خطاب به طراحان: لطفاً ما کارگران را اینطور سرگرم نکنید (۴)
Thread Content
۱. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092620fkvsvxxqs87uwz2z.jpg نصب شیر یکطرفه متحرک دارای جهتگیری مشخصی است؛ نمیدانم این آقای مهندس طراح، اخلاق و وجدانش را کجا گذاشته است؟ یا روی یکی از خطوط تغذیه دستگاه. دقیقاً به این دلیل که به این طراحی توجه نشده بود، بعداً برای این شیر، برنامههای اضطراری مرتبط تدوین شد. فقط میتوان پس از توقف کار، اقدامات لازم را انجام داد. ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۲، http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092622zlf99m6vkj6pv5m6.jpg پلکان و گروه شیرهای جلوی مخزن با هم تداخل دارند؛ نصب مخازن بالا و پایین خیلی نامناسب است. ، ۳، http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092623hf1hnhyy6qfoqheh.jpg تفاوت عظیم در ابعاد جریانسنجهای کیفیتی تولید شده توسط شرکتهای مختلف در نظر گرفته نشده است؛ به همین دلیل پس از نصب خطوط لوله، مجبور میشویم خاکبرداری کنیم تا فضای کافی برای نصب جریانسنجها فراهم شود. ۴، http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092625u8w4y8k8a98yybw9.jpg برای فضای بازرسی و تعمیر هسته در بالای شیر تنظیمکننده، فضای لازم در نظر گرفته نشده است. ۵، http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092626h7enfk42nuqqfxqn.jpg فاصله سطحسنج و شیر تخلیه لوله از سطح زمین بسیار کم است؛ در هنگام تعمیرات، مایع به همه جا ریخته میشود. ۶، http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092629dk63bhnnwreb5353.jpg فرقی نمیکند دستتان برسد یا نه، ارتفاع این شیر ۲.۵ متر است؛ به هر حال من نمیتوانم به آن دسترسی پیدا کنم. ۔ ۔ احتمالاً دلیلش این است که روی پلتفرم جایی برای اضافه کردن لولهها نیست. ۔ ۔ ۷. در پست فراخوان فعالیت، تصویری از نقشه طراحی نصب معکوس شیر قطع و شیر یکطرفه را دیدم: http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092630e1zwxnjnkcujj12x.jpg به یاد آوردم که خودم در محل کار واقعاً شاهد چنین موارد زیادی بودهام، همانطور که در تصاویر زیر مشاهده میشود: http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092637oy22zjquyx0y255y.jpg http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092641gj10nrqapmwn01v1.jpg پس از نصب معکوس، شیر یکطرفه بالای شیر قطع قرار میگیرد؛ احتمالاً تخلیه کامل مایع پس از پمپ کار آسانی نخواهد بود. در حالت عادی، شیر یکطرفه باید در پایین و شیر قطعکننده در بالا قرار گیرد؛ میتوان در میان آنها یک قطعه کوتاه برای تخلیه کامل اضافه کرد، یا روی شیر یکطرفه نیز یک دستگاه تخلیه نصب کرد.۸، http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092648exm6rrr11byk2xam.jpg
فیلتر نوع Y برای آب اطفاء حریق در منطقه مخازن: «خجالتآور، اما باید بگویم!» هنگام باز کردن و تمیزکردن، تنها میتوان آن را همراه با شلنگ جدا کرد و شست؛ البته این کار نیز نامناسب است. در واقع میتوان فیلتر را با انحراف ۴۵ یا ۳۰ درجه نصب کرد. نتیجهگیری امروز: شما به طراحی خود مشغول باشید، اما فراموش نکنید که طراحی در اصل برای استفاده کارگران ساخته شده است.