Thread Content
این پست آخرین بار توسط flute6 در تاریخ ۲۵/۷/۲۰۱۶ ساعت ۱۲:۱۸ ویرایش شده است. کارشناسان فنی درباره شرایط نصب آلارمهای خطرناک و سمی بحث میکردند؛ برخی گفتند که طبق ضمیمه «روش محاسبه سمیت مخلوطها» در «مقررات نظارت ایمنی فنی لولههای تحت فشار - لولههای صنعتی» (TSG D0001-2009)، یکی از اجزای مخلوط خطرپذیری خفیفی دارد؛ بنابراین نیازی به نصب آلارم سمی نیست. یوانفانگ، تو چه نظری داری؟
به عنوان مثال، میزان گوگردیده هیدروژن در گاز استاندارد تهیهشده حدود ۱۰ ppm است؛ بنابراین غلظت گوگردیده هیدروژن نشتکرده در محل حادثه از ۱۰ ppm بیشتر نخواهد بود و پس از رقیقسازی نیز کمتر خواهد شد. لذا اینکه آن را به عنوان یک خطر خفیف در نظر بگیریم، منطقی است
منطقی است، وگرنه چطور میشود محاسبه کرد؟
با فرض اینکه غلظت سولفید هیدروژن حدود ۱۱ میلیگرم بر متر مکعب باشد و سایر ترکیبات بیسم هستند، و با توجه به اینکه LC50 آن ۶۱۸ میلیگرم بر متر مکعب (استنشاق توسط موشها) است، بر اساس محاسبه سمیت مخلوط، باید خطر آن خفیف تلقی شود. آیا باید هشدار تنظیم کرد؟
در این صورت باید از راهکارهای جایگزین استفاده کرد. فرض کنید میزان هیدروژن سولفید ۱۰۰ ppm باشد؛ بر اساس شرایط تهویه محل، اگر مشخص شود که غلظت این ماده پس از رقیق شدن در اثر نشت، کمتر از ۱۰ ppm خواهد بود، آنگاه با توضیح این موضوع به کارشناسان ارزیابی ایمنی، احتمال تأیید طرح بسیار زیاد خواهد بود
نیازی به تنظیم آلارم ثابت نیست. میتوان آژیرهای قابل حمل را خریداری کرد و هنگام ورود به این مناطق همراه داشت؛ در این صورت چندین منطقه میتوانند از یک آژیر استفاده کنند.