Thread Content
شرکت قصد انجام آزمایشهای تحقیق و توسعه را دارد و خواستار ساخت یک دستگاه گرمایش لوله است: یک لوله با قطر DN500 و طول حدود ۱۰ متر. شرایط فعلی ایجاب میکند که این لوله تا دمای ۳۸۰ درجه سانتیگراد گرم شده و به مدت ۱۰ دقیقه در این دما نگه داشته شود. لطفاً بفرمایید چه نوع تجهیزاتی میتوانند نیازها را برآورده کنند و چگونه باید آنها را انتخاب کرد؟
اگر این یک آزمایش یکباره باشد، میتوان نوار گرمایشی را دور لوله پیچید و در بیرون آن پنبه عایق قرار داد؛ اما کنترل دما در این حالت دشوار است. اصلیترین نکته این است که درخواست شما مشخص باشد.
این کار یکباره انجام نمیشود؛ ما دربارهاش فکر کردهایم، اما چندان ممکن نیست. بهتر است یک دستگاه ساخته شود که با برق گرم شود.
همچنین، دمای تحمل نوار معمولاً حدود ۲۰۰ درجه است.
ابتدا حرارت را به طور مستقیم حفظ کرده، سپس بخار گرمشده یا روغن رسانا را درون لوله وارد میکنند تا دمای بخار یا روغن رسانا کنترل شود
داخل لوله، لوله گرمایشی برقی را با پنبه عایق برای جلوگیری از اتلاف گرما میپوشانند و کافی است دماسنجی در داخل لوله نصب شود.
احساس میکنم شما هنوز شرایط کاری مورد استفاده را به وضوح بیان نکردهاید. شرایط استفاده بر اساس درک شخصی: ۱. عبور سیال از داخل لوله؛ ۲. گرم کردن خارج لوله تا دمای ۳۸۰ درجه و نگهداشتن آن در این دما به مدت ۱۰ دقیقه. ۳، پس از انجام یک آزمایش، منتظر چرخه بعدی باشید. مشکلات موجود: ۱، آیا در حین گرم کردن، سیالی از داخل لوله عبور میکند؟ آیا انرژی حرارتی از دست میرود؟ ۲. فرض کنید دما تا ۳۸۰ درجه گرم شده و به مدت ۱۰ دقیقه در این دما باقی مانده است؛ حالت جریان درون لوله چگونه خواهد بود؟ انرژی حرارتی از دست میرود؟ در واقع، این درخواست چندان دشواری برای برآورده شدن نیست؛ فقط شرایط زیادی در آن مبهم هستند. هه، فقط برای اطلاع است.
فقط برای انجام آزمایشهای شیمیایی روی رنگ سطح لوله است و ارتباط چندانی با وجود یا عدم وجود محیط در داخل لوله ندارد؛ معمولاً در داخل لوله هیچ محیطی وجود ندارد.
پس چطور میتوان به صورت دستهجمعی این کار را انجام داد؟ بعد از تمام شدن کار روی یکی، آیا باید سازه گرمایشی عظیم را جابجا کرده و دوباره نصب کنیم؟
در صورتی که تولید به شکل کارخانهای باشد، باید از کوره حرارتی برای تولید انبوه استفاده کرد.
طبق درخواست شما، این راهحل قابل اجراست؛ اگر کلید کنترل خودکار دما نصب شود، مشکلی پیش نخواهد آمد.
مهندس اتوماسیون برنامههای PLC را مینویسد؛ کنترل دما با آن بهتر انجام میشود.