Thread Content
سیستم کنترل دما و فشار ثابت بخار در خط تولید مقوا مجهز به PLC دلتا و ماژول های ورودی و خروجی آنالوگ می باشد. ماژول ورودی آنالوگ (04AD) به هفت سنسور سطح فلپ و سه سنسور فشار متصل است. ماژول خروجی آنالوگ (04DA) به سه شیر کنترل الکتریکی متصل است. منبع تغذیه سه شیر تنظیم کننده ولتاژ 220 ولت و سیگنال ورودی 4-20MA می باشد. طول خط از ماژول خروجی آنالوگ تا شیر تنظیم الکتریکی 200 متر است. منبع تغذیه سوئیچینگ DC 350 وات 24 ولت است (تغذیه سنسور سطح فلپ و سنسور فشار). حالا من یک مشکل دارم. PLC یک سیگنال 4-20MA خروجی می دهد و نمی تواند شیر تنظیم الکتریکی را کنترل کند. پس از وصل شدن سیگنال، شیر تنظیم الکتریکی حرکت می کند و سپس متوقف می شود (شبیه به لرزش). استفاده از مولتی متر برای اندازه گیری تغییر خروجی PLC 4-20MA طبیعی است. من از ژنراتور سیگنال Fluke برای تست شیر کنترل الکتریکی استفاده کردم. دریچه می تواند به طور معمول در باز شدن 0-100٪ کار کند. من کابینت کنترل را به شرکت منتقل کردم و یک شیر کنترل الکتریکی را آزمایش کردم. به طور معمول کار می کرد، اما تنها یک شیر کنترل الکتریکی در شرکت وجود داشت. حالا می خواهم بپرسم، کنترل خروجی PLC 4-20MA حدود 200 متر است، آیا این طول خط روی سیگنال 4-20MA تأثیر می گذارد؟ آیا راه حلی وجود دارد؟ آیا باید بعد از ماژول خروجی PLC چیزی نصب کنم؟
سیگنال فعلی اگر 200 متر طول داشته باشد، نباید مشکلی داشته باشد. من شخصا فکر می کنم سیم ها در حین سیم کشی آسیب دیده اند ...
شما باید اندازه گیری کنید که آیا سیگنال خروجی 4-20MA توسط PLC در انتهای شیر تنظیم الکتریکی صحیح است یا خیر. همانطور که در بالا ذکر شد، ممکن است خط سیگنال مشکل داشته باشد. علاوه بر این، می توانید به نیازهای بار ماژول خروجی PLC و الزامات امپدانس ورودی ترمینال ورودی سیگنال شیر کنترل الکتریکی نگاه کنید، یعنی اینکه آیا این دو مطابقت دارند یا خیر.
آیا شیر برقی تقویت کننده سروو داخلی دارد؟ سیگنال بازخورد موقعیت سوپاپ شیر برقی کجا وصل شده است؟ آیا بین PLC و شیر برقی اپراتور دستی وجود دارد؟ آیا پارامترهای PLC PID تنظیم شده است؟ هیچ یک از این پوسترها به آن اشاره نکرده اند. کاربران اینترنت چگونه می توانند مشکل را قضاوت کنند؟
حالا که تمام ایرادات دیگر به جز کابل برطرف شده است، چه چیز دیگری باید بپرسید؟ تخمین زده می شود که در جایی یک خطای اتصال مجازی وجود داشته باشد، بنابراین plc هنگام ارسال سیگنال دچار لرزش می شود.
دیروز برای اندازه گیری جریان ماژول خروجی PLC به سایت رفتم. من شیر تنظیم الکتریکی را وصل نکردم تا به PLC اجازه دهم مقدار سیگنال خروجی را تغییر دهد. من از مولتی متر برای اندازه گیری سیگنال 4-20MA استفاده کردم و طبیعی بود. شیر برقی را به مولتی متر وصل کرده و اندازه گیری کنید. 20MA اصلی فقط به 5MA کاهش یافت. بالاخره بعد از نصب ماژول ایزوله 4-20MA همه چیز عادی شد.
وقتی PLC فقط به یک شیر کنترل الکتریکی وصل شود خوب خواهد بود. اگر سه شیر برقی وصل شود، اتفاقی می افتد. حالا فکر می کنم امپدانس بار مجاز خروجی ماژول PLC خیلی کم است. (500 یورو). ماژول ایزوله به طور مستقل توسط 24 ولت تغذیه می شود. امپدانس بار مجاز 800 اهم است.
بدون رد مشکل کابل ها سه کابل مشترک هستند؟
وضعیت مشابهی رخ داد و حصار ایمنی دکوراسیون خانه راه حل عالی بود
دلیل اساسی این است که ظرفیت بار کاست AO PLC بسیار کم است: lol
طول سیم برق نباید مشکلی داشته باشد. اگر فقط 200M باشد، اگر دورتر باشد، کار نخواهد کرد، بنابراین مسائل دیگر را در نظر بگیرید.
فراموش کردم که مانع ایمنی فعال استفاده شده را ذکر کنم.