Thread Content
استانداردهای نصب شیر یکطرفه (شیر ریشهای) در ابزاردقیق چیست؟ آیا وجود اتصالات رزوهدار یا جوشکاری قبل از شیر ریشه مجاز است؟ امیدوارم بتوان استانداردهای قابل بررسیی ارائه داد. بسیار متشکرم از راهنماییتان! ! reward_7ree
استانداردهای ساخت و بازرسی دستگاههای اندازهگیری GB50093-2013
معمولاً قبل از شیر اصلی از اتصال رزوهای استفاده نمیشود.
«مقررات GB 50093-2013: استانداردهای ساخت و بازرسی کیفی تجهیزات خودکار» ۵ نصب قطعات جمعآوری دادهها ۵.۱.۷ هنگام نصب قطعات جمعآوری دادهها، نباید در روی جوشها و لبههای آنها سوراخ ایجاد شود و همچنین نباید روی قطعات جوشیده کاری انجام گیرد. ۵.۱.۹ برای اتصال شیرهای جمعآوری دادهها به تجهیزات یا لولهها، استفاده از اتصالات نوع کلاپس مناسب نیست
به مجموعه تصاویر نگاه کنید، HG/T 21581-2012
جوشکاری قطعاً مشکلی نخواهد داشت؛ در آلبوم تصاویر HG/T 21581، شیرهای آب بندی جوشکاریشده و همچنین شیرهای گلوبی که با فلانژ نصب میشوند، وجود دارند. من هم میخواستم بپرسم آیا مقررات مشخصی وجود دارد که بگوید این کار مجاز است یا نه؟
من نیز فکر میکنم که معمولاً قبل از یک شیر، نمیتوان از اتصال رزوهای استفاده کرد، اما هیچ مقررات یا استانداردهای مربوطهای پیدا نمیشود؛ لطفاً کمک کنید.
متشکرم، به نظر من برای شیر یکطرفه نباید از اتصال رزوهدار استفاده کرد، اما الزامات استاندارد مربوطه را پیدا نکردهام؛ لطفاً کمک کنید.
در استاندارد ذکر نشده که شیر ریشهای حتماً باید جوش داده شود و نمیتوان از اتصالات متحرک استفاده کرد؛ احتمالاً سایر شرایط، مانند نصب تجهیزات اندازهگیری برای فشارهای پایین و محیطهای غیرسمی، در نظر گرفته شده است؛ در چنین مواردی استفاده از اتصالات متحرک نیز مجاز است. علاوه بر این، به دلایل ایمنی، من نیز تمایل دارم از روش جوشکاری استفاده کنم.
اگر میتوان جوش داد، چرا از رزوه استفاده کنیم؟ انرژی دارم ولی جایی برای خرج کردنش نیست؛ یا اینکه سیر شدهام و بیش از حد غذا خوردهام.
در اتصال تجهیزات فرآیندی، لولهکشی و شیرهای پایه ابزاردقیق (که به آنها شیرهای اولیه نیز گفته میشود)، مهمترین نکته در نظر گرفتن خطر نشت است؛ زیرا پس از وقوع نشت، تنها راه حل توقف فرآیند است. بنابراین، معمولاً فقط از روش جوشکاری یا اتصال فلنجی استفاده میشود.
بهتر است از اتصال فلنجی استفاده شود؛ زیرا در هنگام تعویض و تعمیر کار آسانتر میشود و نیازی به تعویض قطعات داخلی نیست. در حال حاضر موارد نشتی در جوشکاریها هم زیاد است؛ تعویض قطعات داخلی برای تعمیر یا جوشکاری قسمت کمر، کار بسیار دشواری است
پیمانکار ساختمانی یک اتصال سهراه دریافت کرد؛ برای سهولت کار، دو ورودی برداشت فشار ایجاد کرد