Thread Content
۱. در اینجا، نصاب دستگاه جدیدی را نصب کرده و در حال آمادهسازی برای راهاندازی آن است. سیستم آب بازیافتی از شستشوی شیمیایی و پوششدهی اولیه انجام نشده است؛ اما قبلاً شبکه لولهکشی آن شسته شده بود (سیستم فیلتراسیون جانبی و برج خنککننده هنوز آبگیری نشدهاند). همچنین، نمونهبرداری از انتهای لوله بازگشت آب نشان داد که آب به صورت چشمی نسبتاً شفاف است. ۲. اکنون کمپرسور در حال آزمایش است و سیستم فیلتر جانبی (فیلتر شنی) و برج خنککننده نیز به کار گرفته شدهاند، اما آب روزبهروز کدرتر میشود؛ رنگ آن مانند رنگ آب رودخانه در هنگام باران است. چند نمونه برداشتم؛ حدود ۴ ساعت در حالت سکون ماندهاند، اما هنوز کدر هستند. به نظر میرسد رنگی بنفش-قرمز بسیار روشن دارند؛ همچنین مقدار کمی رسوب در کف بطری تشکیل شده است. گمان میرود که علت، خوردگی لولهها و تجمع بیش از حد گرد و غبار در برج آب سرد در طول فرآیند ساخت است. ۳. چون کیفیت عکسها واقعاً خوب نیست، آنها را آپلود نمیکنم. همگی بحث کنیم تا ببینیم دلایل احتمالی این وضعیت چه چیزهایی میتواند باشد. متشکرم از همه:lol
سیستم پیشپوششی که شسته نشده باشد، همچنان باعث خوردگی میشود؛ تنها با آب نمیتوان آن را کاملاً تمیز کرد. پیشپوششدهی را به صورت آنلاین انجام دهید
برای شستشو و پیشپوشش، مواد شیمیایی تخصصی وجود دارد~ یادم میآید که بعد از انجام پیشپوشش، آب خیلی خیلی کثیف میشد~ در کف آن رسوباتی بود و در قسمت بالا هم حجم زیادی از کف کثیف وجود داشت~ بنابراین، شستشو و پیشپوشش هنوز هم ضروری هستند، نه؟
توصیه میشود فیلتر آب چرخه لوترهول تعویض شود
بر اساس توضیحات، به نظر میرسد زنگزدگی در داخل سیستم باعث افزایش کدورت شده است؛ زنگزدگی نه تنها منجر به افزایش کدورت میشود، بلکه تأثیرات متعدد دیگری نیز دارد. توصیه میشود هرچه سریعتر شستشو و پیشپوششدهی را انجام دهید، وگرنه وضعیت بدتر خواهد شد.
متشکرم، پیشپوشانی قطعاً باید انجام شود، فقط باید کمی صبر کنم.
در صورتی که در مدت کوتاهی امکان شستشو و ایجاد لایه محافظ وجود ندارد، میتوانید با تأمینکننده مواد شیمیایی آب گردشی خود تماس بگیرید تا بر اساس شرایط فعلی، مواد شیمیایی با فرمولاسیون ویژهای را اضافه کند تا از سیستم محافظت شود. من قبلاً با چنین موقعیتی مواجه شدهام و نتیجه آن خوب بوده است.