Thread Content
یک پمپ وجود دارد که برای جلوگیری از چرخیدن خالی پمپ پس از تمام شدن محصول، و در نتیجه آسیب رسیدن به آن، استفاده میشود. اکنون لازم است یک کنترلکننده فشار روی پمپ نصب شود؛ به طوری که هنگام کارکرد پمپ، اگر فشار کمتر از حد پایین تعیینشده توسط کنترلکننده فشار باشد، پمپ متوقف شود. وقتی پمپ در حال کار است و فشار آن کم است، متوقف کردن آن بسیار ساده است؛ کافی است از حداکثر و حداقل تنظیم شده برای قطع جریان استفاده کرد. . . اما مشکل اینجاست که با افزودن این سیستم جلوگیری از برقگرفتگی، پمپ نمیتواند روشن شود؛ زیرا هنگامی که از پمپ استفاده نمیشود، کنترلکننده فشار همواره قطع خواهد بود. از کارشناسان خواهش میکنم نگاهی بیندازند. در این وضعیت باید چه کار کرد؟
به جای کنترل پمپ، بهتر است سطح مایع و قفلهای مرتبط با پمپ را کنترل کرد
برای پمپاژ مواد، نیازی به انسان نیست؟ یا میتوان از کلید دوطرفه برای کنترل پمپ استفاده کرد
نه نه نه، وضعیت کارخانه ما کمی خاص است؛ برخی از مخازن فاقد دستگاه اندازهگیری سطح مایع هستند. همچنین، کارکنان کارخانه ما نمیتوانند در حین کارکرد پمپ، همیشه در محل حضور داشته باشند، آه. حرف زیاد، اشک زیاد.
{:2_30:} من هم فکر میکنم اتصال ارتباطی پمپ و دستگاه اندازهگیری سطح مایع راحتتر است؛ نمیدانم مدیر چه نظری دارد. میگویند از کنترلکننده فشار استفاده کنید. اما در مورد کنترلکننده فشار، همین مشکلات وجود دارد.
ماژول قفلبندی پمپ را اضافه کنید؛ اگر قفلبندی در حالت باز باشد، یک ماژول تأخیر در باز شدن اضافه کنید و اگر در حالت بسته باشد، یک ماژول تأخیر در بسته شدن اضافه کنید.
یک کلید دستی را در کنار کلید فشاری وصل کنید؛ هنگام راهاندازی پمپ، ابتدا کلید را در حالت بسته قرار دهید و پس از افزایش فشار، آن را خاموش کنید. مگر اینکه سیستم شما کاملاً خودکار باشد و در محل نیازی به عملیاتور نباشد؟
کنترل سطح مایع و ارتباط با پمپ: کنترل فشار در لولههای خروجی تنظیم شده است؛ ما پمپ را در صورت فشار بالا خاموش و در صورت فشار پایین روشن میکنیم