Thread Content
در گذشته، در این محوطه صنعتی ۲ مخزن ذخیرهسازی کلر مایع وجود داشت؛ اکنون قرار است این مخازن را مسدود کرده و به انبار تبدیل کنند. همچنین، برای جذب کلر مایع نشتکرده، لازم است فنها و مخازن قلیایی نیز اضافه شوند. اکنون نیاز است میزان هوای مورد نیاز و مقدار قلیای مورد استفاده در شرایط بحرانی این انبار محاسبه شود. در شرایط بحرانی، میزان هوای مورد نیاز بر اساس ۱۲ بار تعویض هوا در واحد حجم انبار محاسبه میشود. تاکنون هیچ منبع نظری یا استانداردی برای محاسبه میزان کلر مایع نشتکرده یافت نشده است؛ پس چگونه میتوان میزان کلر مایع نشتکرده را در شرایط بحرانی محاسبه کرد؟ لطفاً از کسانی که تخصص دارند راهنمایی بخواهم. همچنین، آیا برای ساخت انبار بستهبندی کلر مایع، استفاده از بتن الزامی است؟ هنوز نمیشود پنجره و در را باز کرد؟
شرکت ما دارای ساختاری از دیوارهای آجری معمولی است؛ در آن پنجرهها و درها نیز وجود دارد. البته بر اساس تجربیات چندسالهمان و راهنماییهای انجمن کلر-قلیا، توصیه میشود که ساختمان بسته باشد و هیچ پنجرهای نداشته باشد؛ زیرا در صورت نشت گاز کلر، آببندی پنجرهها تضمینشده نخواهد بود
همانند قبل، التماس میکنیم؛ شرکت نیز با مشکل بسته شدن مخازن ذخیرهسازی کلر مایع مواجه است
مخازن ذخیرهسازی کلر مایع ما دارای در و پنجره هستند؛ پنجرهها از نوع کرکرهدار بوده و کنترل آنها از اتاق ابزاردقیق و محل نصب مخزن امکانپذیر است. در داخل سایبان مخزن، آژیر هشداردهنده کلر، دوربینهای مداربسته، سیستم تهویه، سیستم اسپری قلیایی و سیستم اسپری آب نصب شدهاند. در صورت بروز هرگونه نشت، اتاق ابزاردقیق میتواند کرکرهها را پایین آورده و سیستمهای اسپری داخلی و خارجی و تهویه را فعال کند تا کلر نشتکرده به برج شستشوی قلیایی منتقل شده و تجزیه گردد
یک طراحی انجام دادم؛ این طراحی بسته است، دارای در است و پنجره ندارد. مشکل فعلی این است که متخصصان خواستار طراحی سیستم تهویه اضطراری هستند؛ طبق استانداردها، باید ۱۴ بار تهویه انجام شود. اما متخصصان این روش را قبول نمیکنند و میگویند که محاسبات باید بر اساس میزان نشتی انجام شود. من نمیدانم این روش محاسباتی چه مبنایی دارد؛ نظر شما چیست؟
از آنجایی که سیستم بسته است، بهتر است پنجرهای نداشته باشد؛ در را حتماً باید داشته باشیم، اما باید مدام بسته بماند. وگرنه چطور میتوان آن را یک سیستم بسته نامید؟ آیا میزان نشت بر اساس نشت کلر مایع از تمام مخازن داخلی محاسبه میشود؟
ما قبلاً برای یک تولیدکننده تریکلرید فسفر، دستگاه واکنش اضطراری برای انبار کلر مایع (شامل ۴ مخزن ۳۰ مترمکعبی کلر مایع) طراحی کرده بودیم؛ این دستگاه شامل سیستمهای هشدار خودکار، تشخیص و تخلیه فشار بود
آیا میخواهید بدانید چه الزاماتی برای فاصله بین این مخزن افقی و انبار وجود دارد؟ مقررات آتشسوزی برای حداقل فاصله: ۳ متر؟
بله، فاصله مخزن تا دیوار حداقل ۳ متر است
یاد گرفتم، میخواهم بپرسم؛ آیا کسی میداند معمولاً مخازن نگهداری کلر مایع چه اندازهای ساخته میشوند؟ آیا اندازههای بزرگتری هم وجود دارد؟ مثلاً ۱۰۰ متر مربع.
نشت گاز از مخازن کوچک معمولاً بر اساس حجم هر مخزن به تنهایی محاسبه میشود. ساختار انبارهای کلر مایع دارای الزامات مقاومت در برابر آتش است؛ پنجرههای قابل حرکت در آنها مجاز نیست، اما میتوان پنجرههای ثابت و مهر و موم شده نصب کرد. همچنین میتوان سیستمهای تهویه معمولی را فراهم کرد، اما باید آنها را از سیستمهای تهویه اضطراری جدا کرد.