-1997 "شرایط فنی و جدول فارغ التحصیلی برای مقاومت های حرارتی پلاتینیوم صنعتی"، مقدار مقاومت مقاومت های حرارتی پلاتین زره پوش کلاس A در دمای 0 درجه سانتی گراد 100.00Ω است.; خطای مجاز است: ±(0.15℃+0.002|t|) چون 0.002|t|=0 در 0℃، خطای مجاز ±0.15℃ است و مقدار مقاومت مربوطه ±0.6Ω است.
Reply #82016-08-01
من مستقیماً به یک فرستنده یکپارچه تغییر کردم، اما همچنان از پاسخ های شما سپاسگزارم. من 2 اندازه گرفتم* مقاومت کل کابل 80 متری - برای اندازه گیری دقیق، باید از روش اندازه گیری 4 سیم استفاده کنید. هنگام اندازه گیری با 2 سیم، باید مقاومت قلم مولتی متر را کم کنید. روش چهار سیم را چگونه انجام می دهید؟ من می خواهم یاد بگیرم. * تجربه ارشد

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.