کیفیت آب مخزن بازگشت در دستگاه فشار معمولی

2016-07-24View Original

Thread Content

pH آب در مخزن بازگشتی دستگاه تحت فشار اتمسفر برابر با ۱۰ است؛ چه خطراتی دارد؟
Reply #22016-07-24
قلیاییت بالا باعث خوردگی قلیایی می‌شود؛ در موارد شدید، نشتی رخ داده و عملکرد ایمن تجهیزات را مختل می‌کند.
Reply #32016-07-26
مقدار pH، میزان تزریق و وضعیت یون‌های آهن را بررسی کنید
Reply #42016-07-27
آیا دوز کمکی بیش از حد است؟ بهتر است تغییرات غلظت یون آهن در آب روی قله برج را مشاهده کنیم!
Reply #52016-07-30
pH بیش از حد بالا باعث هدررفت محلول خنثی‌کننده می‌شود. علاوه بر این، وقتی pH بیشتر از ۷.۶ باشد، نوع دوم خوردگی مرطوب توسط هیدروژن سولفید رخ می‌دهد و خوردگی تشدید می‌شود. دستورالعمل‌های ضدخوردگی فرآیندی سینوپک، مقررات مشخصی دارند.
Reply #62016-08-02
۱. امولسیون‌شدگی، محتوای روغن در فاز آبکی و COD بالا. ۲. ممکن است باعث خوردگی زیر لایه رسوب شود. مقدار pH ۱۰ کمی بالاست؛ اگر آمونیاک در بالای برج تزریق شود، مقدار pH ۱۰ مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما هنگام استفاده از مواد ضدخوردگی، باید مقدار pH را در سطح پایین‌تری نگه داشت. «خوردگی قلیایی» اصطلاحی بسیار تخصصی است؛ در محیط قلیایی، آهن نمی‌تواند مستقیماً با باز واکنش دهد، بنابراین خوردگی به سختی رخ می‌دهد. لذا «خوردگی قلیایی» نیاز به توضیح دقیق دارد.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.