HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ارتفاع مخزن ایزوله در دستگاه‌های اندازه‌گیری جریان با صفحه سوراخ‌دار یکسان نیست

2016-07-29View Original

Thread Content

نصب فشار منفی مخزن ایزوله در دستگاه اندازه‌گیری جریان با صفحه سوراخ، چه تأثیری بر اندازه‌گیری فشار تفاضلی دارد؟ بالاتر یا پایین‌تر؟ خدایاها، آیا کسی می‌تواند به من کمک کند تا پاسخش را پیدا کنم؟
Reply #22016-07-29
فشار منفی سمت مخزن ایزوله بالا بودن، باعث کاهش فشار تفاضلی می‌شود و در نتیجه، نتایج اندازه‌گیری کاهش می‌یابد
Reply #32016-07-29
باید مطابق با الزامات استاندارد GB 50093-2013 «مقررات ساخت و بررسی کیفیت پروژه‌های دستگاه‌های اتوماسیون» باشد.
Reply #42016-07-29
در سمت فشار مثبت، تفاوت فشار بیشتر می‌شود و نتایج اندازه‌گیری بالاتر خواهد بود؛ در سمت فشار منفی، تفاوت فشار کمتر می‌شود و نتایج اندازه‌گیری پایین‌تر خواهد بود. معمولاً به دلیل تفاوت در ارتفاع نصب، لازم است اقداماتی برای تغییر محل نصب انجام شود. علاوه بر تفاوت در ارتفاع نصب، تفاوت سطح مایع درون مخزن نیز می‌تواند بر مقادیر اندازه‌گیری تأثیر بگذارد
Reply #52016-07-29
به طور کلی، ارتفاع نصب می‌تواند کاملاً یکسان نباشد و سطح مایع در مخزن نیز نمی‌تواند دقیقاً یکسان باشد؛ بنابراین، پیش از راه‌اندازی دستگاه اندازه‌گیری جریان، بهتر است یک عملیات تنظیم انجام شود تا تأثیرات ناشی از این تفاوت‌های ارتفاعی از بین برود.
Reply #62016-07-29
خیلی متشکرم. اگر منتقل نکنیم و مستقیماً صفر کنیم، تفاوتی وجود دارد؟
Reply #72016-07-29
آخرین بار، این پست توسط cqdfwy در تاریخ ۲۹-۷-۲۰۱۶ ساعت ۱۱:۵۶ ویرایش شد. بسته به شرایط خاص ترانسمیتر فشاری که استفاده می‌کنید، برای صفر کردن آن کافی است محدوده اندازه‌گیری ترانسمیتر تغییر نکند (منظور اینجا حد بالای اندازه‌گیری نیست، بلکه مقدار حد بالای اندازه‌گیری منهای حد پایین آن است). در ترانسمیترهای هوشمند امروزی، دیگر سازوکار جداگانه‌ای برای تغییر نقطه صفر وجود ندارد؛ همگی از روش تنظیم مجدد نقطه صفر برای این منظور استفاده می‌کنند.
Reply #82016-07-29
تأثیر دارد، مقدار فرق فشار کمتر از مقدار واقعی خواهد بود.....

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.