Thread Content
در مورد رابطهای الکتریکی ورودی کابلهای ابزاردقیق ضدانفجار، مثلاً ۱/۲ اینچ NPT (F)، آیا ابزاردقیق خود دارای واشر ضدانفجار است؟ برای آببندی ضدانفجار. هنوز هیچ واشر آببندی وجود ندارد؛ آیا باید با استفاده از لوله انعطافپذیر ضد انفجار و اتصال آببندی ضد انفجار، آن را آببندی کرد؟ همچنین، جعبههای اتصال ضدانفجار معمولاً دارای اتصالات ضدانفجار و درزبندی هستند؛ در چنین شرایطی آیا فقط نیاز به لولههای انعطافپذیر ضدانفجار وجود دارد؟ امروز یک تولیدکننده دستگاههای ضدانفجار از من سؤالی پرسید: از آنجایی که اینها دستگاههای ضدانفجار هستند، باید حلقههای درزبندی لازم را خودشان تهیه کنند و با فشار دادن مستقیم، درزها بسته شوند؛ پس چرا نیاز به اتصالات درزبندی ضدانفجار وجود دارد؟ بنابراین، سؤال کلیدی این است که آیا تمام دستگاههای ضدانفجار دارای حلقه درزبندی هستند یا خیر؟
هه~ خیلی میترسم، اگر نفهمیدم چه کار کنم؟ :L
به فهم شخصی من، ابزارهای ضد انفجار فاقد اتصالات آببندی هستند؛ منظور از ابزارهای ضد انفجار این است که خود ابزار به یک سطح مشخص از مقاومت در برابر انفجار دست یافته باشد. اگر از لولههای انعطافپذیر ضد انفجار استفاده کنید، نیازی به اتصالات آببندی نخواهد بود؛ اما اگر از چنین لولههایی استفاده نکنید، نیاز به اتصالات آببندی و همچنین استفاده از ملات ضد انفجار خواهد بود.
ممنون از پست مفیدتان! یا اینکه دوباره دربارهی پنج سنت توضیح بدهید؛ هرچند مشکل کوچکی است، اما افراد زیادی در انجمن از این موضوع سر در نمیآورند.
آیا کسی دیگر میخواهد درباره این موضوع بحث کند؟
در واقع، لولههای انعطافپذیر ضدانفجار و اتصالات آببندی کابل ضدانفجار (اتصالات آببندی کابل را گلند نیز مینامند؛ در انگلیسی Cable Gland) امروزه همگی دارای حلقههای آببندی ضدانفجار هستند. یعنی اگر قصد نداشته باشید گلند را از سازنده ابزاردقیق تهیه کنید و به جای آن لوله انعطافپذیر ضدانفجار یا گلند را خودتان خریداری کنید، اینکه آیا خود ابزاردقیق حلقه آببندی ضدانفجار دارد یا نه، اهمیتی ندارد. با این حال، از آنجایی که هنگام تولید، رابطهای الکتریکی دستگاهها باید آببندی شوند، برخی از تولیدکنندگان برای آببندی این رابطها، از یک گران ساده پلاستیکی به همراه یک واشر استفاده میکنند. اما این واشر لزوماً برای شلنگ ضد انفجار یا گریند مربوط به این ابزار مناسب نیست. همچنین، یک اصلاح کوچک در مورد طبقه چهارم: اتصالات آببندی کابل ضد انفجار با استفاده از حلقههای آببندی کابل ضد انفجار آببندی و ضد انفجار میشوند؛ در حالی که چسب ضد انفجار در مواردی به کار میرود که اتصالات آببندی کابل ضد انفجار و لولههای انعطافپذیر نرم ضد انفجار وجود ندارند، مانند ورودی و خروجی داکتها از ساختمانها، لولههای عبور کابل بدون اتصالات آببندی و کابلهای داخل آنها.
در صورتی که در زمینه ایمنی انفجار سؤالاتی داشته باشید، من دوستی متخصص در این حوزه دارم (آقای چن، مدیر مؤسسه تحقیقاتی ایمنی انفجار نانیانگ)؛ امیدوارم بتواند به شما کمک کند!
فکر نمیکنم اشتباه کرده باشم؛ وقتی از اتصالات دربسته استفاده میکنید، بخشی که کابل تا لوله محافظ را دارد، نیاز به چسب ضدانفجار دارد؛ در غیر این صورت، در طول زمان، دهانه لوله محافظ ساییده شده و حتی ممکن است کابل نیز پاره شود
استانداردها را بیشتر مطالعه کنید؛ «GB 3836.2-2010 محیطهای انفجاری، بخش ۲» و «GB 50093-2013» تمام پاسخهای مربوط به این موضوع را دارند.
