۱. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092620fkvsvxxqs87uwz2z.jpg نصب شیر یکطرفه متحرک دارای جهت‌گیری مشخصی است؛ نمی‌دانم این آقای مهندس طراح، اخلاق و وجدانش را کجا گذاشته است؟ یا روی یکی از خطوط تغذیه دستگاه. دقیقاً به این دلیل که به این طراحی توجه نشده بود، بعداً برای این شیر، برنامه‌های اضطراری مرتبط تدوین شد. فقط می‌توان پس از توقف کار، اقدامات لازم را انجام داد. ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۲، http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092622zlf99m6vkj6pv5m6.jpg پلکان و گروه شیرهای جلوی مخزن با هم تداخل دارند؛ نصب مخازن بالا و پایین خیلی نامناسب است. ، ۳، http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092623hf1hnhyy6qfoqheh.jpg تفاوت عظیم در ابعاد جریان‌سنج‌های کیفیتی تولید شده توسط شرکت‌های مختلف در نظر گرفته نشده است؛ به همین دلیل پس از نصب خطوط لوله، مجبور می‌شویم خاکبرداری کنیم تا فضای کافی برای نصب جریان‌سنج‌ها فراهم شود. ۴، http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092625u8w4y8k8a98yybw9.jpg برای فضای بازرسی و تعمیر هسته در بالای شیر تنظیم‌کننده، فضای لازم در نظر گرفته نشده است. ۵، http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092626h7enfk42nuqqfxqn.jpg فاصله سطح‌سنج و شیر تخلیه لوله از سطح زمین بسیار کم است؛ در هنگام تعمیرات، مایع به همه جا ریخته می‌شود. ۶، http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092629dk63bhnnwreb5353.jpg فرقی نمی‌کند دستتان برسد یا نه، ارتفاع این شیر ۲.۵ متر است؛ به هر حال من نمی‌توانم به آن دسترسی پیدا کنم. ۔ ۔ احتمالاً دلیلش این است که روی پلتفرم جایی برای اضافه کردن لوله‌ها نیست. ۔ ۔ ۷. در پست فراخوان فعالیت، تصویری از نقشه طراحی نصب معکوس شیر قطع و شیر یکطرفه را دیدم: http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092630e1zwxnjnkcujj12x.jpg به یاد آوردم که خودم در محل کار واقعاً شاهد چنین موارد زیادی بوده‌ام، همان‌طور که در تصاویر زیر مشاهده می‌شود: http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092637oy22zjquyx0y255y.jpg http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092641gj10nrqapmwn01v1.jpg پس از نصب معکوس، شیر یکطرفه بالای شیر قطع قرار می‌گیرد؛ احتمالاً تخلیه کامل مایع پس از پمپ کار آسانی نخواهد بود. در حالت عادی، شیر یکطرفه باید در پایین و شیر قطع‌کننده در بالا قرار گیرد؛ می‌توان در میان آن‌ها یک قطعه کوتاه برای تخلیه کامل اضافه کرد، یا روی شیر یکطرفه نیز یک دستگاه تخلیه نصب کرد.
۸، http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092648exm6rrr11byk2xam.jpg
فیلتر نوع Y برای آب اطفاء حریق در منطقه مخازن: «خجالت‌آور، اما باید بگویم!» هنگام باز کردن و تمیزکردن، تنها می‌توان آن را همراه با شلنگ جدا کرد و شست؛ البته این کار نیز نامناسب است. در واقع می‌توان فیلتر را با انحراف ۴۵ یا ۳۰ درجه نصب کرد. نتیجه‌گیری امروز: شما به طراحی خود مشغول باشید، اما فراموش نکنید که طراحی در اصل برای استفاده کارگران ساخته شده است.
Reply #22016-07-29
طراحی، مسئولیت‌آمیز است. اما این موضوع همچنین به سطح درک و قضاوت کارکنان ساخت‌وساز و بازسازی نهایی نیز بستگی دارد؛ افزوده شدن برخی چیزها نیز ناشی از رفتار بوروکراتیک برخی مدیران است.