آنچه شما میگویید مربوط به مقاومت در برابر انفجار نیست، بلکه مسئلهای ساده در زمینه محافظت از کابلهاست. در دفترچه راهنمای نصب سیستمهای کنترل خودکار، استفاده از کلاهکهای محافظ برای کابلها الزامی شده است؛ اما در بسیاری از موارد، از ژل مقاوم در برابر انفجار به جای آن استفاده میشود
این ربطی به ضد انفجار ندارد؛ من از این چسب ضد انفجار استفاده میکنم تا از فرسودگی شدید کابلها در حین کشیدن جلوگیری کنم
داشتن یا نداشتن اتصال آببندیشده را میتوان درخواست کرد؛ اما معمولاً آن را نمیآورند. تنها ابعاد اتصال الکتریکی مورد نیاز است. خودتان میتوانید اتصالات فشاری آببندیشده (که گاهی به آنها گلند هم میگویند) را تهیه کنید، یا این کار را به پیمانکار نصب ابزاردقیق واگذار کنید تا قیمت مواد اولیه را برآورد کند. اگر لوله انعطافپذیر ضدانفجار در دسترس باشد، نیازی به خرید جداگانه اتصال آببندیشده ضدانفجار نیست؛ زیرا خود لوله انعطافپذیر در هر دو سرش رزوههای داخلی و خارجی آببندیشده دارد. تنها کاری که باید انجام داد، توجه به ابعاد اتصال است.
من چند کلمه میگویم. نوع عایقبندی شده میتواند دارای دو روش وصل شدن باشد: لوله انعطافپذیر عایقبندیشده و اتصالات عایقبندیشده. لوله انعطافپذیر ضد انفجار باید دارای روکش فشردهکننده باشد؛ پس از مشورت با چندین تولیدکننده معروف، هیچ محصول مشابهی یافت نشد ; اتصالات آببندی ضدانفجار در حال حاضر به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند. دستگاههای اندازهگیری ضد انفجار که دارای دستگاه ورودی ضد انفجار، یعنی اتصالک آببندی، هستند، معمولاً در اتصال به شلنگهای محافظ یا لولههای انعطافپذیر با مشکلاتی روبرو میشوند. متصل کردن مستقیم دستگاههای ضدانفجار به لولههای انعطافپذیر ضدانفجار (بدون کلاهک فشاردهی)، در صورت عدم وجود دستگاه ورودی ضدانفجار، نقض استانداردها محسوب میشود! حتی دستگاههای ایمن نیز قابل استفاده نیستند؛ آب وارد آنها میشود. اگرچه موارد فوق مشکلات کوچکی هستند، اما افراد کمی میتوانند آنها را درک کنند.
برای خرید لولههای اتصال انعطافپذیر ضدانفجار، جعبههای مهر و موم کردن عایق ضدانفجار یا اتصالات ضدانفجار، میتوانید به من مراجعه کنید.
روشهای اتصال ابزارها دو نوع هستند: پیوسته و غیرپیوسته. این موضوع در این انجمن مطرح شده؛ میتوانید جستجو کنید.
دستگاههای اندازهگیری ضدانفجار معمولاً بدون واشر آببندی ضدانفجار عرضه میشوند
شما میتوانید الزامات خاصی را از تولیدکننده بخواهید؛ اینکه چه چیزهایی را بیاورد و چه چیزهایی را نیاورد، بستگی به تصمیم شما دارد
دستگاههای اندازهگیری ضدانفجار خودشان دارای آببندی هستند. ابزارهای ضدانفجار مجهز به اتصالات فلزی رزوهدار NPT هستند که مستقیماً بر روی کابلهای محافظ پیچانده میشوند
مسئلهای که کاربر اصلی مطرح کرده، من را نیز دچار سردرگمی کرده است. اکثر ابزارهای ضد انفجار در هنگام تولید، یک مجموعه واشر و مهره فشاری به همراه دارند؛ اما مشخص نیست که آیا اینها در واقع قطعات مربوط به اتصال کابل هستند یا خیر. بنابراین، نمیدانم آیا میتوان مستقیماً از لولههای انعطافپذیر ضد انفجار برای اتصال کابل استفاده کرد، یا اینکه نیاز به نصب یک اتصالدهنده ضد انفجار برای کابل نیز وجود دارد.
آیا لوله انعطافپذیر ضد انفجار در هر دو انتها دارای اتصالات آببندی ضد انفجار است یا فقط در سمت ابزار اندازهگیری؟ در آتلاس نصب دیدهام که لوله انعطافپذیر در هر دو انتها مجهز به اتصال است؛ اما برخی میگویند فقط نیاز است که در سمت ابزاردقیق یک اتصال آببندی ضدانفجار نصب شود؟ آیا متخصصانی موارد اصلاحی مشابهی پیشنهاد کردهاند؟