Reply #32016-07-29
دلیل اصلی اکثر مشکلات، موسسه طراحی نیست؛ بلکه عمدتاً پیمانکار و خود کارفرما هستند. توضیحات به شرح زیر است: ۱. ابتدا نقشه‌ها باید بررسی شوند؛ صرف‌نظر از اینکه آیا در نقشه‌ها واقعاً اشکالی وجود دارد یا خیر، چرا در هنگام اجرای کار در محل، شیر یکطرفه در وضعیت افقی نصب نشده است؟ پیمانکار این موضوع را مطرح نکرده و کارفرما نیز باید به موقع متوجه آن می‌شد. ۲. چنین مشکلاتی به راحتی رخ می‌دهند، زیرا در نهایت برای بررسی تداخل و موارد مشابه، نیازی به مدل‌سازی نیست. راه‌حل این است که مثلاً نرده سمت چپ را برداریم و بین آن دو، یک پلکان کوچک انتقالی اضافه کنیم. ۳. برای بخش‌های مستقیم لوله ورودی و خروجی جریان‌سنج، به ترتیب ۲۰D و ۱۰D مورد نیاز است؛ بر اساس عکس، به نظر می‌رسد این شرایط رعایت نشده است. ۴. مشابه مورد ۱. ۵. مشابه مورد ۲. ۶. اگر شیر فقط به این شکل قابل نصب باشد، پس چاره‌ای جز اضافه کردن سکوی عملیاتی نیست. علاوه بر این، آیا روی چنین پل فولادی دوطبقه ساده‌ای کسی راه نمی‌رود؟ به نظر می‌رسد سفتی آن به وضوح کافی نیست؛ این محصول احتمالاً طراحی نشده است. تا زمانی که تقویت نشود، بهتر است از آن استفاده نکنیم؛ ایمنی در اولویت است. ۷. اگر اشتباهی شده باشد، فقط آن را اصلاح کنید؛ اما در لوله خروجی هیچ تکیه‌گاهی دیده نمی‌شود؛ من پمپ را به عنوان تکیه‌گاه در نظر گرفته بودم. پس همه چیز را با هم اصلاح کنید. ۸. موقعیت نصب این تکیه‌گاه لوله قطعاً بی‌ارتباط با طراحی است (در نقشه امکان ترسیم تکیه‌گاه روی فیلتر Y-شکل وجود ندارد). کافی است تکیه‌گاه اشتباه را به مکان مناسب منتقل کنیم؛ به نظر می‌رسد فضای کافی وجود داشته باشد، اما اگر نباشد، چاره‌ای جز چرخاندن فیلتر نخواهیم داشت.
Reply #42016-07-29
{:3_49:} اولی را نفهمیدم. ۔ ۔
Reply #52016-07-29
انگار در نصب خیلی‌هاشون مشکل پیش آمده...
Reply #62016-07-29
دوست دریایی، این مکان در زمستان لزوماً قابل استفاده نیست. در جنوب مشکلی نیست، اما اگر در شمال‌غرب باشید، پس از بارش برف، پوسته خارجی یخ می‌زند و دستگاه اندازه‌گیری جریان دیگر قابل استفاده نخواهد بود؛ این پدیده بسیار جدی است.
Reply #72016-07-29
پیشنهاد می‌شود نویسنده موضوع، هر تصویر را با نقشه طراحی مربوطه تطبیق داده و سپس برای بحث پست کند. بدون دیدن نقشه طراحی، صرفاً بر اساس نصب در محل نمی‌توان مشکل را به درستی توضیح داد; علاوه بر این، هر چه پول بیشتری بدهید، کیفیت بهتری خواهید داشت؛ بسیاری از شرکت‌ها برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، فقط یک PID از طراح می‌خرند و سپس شروع به ساخت می‌کنند.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.